Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Contactor Averiado. 3 veces!!

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57132

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Lozano escribió:
Yo buscaría el fallo en el presostato, como ya te han dicho, diferencial muy bajo, o contactos sulfatados o desgastados. También comprobaría las lineas, no sea que algún cable suelto al vibrar con el funcionamiento de los ventiladores sea el que haga falsos contactos.

Pues ya te digo.... por lo menos mientras yo he estado presente el presostato sin problemas.
Lo que dices de los cables es interesante... lo comprobaré....

Un saludo y gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57133

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
joseregue escribió:
Es que estaba sin los lentes, que BRUTO YO.
Pues, "pegado" es que se funden los contactos, en algun momentos, hace arco electrico y funde, por ciclos cortos, culpa del presostato.
Y como Terco que soy, esto ayuda mucho
Un SIMPLE Y BARATO RETARDADOR de estos:
frigomax.cn/product_view.asp?pid=297&b_classcode=11
EVITA PROBLEMAS.

Interesante dispositivo....

Cómo funciona?

Temporiza la fase que llega a la bobina del contactor?

Sólo un cable de entrada y otro de salida?

Yo conozco otros retardadores que monta bastante la marca HITECSA, son unas "pastillas" de color naranja para colocar en rail DIN.
Éstas también temporizan la fase hacia la bobina, pero la "pastilla" en cuestión necesita estar alimentada con fase y neutro.

Gracias y un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57134

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
diegocb2 escribió:
Hola a todos, algún problema tienes en la maniobra que va a ese contactor. El presostato puede estar mal o donde este ese presostato en la linea frigorifica. donde tienes ubicado el presostato? has probado a cambiarlo de sitio o a sustituirlo? No es normal que se te averie tanto el mismo contactor, el problema lo puedes tener por donde te he indicado. Un saludo

La verdad es que el presostato no está en el mejor de los sitios, porque está montado contra la chapa del propio condensador, con lo que recibe todas las vibraciones del mundo.

Otra cosa a comprobar. Gracias!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57135

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
N.P.I. escribió:
¡¡Buenasss!!.

Como dijo Luisot,dinos las referencias del contactor;no es lo mismo un AC3,que AC1.
No es lo mismo Ith que Int o in.
Ese tipo de contactores son desmontables,mirate si tienes problema en la bobina o en el bloque de contactos.
Personalmente veo que existe poca diferencia entre lo que dice el fabricante y el consumo en el arranque que tienes, y si no hiciese muchas maniobras ...pues vale.

Una solución sería poner dos contactores,diversificas la carga y el arco de maniobra es menor ;así que alargas la vida de los dos contactores.

Espero saber la solución que le adoptas.

SALUD.

Gracias por la posible solución..... os mantendré informados de cómo acaba el tema.

www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/...+motor~!NNM3:TeSys+D

Ahí te dejo el tipo de contactor que se ha montado.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57136

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
EsCaLoFrIoS escribió:
Yo antes la duda pondria un analizador de red para comprobar puntas de arranque,reactiva,armonicos,consumo detrabajo,y un monton de datos mas que recogeria el analizador y sus anomalias.
Lo dejaria un par de dias recogiendo datos y luego los analizacia.
A nosotros nos pasaba con una linea que nos quemava contactores de 63A y su consumo era de 24A,el problema estaba en los armonicos y la reactiva que generaba un panel con con mas menos 40 televisiones.
Se puso un contactorcon mallor poder de corte y se soluciono.

Respuesta profesional dónde las haya...

Pero la verdad es que no dispongo de un analizador...

En mi caso crees que puedo tener desfases por armónicos o reactiva con 4 ventiladores trifásicos de consumo 3 A ???
En cualquier caso una reactiva elevada sería un problema más económico en la factura de la compañía que otra cosa...no?


Mil gracias y un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57138

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
jordienex escribió:
A mi me ha pasado y lo he resuelto con una pastilla de retardo Crouzet y ahora tambien las tiene Ako,muy similar a lo que dice asereje.
Unos segundos,rozando el minuto,para que el enclavamiento sea seguro.

