xeliño escribió:Hola,
Totalmente de acuerdo con Fresquiviri, aun siendo el filtro una pastilla solida y la linea de liquido vaya llena (sin burbujas en el visor de liquido), el filtro presenta un engrosamiento de la tuberia por lo que podria quedar parcialmente sin estar sumergido en refrigerante y por lo tanto esa parte no sumergida ni deshidrata ni neutraliza acidez, debemos seguir las indicaciones del fabricante.
Saludos
Pues Danfoss en "NOTAS DEL INSTALADOR"dice bien claro que la posición del filtro no importa.
Lo unico que Danfoss en sus notas no recomienda es poner el filtro en vertical con la salida por arriba,pero incluso en esta posición la da como aceptable.
En sistemas domesticos sin deposito de liquido si es recomendable poner el filtro en vertical ya que este actua de pequeño deposito,teniendo a la salida solo liquido de la parte inferior.
Incluso tengo que decir que he trabajado con minicentrales hermeticas Carrier Linde que traen de fabrica el filtro en horizontal.
En fin,cada maetrillo tendra su librillo.