olfera escribió:
a mi me suena a compresor malo. a mala condensación o ventilador del condensador malo.
un equipo que con R12 que me de una presión de 14 Psi en baja trabajando no tiene ninguna fuga.
una presión de 14 Psi para R 12, en baja me da una temperatura de evaporación de -12ºC, ahora lo que toca es saber que recalentamiento tenemos lo mismo que el subenfriamiento.
de entrada descarto fuga.
una presión de 58 Psi con el compresor apagado me da una temperatura de 14ºC en el sistema, ahora toca saber si la presión fue tomada después de apagado el equipo o antes de encenderlo
oscar leonel franco echeverry.
Hola lo primero que hice cuando llego el equipo frente al cliente , verifique si tenia valvula de servicio en la linea de servicio del compresor procedi a conectar el manometro en la linea de baja , valvula de servicio en alta no hay .
la primera la lectura que tome en baja es 60 psi , procedi a encender el equipo refrigerante , lo primero que note es ventilador con fuerte ruido molestoso, lo solucione dandole un respectivo mantenimiento. vuelvo encender el equipo ya con el compresor en marcha noto que la presion deciende asta 14 psi lo dejo trabajar como 20 minutos y no se nota enfriamiento en el evaporador , en ese instante le aumento 700 gramos de refrigerante r409 ya depues de 2 hora no estoy satisfecho con el resultado , la presion sube asta 22 psi se nota enfriamiento solo al comienzo del evaporador .
En estos momentos estoy empesando de cero el trabajo espero pronto postear resultados
gracias por su atencion saludos