Joseregue,perdón,que se me ha ido la vena con las ketchup.
,.-7

Bueno-... gracias por el aporte.
Caso que compruebe "rateos" está claro que es una solución muy válida.

La cuestión es que estando yo presente nunca me ha rateado.

Gracias y un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57139

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
dacien escribió:
Pues yo diria que 99% posibilidades rateo y si el presostato esta puesto en la descarga 99,9999%

Temporizador a la conexión 1seg y listo.

Por cierto.... no lo había señalado.

Presostatos toman señal de un tubo de 1/4 en el tubo colector de salida de los tres condensadores. Por lo tanto líquido.

Un saludo y gracias!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57140

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
orubio escribió:
como han comentado lo mas provable sea un rateo con origen en el presostato de alta o un diferencial muy corto,incluso una vibracion en el presostato,
como comenta escalofrios,lo mejor seria tener un analizador de redes y dejarlo unos dias a ver que cuenta despues y poder concretar un poco mas la causa de la averia.

Joer.... me estáis dejando a la altura del betún!!!

Es que todo el mundo tiene un analizador de redes menos yo???
,.-4

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57142

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
lafaraonadelfrio escribió:
en muchas ocasiones colocando un metro de tubo capilar enrollado vulgarmente se le llama (rabo de cerdo) se suele eliminar los raqueteos a un presostato y máxime si este presostato es danfoss en esta marca es muy habitual esta falla , un saludo

Efectivamente.... Presostato Danfoss.

Y no.... no tiene el tubo capilar enrollado (por aquí le llamamos ensaïmada)

A tener en cuenta.

Mil gracias.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57143

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
pepekelvin escribió:
Estoy con los compañeros en lo del rateo de presostato (me ha pasado) y como dice manu mas si es Danfoss.

Pues el próximo Lunes pongo en marcha el equipo a funcionar tras una temporada de paro.

allí estaré para comprobaciones varias.

De momento está cambiado el contactor y en las pruebas previas no ha habido un solo fallo.

Saludos!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57156

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Las tomas de presión para los 3 presostatos, ¿salen del mismo sitio?, puede que esa toma en concreto, y en algún momento concreto reciba pulsaciones de líquido, en pecomark o disco, venden unos sombreretes agujereados para prevenir esas situaciones, que van colocados a la entrada de presión del presostato. Son como los tapones que traen los AA para tapar las llaves de servicio, pero con agujeritos. Nunca se me ha dado el caso de tener que usarlos, pero otra cosilla más que mirar.

P.D.: yo tampoco tengo analizador de redes, pero ante la duda puedes recurrir a algún electricista amigo que le eche un vistazo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Contactor Averiado. 3 veces!! hace 13 años 2 meses #57159

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
No creo que sea ni reactiva ni armonicos ni nada de eso por lo poca carga que lleva el contactor.
Pero un exceso de reactiva armonicos te conlleva un aumento de la temperatura de los cables,conexiones,y mayor arco electrico el los contactos de los contactores y su calentamiento,pero repito no creo que sea tu caso.
Pero al no saber si es por un rateo,caida de la tension,o un falso contacto etc,el analizador te recogeria cualquier anomalia y podrias descartar si el problema esta en el circuito de potencia o el de maniobra.
Puede ser que tengas un falso contacto y al rato de funcionar se caliente se dilate y empiece la averia,si lo tienes en la maniobra y te provoca una caida de la tension,por ejemplo a 160v,la fuerza del electroiman disminuye provocando que los contactos no se claven con fuerza y provocando el rateo de los contactos o continuos arcos electricos.
Cuantos contactos se te quedan enganchados o chamuscados?
Si solo es uno,el problema lo mas provable esque te venga por el circuito de potencia,si estan todos los contactos mal puede que te venga el problema por la maniobra.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information