• Página:
  • 1

TEMA: Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar.

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 5 meses 1 día #187292

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
Hola buenas tardes y gracias por su gentil atención.
Alguien me ayude a entender esto, capilar para refrigeración domestico,como seleccionar el correcto.
( Sabiendo que se puede quitar el original del mueble y llevarlo a la tienda , para obtener sin duda alguna, el correcto ).
refrigerador no frost de 1/8hp hasta1/5 HP diametro y longitud de capilar ?
refrigerador no frost con compresor 1/4hp diametro y longitud de capilar ?
refrigerador con evaporador de contacto 1/4hp diametro y longitud de capilar ?
congeladores domesticos comp 1/4 hp diametro y longitud de capilar ?
congeladores domesticos comp 1/3 hp diametro y longitud de capilar ? ETC. ETC . ETC .........
Entiendo que tenemos diferentes tamaños de compresores hermeticos y diferente potencia frigorífica.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Ase varios meses atrás reconstruí un evaporador de un congelador frigorífico domestico , tal cual realice la copia como lo fabricaron.
Detalles: congeladora 1 puerta compresor 1/5hp
(se puede reemplazar con TSB1390YGS 1/4hp)
Evaporador :de tubería de cobre 5/16
Capilar : 0.36 en este evaporador original llevo 3 metro de capilar .
En forma de estudio y practica deseo entender, comprender y poder calcular el capilar de este refrigerador como ejemplo.
agradecería toda orientación
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 5 meses 1 día #187295

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0

Me estoy adelantando en el calculo pero no doy con la longitud y el capilar encontrado 0.36 según el vendedor de la tienda de refrigeracion.
0.36 en que medida es ???? en el programa solo encuentro( 0.036 in)


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


ejemplo calculando capilar
refriegrante : R134a
w : 194
BTu/h: ?.. 661 btu/h
calculado sabiendo 1W = 3.412141633 BTU / h
capacidad de refrigerar W:194 convertir a btu/h
194 W x 3.41 btu/h : 661 btu/h
www.rapidtables.com/convert/power/Watt_to_BTU.html
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


.................................................................................

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


www.scalofrios.es/frio/Refrigerantes/regla_de_frigorista.htm
refrigerationandairconditioning.danfoss....r/software/dancap/#/
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 meses 9 horas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 5 meses 1 día #187297

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4467
  • Gracias recibidas 2338
  • Karma: 108
A Grosso modo:
Hace mucho que no calculo capilares y cuando necesito uno recurro a las tablas que ofrecen los fabricantes. Tengo algunas tabla, de capilares, que se que están en algún lugar y en el foro también, vaya y encuéntralas…
Para conseguir capilares tenemos que saber en que medida de diámetro los encuentro en el mercado si en mm o en pulgadas. En cualquiera de las dos medidas me los venderán en metros o en pies de largo.
No recuerdo la fórmula para pasarlas de mm a pulgadas… seguimos varados.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 5 meses 1 día por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 5 meses 10 horas #187300

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
olfera escribió:
A Grosso modo:
Hace mucho que no calculo capilares y cuando necesito uno recurro a las tablas que ofrecen los fabricantes. Tengo algunas tabla, de capilares, que se que están en algún lugar y en el foro también, vaya y encuéntralas…
Para conseguir capilares tenemos que saber en que medida de diámetro los encuentro en el mercado si en mm o en pulgadas. En cualquiera de las dos medidas me los venderán en metros o en pies de largo.
No recuerdo la fórmula para pasarlas de mm a pulgadas… seguimos varados.

Gracias por su atencion
tratare de buscarlo, por aqui los capilares lo venden en metro....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187310

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7699
  • Gracias recibidas 3151
  • Karma: 108
Hay que pensar que un capilar es igual a un orificio fijo y es imposible que de un rendimiento óptimo en cualquier cambio de temperatura/presión , al contrario que una vet , por lo tanto es normal que de un cálculo a otro se vayan en diámetros y longitud .
Aplicaciones y tablas hay varias , yo tengo una por hay si quieres la subo , aunque normalmente utilizo las aplicaciones de todos ya sabidas y verificó en el campo de trabajo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187313

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Hay que pensar que un capilar es igual a un orificio fijo y es imposible que de un rendimiento óptimo en cualquier cambio de temperatura/presión , al contrario que una vet , por lo tanto es normal que de un cálculo a otro se vayan en diámetros y longitud .
Aplicaciones y tablas hay varias , yo tengo una por hay si quieres la subo , aunque normalmente utilizo las aplicaciones de todos ya sabidas y verificó en el campo de trabajo.

