• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Regulador nitrogeno

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118470

  • echevengua
  • Avatar de echevengua
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Ola , tengo que comprar un regulador a un cilindro de 7 metros cúbicos de nitrógeno para su uso en pruebas de fugas tiene que ser de alta presión o se puede utilizar el similar que se usa en equipos de soldadura? de antemano se los agradezco .
Lo que aprendemos no tiene sentido si nó lo pasamos adelante!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118476

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Olvidate de aprovechar lo que tienes de otros usos , adquiere uno expecifico para su uso .
Yo tengo un Harris y me va de lujo !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118477

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El regulador o manómetro para cilindro de nitrógeno es único, Los reguladores de cilindros se usan para reducir la alta presión de un gas a una presión más manejable. Todos los cilindros de distintos tipos de gases vienen equipados con reguladores especiales para cada tipo y vienen con distintos tipos de roscas y tuercas para que los usuarios no se equivoquen a la hora de usarlos.
El regulador de cilindro está equipado con una conexión al cilindro, un manómetro de alta presión para monitorear el contenido del cilindro y un manómetro de baja presión para monitorear la presión secundaria ajustable. Si fuera necesario el ajuste de los caudales, el regulador de cilindro puede estar provisto de una válvula de aguja. En caso contrario, se encontrará provisto de una válvula de cierre. Opcionalmente, puede contar con una válvula de purga, que permite la limpieza del sistema contra contaminantes en cada cambio de cilindros. Tomado de: hiq.aga.cl/International/Web/LG/CL/likel...f/DocByAlias/equ_cyl
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118479

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
el de oxigeno..............................te da la presion.....................es bueno que quieras trabajar como es.......................a la primera oportunidad, compra uno para el Nitrogeno, porque cuando sueldes y quieras tener Nitrogeno circulando, para que no se te forme escoria y cenizas dentro de la tuberia.............te hara falta............
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118480

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
joseregue que peazo de avatar tienes me queo embobao con el
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118485

  • echevengua
  • Avatar de echevengua
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Ok amigos , gracias , ya Voy a comprar un nuevo regulador, la seguridad primero!!
Lo que aprendemos no tiene sentido si nó lo pasamos adelante!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118566

  • echevengua
  • Avatar de echevengua
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Silenbloc si no es pedir mucho me podrias decir cual modelo usas ?? e encontrado este peor no se si es el adecuado ....
Lo que aprendemos no tiene sentido si nó lo pasamos adelante!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118574

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo uso el Harris 987 s , pero puedes usar el que quieras .

Nota : si observas la conexión de la botella de nitrógeno al regulador es de 3/4 macho y la de oxígeno es 3/4 hembra por lo tanto no son aptos los reguladores de oxígeno para las botellas de nitrógeno , y PROHIBIDO INSTALAR CONEXIONES ADICIONALES ENTRE BOTELLA Y REGULADOR Y
NUNCA ENGRASAR O LUBRICAR RACORES Y ROSCAS .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118583

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buena observación , este es el detalle que te comenta silenbloc
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118646

  • echevengua
  • Avatar de echevengua
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
ola amigos, el 987 si es igual a este me parece que es igual al qu epuse antes por lo menos la conexion a la botella que les parece ?

www.viasoldas.com.br/regulador-para-alta...70-ref-26293674.html
Lo que aprendemos no tiene sentido si nó lo pasamos adelante!
Última Edición: hace 10 años 6 meses por echevengua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118673

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
sigue siendo macho en vez de hembra , la que yo te puse es la que yo uso , excepto que en tu país el nitrógeno venga con la rosca hembra ese manoreductor no te sirve , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulador nitrogeno hace 10 años 6 meses #118683

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, la boquilla roscada de los manometros harri, es intercambiable, M/H
www.startfire.cl/dataProductos/399/27c07...346b175e7c6f9e15.jpg
INFORMACION DE VALVULAS PASOS DE ROSCAS
www.aqua-x.org/actividades/Articulos/pdf/Roscas%20gases.pdf
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.315 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information