Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Corrientes de fuga

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126154

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Francismorcillo, me puedes explicar que quieres decir con:
También deberías de aumentar la corriente portadora de los variadores, sobre todo si los motores cantan mucho a ruido inducido por el variador.


Muchas gracias y buen post..
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126155

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Parece que vamos avanzando y como os comente uno de los problemas es la larga distancia que existe desde los variadores a los motores y la calidad de los conductores. Por otro lado la configuracion de los variadores es basicamente dependiendo de una presion diferencial van subiendo de revoluciones la bomba y cuando llega al 90% para y entra una fija y si sigue aumentando el diferencial la variable va subiendo de revoluciones, este proceso lo provova que un circuito secundario alimenta climatizadores con valvulas de 2 vias que al abrir crean ese diferencial, estamos en una instalacion de 2800 kw en frio y 3500 en calor (un palacio de congresos multiusos).
Por otro lado los climatizadores llevan doble regulacion por temperatura y caudal ya que los inductores tambien regulan por temperatura. Supongo que el tecnico lo que buscaba es la maxima eficiencia energetica pero esto provoca que la instalacion sobre todo en la puesta en marcha y horas determinadas por radiacion solar provoca cierta inercia en la regulacion que al entrar y parar los variadores se tenga esas puntas de corrientes de fuga.
Cuando medimos con el tecnico teniamos 210 miliamperios pero se a colocado un equipo fijo que mide las 24 horas y oscila entre los 80 y 290 en puntas de milisegundos que se corresponden con la puesta en marcha y horas determinadas que se abren servicios de climatizacion.
Segun parece se van a mdificar los cuadros e instalar medidores de fugas fijos y modificar las tierras y creo que diferenciales, en fin todo esto queda pendiente de quien lo paga como siempre.
De todas maneras como os comente e trababajo en telefonia movil y los equipo de alimentacion a -48 VCC los rectificadores que llevan EMERSON admite como bueno hasta 20 miliamperios de corriente de fuga por equipo y algunos equipos de fuerza llevan mas de 25 unidades.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126157

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Goldete, antes de todo gracias por este post...cuantos metros de distancia tienes desde el variador al motor? Te lo pregunto porque yo llevo instalaciones con salas de variadores, sobre unos 12 variadores y con distancias de los variadores a los motores de unos 20 metros y sin ningún problema, eso si los cables apantallados y buena tierra y por supuesto con diferenciales.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126162

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Estamos sobre los 100 metros pero hay una sala que sobrepasa los 130 metros o algo mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126163

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Diegocb.

La portadora trata de la frecuencia a la que conmutan los diodos de salida IGBT, que son los que te mandan los pulsos de corriente al motor.

En todos los variadores que yo conozco, existe un parámetro en el que puedes variar la frecuencia de conmutación de los IGBT.

Normalmente es un parámetro que no se toca, pero cuando tienes cables largos o los motores suenan mucho a ciertas frecuencias, es aconsejable ajustar este parámetro. Sobre todo para que el motor sufra menos, ya que el típico sonido que hace un motor accionado por un variador, es producido por un efecto eléctrico causado por estos IGBT ( este efecto tiene un nombre del que no me acuerdo ), que ataca directamente a la capacidad de aislamiento del motor.

Aparte, una distancia de cable larga, aumenta este problema.

Yo procuro no usar cableado largo entre motores y variadores. Prefiero montar cuadros separados interconectados al controlador de los variadores. A la larga, ahorras problemas. Piensa que hay fabricantes que no recomiendan instalar cables mas largos de 10 metros, a menos que se instalen filtros especiales para los motores, que corrigen el problema comentado anteriormente.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126169

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Goldete, tio, haber empezado por ahi.

100 m de cable entre variador y motores es una burrada.

Leete esto

www.infoplc.net/files/documentacion/moti...e_Variador_Motor.pdf

Tu problema se llama ruido conducido. El pdf que te he dejado es muy interesante, ye explica todos los problemas que puedes tener al utilizar cables largos. Leelo hasta el final. El ultimo apartado trata de las corrientes de fuga a causa de los cables largos.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, martinie

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126171

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
goldete escribió:
Estamos sobre los 100 metros pero hay una sala que sobrepasa los 130 metros o algo mas.

