Señor moncallo gracias por responder
Tengo en mi poder las características del compresor anterior donde muestra la cilindrada
y todos los test de condiciones diferentes y sus rendimientos termodinámicos
files.fm/u/hs573ewxc
Pero los fabricantes chinos básicos solo se limitan a colocar
Potencia en HP, 1/4
Capacidad frigorífica 820BTU
55°c de condensación
-23.3°c de evaporación
Reconozco que no soy experto
Pero logre con este programa llamado Capillary Tube v 1.20 - European system replicar el capilar de la nevera usando el” TEST CONDITIONS: ASHRAE32” del compresor original
45°C condensación -25°c de evaporación 820BTU y 9°C de subenfriamiento
files.fm/u/8hvxe88fe
El capilar lo logre sacar con fuerza de la nevera lo medí, son 1.24 metros y 0.026, pero este estaba tapado y no pude reusarlo
y está claro lo que usted dice no son compresores idénticos este chino es al menos es un 30% menos potente
este tiene que llegara a 55°c de condensación para solo alcanzar -23.3°C de evaporación
Y el original podía evaporar a -35° y condensa a 45°C
Solo me queda hacer pruebas tomando su experiencia en este campo para guiarme