• Página:
  • 1

TEMA: ubicación válvulas compensadoras de presi

ubicación válvulas compensadoras de presi hace 2 años 5 meses #195093

  • simps742
  • Avatar de simps742
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos!
Mi nombre es Yair, trabajo en la industria de refrigeración y tengo la siguiente consulta:
Estoy diseñando una cámara de congelado de 20m x 10m x 5m de altura. Total:1000 m3. Voy a colocar 6 válvulas compensadoras de presión para 200 m3. Pienso colocar 3 de esas válvulas contra una de las paredes de 20m, intercaladas entre los evaporadores que se colocaran en esta pared. Las otras tres válvulas irían en la pared de enfrente (sin evaporadores). ¿Les parece correcta esta ubicación? ¿El aire impulsado por los evaporadores no afectará el funcionamiento de las válvulas de enfrente? ¿Cuando el aire retorne no ocasionará problemas en el funcionamiento de las válvulas intercaladas entre los evaporadores?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ubicación válvulas compensadoras de presi hace 2 años 5 meses #195098

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo aconsejable seria colocarlas fuera de las corrientes del aire frío, (y o caliente después de un desescarche).
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 2 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

ubicación válvulas compensadoras de presi hace 2 años 5 meses #195102

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
nuestro amigo olfera te ha aconsejado bien , pero acuérdate de que sean con resistencia eléctrica para evitar congelaciones no deseadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

ubicación válvulas compensadoras de presi hace 2 años 5 meses #195105

  • simps742
  • Avatar de simps742
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
olfera escribió:
lo aconsejable seria colocarlas fuera de las corrientes del aire frío, (y o caliente después de un desescarche).
Muchas gracias Olfera e Ismaeli, me quedó claro que no conviene colocar las válvulas en la pared de enfrente a los evaporadores, pero no me quedó claro si es correcto colocarlas en la misma pared que los evaporadores e intercalados entre ellos por el tema del aire caliente del desescarche.
Para explicarme mejor adjutno un croquis con mi nueva propuesta: las válvulas A y B en la pared de los evaporadores. Las válvulas C-D y E-F en las paredes laterales.
Les parece correcta esta configuración?
El desescarche es de un evaporador a la vez. Cuando se desescarcha el Nº1 no afecta a la válvula B, ¿pero afecta a la A?
Cuando se desescarcha el Nº2 ¿afecta a las válvulas A y B?
¿El aire más caliente que retorna en direccion a los evaporadores afectaría a las válvulas A y B?

Muchas gracias
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ubicación válvulas compensadoras de presi hace 2 años 5 meses #195113

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es una buena distribución de las válvulas, recuerda que también se pueden colocar en el techo de ser necesario.
?los evaporadores cuentan con cortinas de cierre durante el desescarche¿
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: simps742

ubicación válvulas compensadoras de presi hace 2 años 5 meses #195121

  • simps742
  • Avatar de simps742
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
No lo sé, lo voy a averiguar. ¿En qué afectaría si lo tiene o no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information