Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Meger

Re: Meger hace 13 años 5 meses #49119

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
evidentemente lo de los 0.5Mohmios es el valor fijado por el reglamento para tensiones de hasta 500Voltios,otra cosa es que tipo de diferenciales que usemos y muy importante el valor de resistencia de la toma de tierra,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #49155

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

segun el regalemnto electrotecnico
las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual a U x 1000 siendo U la tension maxima de servicio expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.

el aislamiento se medira con relacion a tierra y entre conductores,mediante la aplicacion de una tension continua suministrada por un generador, que proporcione en vacio una tension comprendida entre 500 y 1000 voltios y como minimo 250 voltios con una carga externa de 100.000 ohmios

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 5 meses #49164

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola a todos:

segun el reglamento electrotecnico
una cosa es la resistencia de aislamiento y otra es la rigidez dielectrica.

el reglamento dice respecto a la rigidez dielectrica.
ha de ser tal que desconectados los aparatos de utilizacion; resista durante un minuto una prueba de tension de 2 U x 1000 voltios a frecuencia industrial; siendo U la tension maxima de servicio expresada en voltios y con un minimo de 1.500 voltios. este ensayo se realizara para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relacion a tierra y entre conductores. durante este ensayo los aparatos de interrupcion se pondran en la posicion de cerrado y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. este ensayo no se realizara en instalaciones correspondiente a locales que presenten riesgo de incendio y explosion.

esta copiado del reglamento.


osea resistencia de aislamiento U x 1000 como minimo 250.OOO ohmios
se le hace a los receptores con un megger.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50168

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
lluisot escribió:
Vikingo escribió:
Para instalaciones con una tensión nominal inferior o igual a 500V se realiza la prueba con una tensión de ensayo en corriente continua de 500V y la resistencia de aislamiento deberá ser igual o superior a 0,5 megaohms

Yo parto de la base que una instalacion nueva tiene una Resistencia de aislamiento de 100 Mohm ( Ojo , no hablo de maquinas con Variadores de Frecuencia o inverters ) , las veces que he tenido que medir aislamientos ha sido porque saltaba el diferencial , y lo que he encontrado es que con esos mínimos ( 0,5 Mohm) la instalacion presenta defectos de aislamiento y los diferenciales suelen saltar con esos valores de aislamiento .Para mi , cuando está por debajo de un mega , algo hay , y no es precisamente bueno .

Lo más sensato y práctico. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50225

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Hace poco tiempo en la puesta en marcha de una enfriadora el tecnico saco un meger para medir el aislamiento de los compresores (supongo que lo hizo por vacilar), y 2 compresores dieron 1 mega de aislamiento, los demas muy por encima de este valor.
Le comente que me parecia bastante bajo en comparacion con otras unidades.
El tecnico me comento que ojease la ficha tecnica de Copeland; cuando estuve en casa fue lo primero que hice y efectivamente Copeland da por bueno en los compresores scroll un aislamiento de 1 mega.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50229

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
pregunto salta un diferencial si el aislamiento esta en alguna parte defectuoso pero no toca tierra o chasis
mi meger es la ostia una tablita una clavija una chicharra o timbre dos mts de cable y a buscar entre bornas y chasis siempre desconectando tension y todo por separado y falla pocas veces
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50287

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
goldete escribió:
Hace poco tiempo en la puesta en marcha de una enfriadora el tecnico saco un meger para medir el aislamiento de los compresores (supongo que lo hizo por vacilar), y 2 compresores dieron 1 mega de aislamiento, los demas muy por encima de este valor.
Le comente que me parecia bastante bajo en comparacion con otras unidades.
El tecnico me comento que ojease la ficha tecnica de Copeland; cuando estuve en casa fue lo primero que hice y efectivamente Copeland da por bueno en los compresores scroll un aislamiento de 1 mega.


En mi opinion , que copeland dé por bueno un compresor con un valor de 1 Mohm no implica que el compresor esté bien . Si el valor óptimo ( cuando es nuevo ) es por ejemplo de 25 Megas , el valor actual de 1 mega indica que ese compresor está tocado , bien sea por humedad en su interior , desgaste en el barniz del bobinado u otro motivo .
Eso no quiere decir que no pueda funcionar ,creo, sinó que avisa que algo hay .

EDITO : Perdona , no había caido en que hablabas de una puesta en marcha , y por tanto el compresor era nuevo . Me parece raro ese valor tan bajo en un equipo nuevo .
Última Edición: hace 13 años 4 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50290

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
PRUEBAS DE CONTINUIDAD: Este es la medida más simple que podemos realizar con un multìmetro. Se llama ?Continuidad? en los circuitos y aparatos eléctricos a una medida de resistencia muy baja, generalmente del orden de cero ohmios que indica conducción o unión directa entre dos elementos. La continuidad generalmente se utiliza para la comprobación del buen estado o conducción de un fusible, una lámpara, un conductor, etc.

