Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120578

  • JAXMAN
  • Avatar de JAXMAN
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas tengo un equipo autonomo compacto Elyte Cavr 180, me gustaria encontrar informacion tecnica, esquemas electricos, etc...
Tengo un problema, la maquina arranca correctamente en bomba de calor, las presiones de los dos circuitos es correcta, los ventiladores exterior e interior van, pero a los 5 minutos de estar en marcha los compresores dejan de funcionar, lleva 3 sondas una en la descarga, otra en la linea de liquido y otra antes de la entrada de aire de la condensadora, tambien lleva un control de caudal,.
Me gustaria tener algun manual o algo para ver si puede ser de las sondas o de la placa. Si teneis algun tipo de informacion o me podeís ayudar lo agradecería.

Sin más un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120585

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , el termostato como esta,como te para la maquina, por alta o por baja presion,¿ igual esta baja la temporizacion,
segun se dispare la maquina, sabras que sonda puede ser, y los filtros como estan ehhhhhhh , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120598

  • JAXMAN
  • Avatar de JAXMAN
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
El termostato es un carrier no programable, el problema es que no se pq salta a los 5 minutos, ya que las presiones son correctas, y no lleva ningún sistema para visualizar alarmas. De todas formas tiene q ser relacionado con la placa o las sondas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120617

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jaxman,comprobaste los filtros esta limpio,la maquina se para por alta o por baja presion,por cual,ya lo pregunte,
si no para por alta o por baja,es el control de caudal que comentas,supongo que es de aire esa sonda,mide el caudal de aire,bamos el salto termico midelo , el aire sera el problema ,no hay paso de aire, y la sonda creo que esta bien, por que para la maquina, sera suciedad en las baterias y filtros,sube mucho la presion el aire se acumula en la camara por que no circula y se para,se retiene el aire en la camara no hay circulacion,
despues si tienes reles enchufables ,si los tiene ,saca uno por uno y los colocas, y observa si trabajan, igual hay alguno flojo o mal,esas maquinas por el tiempo solian llevar reles , y no targetas solo una y se acabo, saludos campeon,
<<<controla los temporizadores ya te dije , si los tiene dales mas tiempo, igual,si estan bajos de tiempo paran los compresores , no se puede descartar nada, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120628

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Una ELYTE dios mio sera de museo; en fin siempre es bueno recordar el pasado. Vamos por partes existen dos versiones la mas antigua el control de desescarche lo realizaba por presostato diderencial de aire y como habia problemas sacaron una version mejorada con programador horario pero estas unidades del modelo CAVR salieron pocas ya que cambiaron la gama y denominacion. En tu caso lleva PDA que deve estar regulado a 1,5 mb y cuando lee una presion mayor envia la señal a la placa y comienza el desescarche que termina cuando la sonda de liquido mide una temperatura superior a 18 grados. Este es el problema que tienes. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120656

  • JAXMAN
  • Avatar de JAXMAN
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas , no es que se paren los compresores por desescarche o que no me vaya el desescarche, probe a puentear el caudalimetro y como tu dices hacia el desescarche y a los segundos volvia a cambiar la valvula de cuatro vias a posicion normal.
Mi problema es que teniendo buenas presiones en alta y baja, a los 5 minutos de estar en marcha se paran, y ya no arrancan, y el termostato sigue dando orden de funcionamiento, o es problema de placa o que alguna sonda esta estropeada. Gracias por tu ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120664

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Yo por preguntar.... con que gas trabaja el equipo? que presiones tienes? recalentamiento? subenfriamiento? salto termico? temperatura aire de entrada? Al ser un equipo comparto normalmente el etorno es conducido ... como estan los filtros de entrada al equipo... como dice el amigo Joseb...

Por ir recopilando informacion.

Un saludo amigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120667

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,es que si hay temporizadores, tarda como 20 minutos en entrar, es el tiempo programado ,salvo que tu lo adelantes manualmente y lo vuelvas asu posicion,, entonces si entrarian los compresores, saludos

haber si me entero, es b.c. y en calor se para en invierno, y en la otra posicion en frio , lo probaste por que igual me doy cuenta ahora,cambialo a posicion de frio, para saber si se para, dinos el gas que tiene, y las presiones que dices que estan bien, que presiones tiene,igual estamos enfocando el tema mal, cambia a frio,y nos dices
saludos limpia la bateria y el filtro,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NECESITO INFORMACION TECNICA ELYTE CAVR 180 hace 10 años 4 meses #120676

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola JAXMAN
Mira a ver si te puede servir de ayuda. Es de su hermana pequeña, de un solo compresor pero puedes sacar conclusiones por circuito.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 10 años 4 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, JAXMAN
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.473 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information