Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Electricidad trifasica 220V!

Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70539

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas noches foreros, hace tiempo que no entro por aqui, todo se debe a la falta de tiempo.
Me ha surgido una averia de control en un sistema que trabaja con electrricidad trifasica a 220v. Esto significa que:
La instalacion carece de neutro, las tres fases independientes conectadas con tierra sufren una tension de 125v.
Este es el sistema antiguo que se utilizaba en españa hace ya años, y se sigue utilizando hoy en dia en diversos paises.
El asunto que yo, como soy español y de galicia, y relativamente llevo pocos años en esto, desconocia por completo este tipo de electricidad.(Usado con bastante frecuencia en Catalunya, p. ej...)
En una averia de una enfriadora cortada por interruptor de flujo, me he perdido, he loqueado, hasta que no me han dao los compañeros unas nociones basicas de este tipo de electricodad.
El tema es que cuando le solte los cables al interruptor de flujo, para comprobar que estaba roto(caudal muy bueno de glicol), me encontre que en un cable tenia 125V y en el otro tambien, 125v.
Entre los dos tenia 220V!!
Mi ingnorante logica(ante el desconocimiento), me hico pensar que si yo hacia un puente entre los cables del int fluj. eso iba a hechar chispas(recordar aquello de la diferencia de potencial).
Pero no
Al ser trifasica 220v, la corriente en el supuesto neutro de la bobina del rele que alimenta el int de fluj, es otra fase de 125v.
A estar bien la bobina, en el estremo del cable que en teoria y practica es la salida del i.f., por huevos, tiene 125V, y entre ellos 220V.
Son los 220v que necesita la bobina para alimentarse, si el interruptor de flujo funcionara correctamete.
!Estos son los dias buenos, cuando loqueas, y acabas aprendiendo algo!
Un saludo foreros!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70540

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Otra vez para comprobar el detector de flujo,no hace falta desconectar ningún cable has un puente y listo, pero por otro lado te a servido para aprender mas de electricidad.

:pinch:

Saludos
Eusebio
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70565

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Me hago viejo, y no había visto ningún interruptor de flujo con bobina, cuanto me queda por aprender
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70573

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo creo que se refiere a la bobina del contactor que entra atraves del interruptor de flujo y que activa la bomba de agua.

En cuanto a la tension en ambas tensiones tienes 220v y 230v. Ya que pasa la tension atraves de la bobina y tienes esas lecturas.

Tambien tienes el doble de posibilidades de enramparte con fase y fase que con el otro sistema de fase y neutro.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70580

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Lo dices por experiencia! Jajaja. Fresquiviri, efectivamente como dicen los compañeros me refiero al rele de 220v que cierra un contacto de 24v que va al autómata.
¿es cierto que es mas peligroso enramparte con 125v que con 220?
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70581

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ufffff que alivio, gracias
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70587

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
(¿es cierto que es mas peligroso enramparte con 125v que con 220?)
Yo siempre he oido que con 125 te quedas enganchado, y que con 220 tienes menos riesgo de quedarte "pegado".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70588

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
(¿es cierto que es mas peligroso enramparte con 125v que con 220?)
Yo siempre he oido que con 125 te quedas enganchado, y que con 220 tienes menos riesgo de quedarte "pegado".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70593

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Para un mismo consumo con la 125v tienes mas intensidad, que con la 220v.

Con consumo pica mas, sin consumo pica menos.

Una de las pruebas que nos hacian a los aprendices era quien aguantaba mas tiempo, con las dos manos a 125v. y a 220v. Sin carga y se aguantaba mejor el 125v. NO LO PROBEIS. ,.-7 ,.-7

A tu pregunta pues imagina que te toca cambiar con tension el flujostato y no estes bien aislado. Con un monofasico a 230v tendras tension en un cable y con bifasico a 220v tendras tension en los dos cables. Segun el cable que toques tendrias la serie con tu cuerpo bobina y tierra y en el otro directamente con tu cuerpo y tierra resumiendo que en ambos casos te enrampas ,.-7 ,.-7.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 8 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70595

  • lugon
  • Avatar de lugon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
A tener mucho cuidado:
Si por nuestro órgano vital, el corazón, hacemos pasar aunque sea por un instante uns corriente de 30 miliamperes o más, puede causar la muerte, o dejar secuelas incurables, no importa con que tensión fué aplicada.
Hace ya muchos años cuando se trabajaba con lineas de alta tensión y para precaverse de recibir una descarga, era práctica de levantar el pié izquierdo y también dejar libre la mano es este lado, para que ante un imprevisto la corriente circule por el lado derecho de nuestro cuerpo, esquivando al corazón...
Saludos desde Buenos Aires.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70596

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola segun se detecte o no paso o falta de caudal, se puentea como dijo eusebio,normalmente lo que suele ocurrir, es que no actua la lengueta,o el fuelle,se desconecta la tension, se cambia, se conecta y listo, y depaso llevar una llave inglesa, o una inglesa rubia, para cambiarlo,y teflon,si piensas que contension te puede dar una descarga, desconectalo si hay paura,
trabaja pero seguro, saludos
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Electricidad trifasica 220V! hace 12 años 8 meses #70616

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
La mayoria creo que ya tenemos nuestros años y hemos manipulado cuadros con redes a 220 v trifasica y a 380v trifasica , pero a cuenta de lo que hablamos recuerdo muy bien que sustituyendo un termico en un cuadro a 3 fases mas neutro me confie con el neutro y para soltarme del calambrazo tuve que tirar tan fuerte que se me abrio la muñeca ahora ,.-7 me rio pero no me hizo gracia entonces, con esto quiero decir que en un sistema trifasico con cargas desbalanceadas por el neutro circula el desfase de las corrientes de los activos asi que cuidadito con los neutros que los carga el diablo ,.-7 y el que no compensa las fases claro , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.333 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information