PRUEBAS DE AISLAMIENTO ELECTRICO EN CONDUCTORES:
Cada uno de los conductores eléctricos de una instalación sea que se encuentre alimentado un motor, generador, transformador, etc. esta cubierta cuidadosamente con alguna forma de aislamiento eléctrico. El alambre en si, generalmente de cobre o aluminio, es un buen conductor de la corriente eléctrica que da potencia a sus equipos. El aislamiento debe ser justamente lo opuesto de un conductor. Debe resistir la corriente y mantenerla en su trayectoria a lo largo del conductor.
Las pruebas de aislamiento se basan en la Ley de Ohm. El propósito del aislamiento que envuelve a un conductor es similar al de un tubo que lleva agua, y la Ley de Ohm en electricidad puede ser entendida más fácilmente por comparación. La presión del agua. En la siguiente figura se muestra esta comparación. La presión del agua de una bomba ocasiona el flujo a lo largo del tubo. Si el tubo tuviera fuga, se gastaría agua y se perdería cierta presión.
En la electricidad, el voltaje es similar a la presión de la bomba y ocasiona que la electricidad fluya a lo largo de los alambres de cobre. Como en un tubo de agua, existe cierta resistencia al flujo, pero es mucho menor a lo largo del alambre que a través del aislamiento.
El sentido común nos dice a mayor voltaje se tendrá mayor corriente, También, que a menor resistencia del alambre se tendrá más corriente con el mismo voltaje. Realmente, esta es la Ley de Ohm, que se expresa de esta manera en forma de ecuación, como:
V = I * R
Donde: V= Voltaje en voltios.
I= Corriente en amperios.
R= Resistencia en Ohm.
Sin embargo, ningún aislamiento es perfecto (su resistencia no es infinita), de modo que cierta cantidad de electricidad fluye a lo largo del aislamiento o a través de el a tierra. Tal corriente puede ser solo de un millonésimo de Amper (un microamper) pero es la base del equipo de prueba del aislamiento. Esta pequeña cantidad de corriente, por supuesto no dañaría un buen aislamiento pero seria un problema si el aislamiento se ha deteriorado.
Por que el Aislamiento se Deteriora: Cuando el sistema eléctrico o conductor de su planta son nuevos, el aislamiento eléctrico debe estar en la mejor forma. Además, los fabricantes del conductor han mejorado continuamente su aislamiento para los servicios de la industria. A pesar de todo, aun hoy en día, es aislamiento esta sujeto a muchos efectos que pueden ocasionar que falle: daños mecanices, vibraciones, calor o frío excesivo, suciedad, aceite, vapores corrosivos, humedad de los procesos, o simplemente la humedad de un día nublado.
En distintos grados, estos enemigos del aislamiento están trabajando conforme pasa el tiempo combinados con el esfuerzo eléctrico que existe. Conforme se desarrollan picaduras o grietas, la humedad y las materias extrañas penetran en la superficie del aislamiento y proporcionan una trayectoria de baja resistencia para la fuga de corriente. Una vez que comienzan, los distintos enemigos tienden a ayudarse entre si y permiten una corriente excesiva a través del aislamiento.
Como se mide Resistencia de Aislamiento: Un buen aislamiento tiene alta resistencia; un aislamiento pobre tiene baja resistencia relativamente. Los valores reales de resistencia pueden ser más altos o más bajos, dependiendo de factores como la temperatura o el contenido de humedad (la resistencia disminuye con la temperatura o la humedad). Sin embargo, con los registros y poco de sentido común, usted puede tener una buena Imagen de las condiciones del aislamiento de valores que son solo relativos.
El probador de aislamiento ?MEGGER? es un instrumento que da una lectura directa de la resistencia de aislamiento en Ohm o megaohms.
CONDUCTORES: Hilo de material que posee la capacidad de permitir el paso de la corriente eléctrica, generalmente son construidos de Cobre o Aluminio, muchos están cubiertos de materiales aislantes y el resto donde el proceso lo permite no poseen aislamiento.
Tomado de: www.xuletas.es/ficha/pruebas-electricas-y-de-aislamiento/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50291

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Sin embargo, ningún aislamiento es perfecto (su resistencia no es infinita), de modo que cierta cantidad de electricidad fluye a lo largo del aislamiento o a través de el a tierra. Tal corriente puede ser solo de un millonésimo de Amper (un microamper) pero es la base del equipo de prueba del aislamiento. Esta pequeña cantidad de corriente, por supuesto no dañaría un buen aislamiento pero seria un problema si el aislamiento se ha deteriorado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50293

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
moya escribió:
pregunto salta un diferencial si el aislamiento esta en alguna parte defectuoso pero no toca tierra o chasis
No tiene porque saltar, a no ser que el diferencial de voltaje sea tan alto que cree un arco


mi meger es la ostia una tablita una clavija una chicharra o timbre dos mts de cable y a buscar entre bornas y chasis siempre desconectando tension y todo por separado y falla pocas veces
es un buen procedimiento siempre y cuando el defecto (falta de aislamiento y cruce de línea y tierra sea efectivo ) sea tan grande que permita el paso de corriente para que active la chicharra, de lo contrario la chicharra no sonara pero si habrá paso de corriente a tierra que será percibido si se toca el elemento rosándolo con la clavija y notando que crean unas pequeñas chispas (arcos) al toque.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50298

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Al hilo de este tema, me gustaría me recomendaran algún medidor de aislamiento económico para utilizar en el dia a dia para comprobar equipos pequeños y medianos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meger hace 13 años 4 meses #50299

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
más información acerca de Aislamiento

www.xuletas.es/ficha/medicion-del-aislamiento-electrico/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information