TEMA: R 744

R 744 hace 5 años 4 meses #142262

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
francismorcillo escribió:
Mocayo.

Si. De acuerdo de que lo cargas en liquido o gas a partir de los 6 bar.

¿Pero como llegad a los 6 Bar ?????

Saludos

Metiendo desde la botella CO2 en forma de gas, no de liquido.
Última Edición: hace 5 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142266

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
¿ Y que haces con el punto triple ????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142267

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
El punto triple se evitará en fase gaseosa y con el equipo parado.
Supongo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142272

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2372
  • Gracias recibidas 1378
  • Karma: 47
Hola.
Cuando menos a un profano le sonará raro que el problema del calentamiento global sea el CO2, y que por otro lado, el propio CO2 se considere un gas inocuo natural que no produce calentamiento.
La contestación supongo que será sencilla, diciendo que el co2 que se tiene en cuenta para decir que por ejemplo el 404 tiene un potencial de calentamiento gloval tan alto, es el co2 de la producción del mismo.
Ahora yo pregunto, si los gases refrigerantes sin cloro, se produgeran con energias limpias procedentes de solar, eólica u otro tipo, seguirian siendo susceptibles de generar calentamiento gloval.???
Creo que el debate siempre va rodeando el kit de la cuestión en lugar de abordarlo de forma valiente.
El problema es el petroleo,( y los pedos de las vacas), pero ahora estamos asistiendo a unas vajadas completamente artificiales del precio del crudo, que por lo visto invitan a un mayor consumo de combustibles fósiles del cual algunos se congratulan porque esto dinamiza la economia.
Pareciera que sea como sea hasta que el petroleo no se agote no va a haber una alternativa real.
Lo hemos visto con el tema de la energía fotovoltaica y el autoconsumo. En cuanto las instalaciones se hacen rentables, se inventan una ley o decreto para salvaguardar los intereses de eléctricas, que a su vez queman gas para poroducir su electricidad.
Co respectro al co2 en instalaciones, cuando menos es curioso que sea un refrigerante con muchos años de historia, que ya fue desplazado del mercado por los cfcs, y que ahora vuelve mas por la proivición de sus sucesores que por su propio valor.

...

SAludos.

.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142279

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
francismorcillo escribió:
¿ Y que haces con el punto triple ????

No acabo de coger el problema del punto triple del CO2 con él en forma de gas a gas.

Precisamente, por eso del punto triple, las valvulas de seguridad y de alivio en estas instalaciones hay que colocarlas en el lado de siempre gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

R 744 hace 5 años 4 meses #142283

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
No se si estoy equivocado, que puede que si, pero aunque saques gas de la botella de CO2, y lo metas en forma gaseosa al circuito, cuando tengas en el circuito una presión cercana a la del punto triple (5 Bar), empezaras a tener el problema de que se te puede formar CO2 solido, bloqueando la entrada de gas al circuito.

Por este motivo planteo mi duda.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142284

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
Respecto a las valvulas de seguridad, en este tipo de instalación recomiendan siempre instalarlas dobles, aunque estén instaladas en partes del circuito en las que solo hay gas, por el mismo motivo que he explicado antes.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142287

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
francismorcillo escribió:
No se si estoy equivocado, que puede que si, pero aunque saques gas de la botella de CO2, y lo metas en forma gaseosa al circuito, cuando tengas en el circuito una presión cercana a la del punto triple (5 Bar), empezaras a tener el problema de que se te puede formar CO2 solido, bloqueando la entrada de gas al circuito.

Por este motivo planteo mi duda.

Saludos

A esa presion es punto triple del CO2 en estado gaseoso esta en -53ºC. Metiendo gas, por mucho que expanda y se enfrie y hasta alcanzar la presion de 6 bar en el circuito que llenas, nunca se alcanza.
Última Edición: hace 5 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

R 744 hace 5 años 4 meses #142289

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
O sea:

Que aunque tengamos el circuitto a 5 Bar, como supuestamente el equipo esta caliente, la temperatura no baja lo suficiente para que nos aparezca hielo seco.....

Tiene sentido.

Gracias, pero últimamente estoy algo cazurro y hay conceptos que se me amontonan.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142300

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
Ahí va para todos, y bien indicado, un diagrama del CO2 con el punto triple, otros puntos y fases de él:
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, spiritlight9k, francismorcillo, cansino

R 744 hace 5 años 4 meses #142301

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
El problema vIene en el arranque del equipo , aunque tengas 6 kg de R744 en fase gaseosa la caída de presión en el arranque y la presión de descarga pueden llegar a ser críticas hasta alcanzar el régimen de trabajo.
Supongo que los equipos tendrán un modo específico en ésa secuencia donde el régimen de compresores será mínimovee abiertas.... Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R 744 hace 5 años 4 meses #142311

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
Moncayo.

Me faltaba ese diagrama. Ahora si que lo tengo claro.

Gracias por aguntarme.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.