seria interesante si esta funcinando hacer pruevas electricas antes de desarmarlo
por ejemplo medir su aislacion con un megohmetro
medir aislacion a temperatura ambiente anotarlo en panilla y también los ohm de aislacion con un megohometro de 2000 v entre puntas
luego hacerlo trabajar un rato hasta que se eleve su temperatura unos 10 grados y volver a medir aislacion y así de 10 grados en diez grados hasta dejarlo en temperatura de trabajo que serán unos 75-80 grados seguramente ,teniendo todo esos datos podemos construir la gráfica de temperatura aislacion y ver como queda esa gráfica
tomar los consumos en ampéres para distintos estados de presion
tomar una muestra del aceite y medir el grado de acidez
luego guardar el gas del compresor cortar los caños y hacer la prueva que decía hugo respecto de conectar los caños de alta y hacerlo bobear gas a un recipiente cerrado para ver hasta cuanta presion es capas de levantar ese aparato viejo .
una vez realizadas todas estas pruebas y algunas mas que se le ocurrirá a algún amigo desarmarlo con cautela para acondicionarlo .
luego en otro pos veremos como reacondicionar.
pistones aros flapers bobinado etc etc
una ves desarmado podremos medir la tangente delta o índice de polarizacion para comprobar su aislacion sucio y luego de ser acondicionado
jej esto me gusta y mas me gustaría saber cuanto dinero y tiempo lleva reacondicionar en España para poder usar esos valores a modo orientativo ya que según dicen en Europa se avecinan tiempos dificiles en materia de trabajo
ese trabajo es una excelente oportunidad para saber donde estamos parados .
saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Al Hilo de destripar compresores
hace 15 años 6 meses #7292
amigo me gustaría de ser posible que me nombres un aparato electromecánico que no se pueda reparar ,sin tomar en cuenta el costo por supuesto ya que eso varía de país en país ,pero mecánicamente y eléctricamente hablando ,todo es reparable.
y en caso que el compresor no este en condicions de funcionamiento es interesante tu postura .
saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Al Hilo de destripar compresores
hace 15 años 6 meses #7296
hola icaro
estoy contigo,lo que pasa es lo que tu dices,el costo
aki en sevilla valia antiguamente una 4000 0 5000 pts,24 o 25 euros
ahora todo muy costado.
un saudo amigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Al Hilo de destripar compresores
hace 15 años 6 meses #7297
El compresor casi al 100x100 esta averiado la causa de la averia no me acuerdo
pero cuando aparecio por el taller es por que no funciona seguramente el compresor se cambio y se dejo en taller para reciclar y luego se olvido de el
te todas formas esta semana lo comprobare
ya os dire como anda la cosa
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Al Hilo de destripar compresores
hace 15 años 6 meses #7298
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Yo sugiero, agarrar un compresor, recien sacado de una instalacion.
Ese compresor, es de R12 (tocaria hacer la reconversion a gases actuales), se le coloco tape o cinta aislante en las puntas desoldadas, siempre va a tener corrosion interna.
El trabajo de abrir uno mas grande en capacidad o tamaño, es casi el mismo que abrir este pequeño. Los precios son diferente, podrias lograr un beneficio economico adicional al abrir y reparar un compresor mas grande y de uso actual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Al Hilo de destripar compresores
hace 15 años 6 meses #7560
El compresor lo he comprobado esta tarde y si que funciona no le he hecho fotografias por que pensaba que no funcionaba y como tenia la parte electrica solo era enchufar me ha dado por enchufarlo y a arrancado
le voy a conectar un evaporador de botellero y a partir de entonces esta a la disposicion del foro para que hagamos lo que creais conveniente
saludos ,.-17 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Al Hilo de destripar compresores
hace 15 años 6 meses #7603
Se que algun de los componentes de este foro lo vean una chorrada por que lo tienen superado, pero creo que lo que hace grande a este foro es que sus componentes van desde el aficionado hasta el gran profesional
Asi que animo a los que crean que pueda sevir de algo a participar
Un saludo ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.