Madre mia...bueno esta claro que es uno de los problemas.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126172

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
francismorcillo escribió:
Buenas Diegocb.

La portadora trata de la frecuencia a la que conmutan los diodos de salida IGBT, que son los que te mandan los pulsos de corriente al motor.

En todos los variadores que yo conozco, existe un parámetro en el que puedes variar la frecuencia de conmutación de los IGBT.

Normalmente es un parámetro que no se toca, pero cuando tienes cables largos o los motores suenan mucho a ciertas frecuencias, es aconsejable ajustar este parámetro. Sobre todo para que el motor sufra menos, ya que el típico sonido que hace un motor accionado por un variador, es producido por un efecto eléctrico causado por estos IGBT ( este efecto tiene un nombre del que no me acuerdo ), que ataca directamente a la capacidad de aislamiento del motor.

Aparte, una distancia de cable larga, aumenta este problema.

Yo procuro no usar cableado largo entre motores y variadores. Prefiero montar cuadros separados interconectados al controlador de los variadores. A la larga, ahorras problemas. Piensa que hay fabricantes que no recomiendan instalar cables mas largos de 10 metros, a menos que se instalen filtros especiales para los motores, que corrigen el problema comentado anteriormente.

Saludos

Muchísimas gracias compañero por la información...mirare en los manuales que tengo de los variadores para mirar ese parámetro pues la verdad que nunca le di cuentas.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126173

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
francismorcillo escribió:
Goldete, tio, haber empezado por ahi.

100 m de cable entre variador y motores es una burrada.

Leete esto

www.infoplc.net/files/documentacion/moti...e_Variador_Motor.pdf

Tu problema se llama ruido conducido. El pdf que te he dejado es muy interesante, ye explica todos los problemas que puedes tener al utilizar cables largos. Leelo hasta el final. El ultimo apartado trata de las corrientes de fuga a causa de los cables largos.

Saludos

Gracias Francismorcillo por el pdf...muy bueno.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126181

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
francismorcillo escribió:
Goldete, tio, haber empezado por ahi.

100 m de cable entre variador y motores es una burrada.
Leete esto
www.infoplc.net/files/documentacion/moti...e_Variador_Motor.pdf

Tu problema se llama ruido conducido. El pdf que te he dejado es muy interesante, ye explica todos los problemas que puedes tener al utilizar cables largos. Leelo hasta el final. El ultimo apartado trata de las corrientes de fuga a causa de los cables largos.

Saludos

ser francismorcillo un gusto.
estimado señor es muy interesante el documento aportado por usted y recomiendo su lectura e interpretación profunda y reflexiva del tema tratado .
También comentarle que si usted no lo toma a mal utilizare esta brillante aportación suya como material didáctico de mis alumnos en escuelas técnicas de la República Argentina donde ejerzo como docente en las materias maquinas eléctricas , electrónica de potencia y automatismos entre otras .
De mas esta decirle que le daré el crédito muy merecido por su aportación citándolo con su nik en el foro de la escuela .

sin mas lo saludo ,felicito por su aporte y quedo a su disposición .

saludos desde la pcia de bs as rep argentina choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126185

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Sr Ícaro.

Muchas gracias por sus atenciones conmigo, pero no las merezco.

El pdf, como puede usted comprobar, no es mío. Es un documento que se encuentra enlazado en la web infoplc.es, por lo que al igual que los muchos documentos que hay enlazados en nuestro foro, es de público acceso. Al menos de momento, porque con la nueva ley de protección de contenidos en España, dentro de poco nos va a ser un problema subir ciertas cosas a foros como este. Dicho esto, puede usarlo como le parezca, pero creo que el mérito es para su autor, no para mi.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Corrientes de fuga hace 10 años 1 mes #126186

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un post muuuuuuy interesante y didáctico !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information