Un saludo
agradaceria de mucho si lo compartiera.
( aunque normalmente utilizo las aplicaciones de todos ya sabidas y verificó en el campo de trabajo. ) podría explicar porfavor.
Encontré esta información de embraco ,en esta dirección se puede bajar un manual de equivalencia de motores que tiene mucha información relacionada con referencia y uso de los motores de la embraco, tiene la longitud y calibre del capilar de todos lo motores que figuran en el.
www.embraco.com/DesktopModules/Downloads...uivos/3LReD3PsO0.pdf

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Saludos
Última Edición: hace 4 meses 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187314

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 446
  • Gracias recibidas 271
  • Karma: 9
Hay cosas que nadie te comenta ,las soldaduras que veo,son con soplete de mucha llama,esto supone que añadas suciedad al circuito,el filtro debe de estar en posicion vertical ,el tubo de carga ,simplemente me parece ,que tiene una posible fuga ,la medida del capilar ,cuando compras el capilar,debes tu mismo comprobar si es la medida que tu deseas no la que dice el vendedor que es ,en cualquier modificacion,es importantisimo medir la presion en alta ,el tiempo te hara que seas un descuidado y te olvides el tomar la presion en alta,todo esto,justifica el utilizar una medida de capilar o otra
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187315

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 493
  • Gracias recibidas 440
  • Karma: 9
El cálculo de capilar no es un cálculo exacto, sobre todo porque se puede usar cualquier capilar reduciendo el calibre o la longitud del mismo.

Un capilar de poca sección requiere menos longitud y es más económico, pero es más subceptible de obstruccion, yo aconsejaría mínimo capilar de 1mm o 1.25 para evitar estos problemas que tanto por saco terminan dando, sobre todo en obstrucciones parciales, que muchos corrigen a base de meter gas de forma incontrolada, aumentando la presión de alta para aumentar el flujo de gas, acortando la vida del compresor y aumentando el consumo eléctrico del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, celtronics2011

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187317

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
alfonso-megias escribió:
Hay cosas que nadie te comenta ,las soldaduras que veo,son con soplete de mucha llama,esto supone que añadas suciedad al circuito,el filtro debe de estar en posicion vertical ,el tubo de carga ,simplemente me parece ,que tiene una posible fuga ,la medida del capilar ,cuando compras el capilar,debes tu mismo comprobar si es la medida que tu deseas no la que dice el vendedor que es ,en cualquier modificacion,es importantisimo medir la presion en alta ,el tiempo te hara que seas un descuidado y te olvides el tomar la presion en alta,todo esto,justifica el utilizar una medida de capilar o otra
buen dato , buena observacion .

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

En la linea de servicio coincido con usted , debe de ser debidamente sellado.





( a modo de ejemplo : me tope varias veces , en la linea de servicio instalada una valvula de servicio , con el sistema sin refrigerante , resulta que habia pequeñas fugas por esa lina )

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 meses 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187318

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
KennyBX escribió:
El cálculo de capilar no es un cálculo exacto, sobre todo porque se puede usar cualquier capilar reduciendo el calibre o la longitud del mismo.

Un capilar de poca sección requiere menos longitud y es más económico, pero es más subceptible de obstruccion, yo aconsejaría mínimo capilar de 1mm o 1.25 para evitar estos problemas que tanto por saco terminan dando, sobre todo en obstrucciones parciales, que muchos corrigen a base de meter gas de forma incontrolada, aumentando la presión de alta para aumentar el flujo de gas, acortando la vida del compresor y aumentando el consumo eléctrico del equipo.
Hola buenos dias
( obstrucciones parciales) en el trabajo mas de uno encontré con esa falla y también totalmente tapado .
la solución seria reemplazar de capilar por nuevo y el filtro instalarlo de forma vertical tal cual como indica el sr. ( alfonso-megias).
Ahora que hacer cuando el capilar este tapado en un evaporador de contacto o de escarcha de este como solucionarlo, sabiendo que el repuesto del evaporador no lo venden en las tiendas ?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187330

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7699
  • Gracias recibidas 3151
  • Karma: 108
Tanto si usas el programa DanCap cómo el de Tecumshe en los ajustes (setting) pones las medidas que necesites bien pulgadas, psi , bares.....etc..etc.
Las tablas van bien pero están limitadas a potencia , temperatura o capacidad mientras que los programas te permiten más opciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda,seleccionar diametro y longitud de capilar. hace 4 meses 3 semanas #187347

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
encontre es sof de tecunsec capilar domestico

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




www.secop.com/solutions/compressor-qa-to...lary-tube-selection/
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 meses 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information