Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Salto del diferencial por simpatia

Re: Salto del diferencial por simpatia hace 12 años 2 meses #84985

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salto del diferencial por simpatia hace 12 años 2 meses #84987

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
JPedro escribió:
Si, es el diferencial de la linea trifasica y si, siempre lo daba con R-N.

Pues no deberia saltarte solo entre R-N . Da igual a que fase conectes la linea .El diferencial dispara por fuga de corriente .

Que tipo de receptor conectas a esa linea ?

Has medido aislamientos de la instalacion ?

Salta al momento o al cabo de un tiempo ?

PD : entiendo tambien que no tienes un disparo por "simpatia" , pues solo te salta ese diferencial .
Última Edición: hace 12 años 2 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salto del diferencial por simpatia hace 12 años 2 meses #85001

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.

JPedro, si en esa linea tienes instalado motores que estén controlados por variadores de frecuencia, puede ocurrir que tengas disparos intespestivos en el diferencial.

Esto se debe a que se crean parasitorios de alta frecuencia con fuga a tierra, que se superpone al filtro de baja frecuencia que taren algunos variadores.

Una buena solución ( ya se ha comentado), es poner un superinmunizado. Hace tiempo puse el enlace de un power point de disparo intempestivo, pero lo colgué en Megaupload....

Espero te sirva de ayuda

Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salto del diferencial por simpatia hace 12 años 2 meses #85017

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Esta instalación es del taller del instituto en que estudio y en las fases hay conectado de todo y a saber como jijiji. El diferencial que saltaba era el del cuadro de la cámara frigorífica de un compañero y al ser un fallo nuevo para mis conocimientos decidí acudir al foro para enterarme un poco más del tema. Gracias a vuestros aportes ya comprendo más el fenómeno.

Gracias artistas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salto del diferencial por simpatia hace 12 años 2 meses #85029

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
no se si en españa se conoce con ese nombre . yo lo habia estudiado en cuba en una asignatura de protecciones vinculado a lineas de transmision . el efecto de las corrientes parasitas de una fase pueden hacer que salten de manera aleatoria las demas protecciones que coinciden horizontalmente con la de la fase en cuestion .
en plan industrial se necesitarà un filtro mas especifico para el armonico que te pueda estar afectando y algun ajuste en las protecciones diferente, pero vamos en plan hogar y poco potencia coges otra fase o pones un filtro .
creo entender que esto no tiene relacion con que puedas tener un "corrimiento del neutro" en el transformador (esto de corrimiento del neutro no creo que se diga en españa de esta manera ). vamos un desvalance de fases por cargas no homogeneas . al final el desvalance de fases te aumenta el voltaje en una fase se te cae un poco en otra pero en terminos de corriente "las gallinas que entran por las que salen".amperes que van por linea ,regresan por neutro y diferencia cero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.497 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information