Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Comentemos este circuito.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124747

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola, si os parece podríamos comentar sobre el circuito que adjunto, lo dibujé cuando empezaba en esto al asistir a un equipo y volverme loco. Nunca he vuelto a ver otra máquina así, quizas los compañeros americanos lo hayan visto mas por allí.
Tengo que decir que siempre he guardado esta hoja de papel con mucho cariño, ya que me dio mucha satisfacción realizar aquella asistencia y comprender aquello, sin ayuda.
Creo que pude ser mas interesante debatir sobre cosas como estas que sobre averias mal documentadas.

Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124748

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Amigo cansino me parece un circuito interesante a la vez que inusual... podrias comentar brevemente tu compresion del bulbo de control de subenfriamiento?

Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124750

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Croquis de un circuito muy interesante. ¿De que es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124755

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Era de un equipo rooftop Westinhause bomba de calor de los primeros aires acondicionados que se montaban hace unos40 años calculo yo.
La valvula de expansión en lugar de regular en función del recalientamiento lo hacia por líquido subenfriado.
La verdad es que no consegui información de la valvula por aquellos años. Si que recuerdo que era sporland.
Me estoy dando cuenta que casi no recuerdo cuales fueron las conclusiones. Lo repasaré mas detenidamente.
A ver si alguien recuerda estas valvulas.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124786

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jesús !! Pero si parece la entrada a Madrid .
Y esas canicas de colores en la rotonda que significado tiene ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124787

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124791

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Gracias por la información, Joseregue.
El documento es sobre denominaciíón de valvulas de expansión sportland, y esto es lo que dice de este.
Los Tipos de licenciatura y válvulas subenfriamiento CS eran especiales por termostato
dispositivos de expansión controladas diseñadas para controlar
la cantidad de subenfriamiento a la salida del condensador.
Fueron fabricados por primera vez en 1970 para el
Aire acondicionado Westinghouse Re-Hi-Li y sistemas de bomba de calor.
El funcionamiento de estas válvulas difieren de convencional
válvulas de expansión termostáticas. Como resultado, deben ser
reemplazado con el mismo tipo de válvula

Silemblock, las canicas de colores era un puente de valvulas de retención.
Las flechas rojas es el ciclo de calor y el negro el de frio.
Llamo la atención del capilar de equilibrado.
La verdad es que jamas he vuelto a ver ninguna, son una rrareza. Creo que es el circuito mas diferente a lo que acostumbramos a ver por aquí que he visto jamas.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124802

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo lo que echo en falta con éste sistema controlando sólo el subenfriamiento y con sólo un elemento de preexpansion de un solo sentido , es un separador antigolpe de líquido en la aspiración de compresor . Y la carga en el equipo exacta y a peso .
Ahora todo hay , que decirlo los compresores de antes no son los de ahora .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 2 meses #124808

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso es westinghose, compresor semi. igual me equivoco, esto los habia en telefonicas ,en banco vizcaya, y en isfas, esto venia de estados unidos no se fabricaba aqui, en españa, no tiene nada que ver con westinghose que tenemos en españa y que fabrica, eso eso pertenecia a westinghouse electric , otra division de la compañia,de eso tiene que haber en latino america,esa division de la compañia dejo de funcionar en españa ,la representacion quedo en manos del ingeniero de la division aqui en españa portugal y azores, por cuenta propia para reparaciones ,
parte o toda la patente de la division paso a manos de macquay,
en principio esa b.c ,hace las misma funciones que otros modelos antiguos, solamente que el sistema esta unificado, es circular y se desplaza internamente , hay que tener en cuenta que fue al principio de la fabricacion de estos modelos y por tanto no estaban muy logrados, por eso la falta de algun elemento, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 1 mes #124921

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Pues yo que creo que esta a punto de resucitar este sistema de nuevo.
Parece ser que el control de linea de liquido es mas eficiente y duradero para sus componentes, que el clásico del bulbo en la tubería de succión. A ver lo que depara el futuro.
Por lo pronto, una idea del sistema y un esquema frigorífico

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


También un esquema eléctrico (no tiene ninguna utilidad en este caso)

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Un anagrama original

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Y por ultimo un anuncio de época
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 10 años 1 mes por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Comentemos este circuito. hace 10 años 1 mes #124923

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Gracias pepe por la información, lo mejor el anuncio, eres un crak .
Lo que mas me j.de es no saber bien ingles. Pone algo así como que tenia 10 años de garantía?
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comentemos este circuito. hace 10 años 1 mes #124928

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola capitan de montaña pepe ,el esquema que subiste , no se ,creo que si sabes de que aparato es, marca, por si no ,
aqui esta ,esta en la sala en esquemas y averias electricas,
www.nordyne.com/Literature/710235a.pdf
en cuanto al westinghouse muy bueno, yo sabia que no estaba fabricado aqui,es mas las bombas de calor que hay por aqui de gas,ya las tenia aqui la misma firma por los 70, pero no llegaron a interesar,parece que vuelven,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information