Hola compañeros,por lo que se no tiene sifón a la salida de la unidad interior y el ventilador se chupa el agua del final de la bateria evaporadora y no sé cuando voy a volver a esa instalación,nota: es una discoteca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
interclisa conductos doble circuito
hace 8 años 11 meses #148558
Sí,pero llevan 2 años reinstaladas y siguen con el mismo problema....
El dueño no quiso invertir en equipos nuevos en su momento,perl con el techo cerrado y el poco espacio para poder trabajar y la altura de él dificulta mucho solucionar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
interclisa conductos doble circuito
hace 8 años 11 meses #148635
Si el techo está cerrado y falta acceso ( ésos equipos tienen un olor y polvo ..... muy especial) le comentas de instalar una rejilla a techo de por ejemplo 400 x400 ó 600x600 para usar ése hueco como registro al equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
despues dicen se quemo la discoteca, y etc etc pero les da igual mientras el negocio chufle bien , les importa un co.on
que hay una inspeccion dinero al canto todo esta bien,eso deberia tener una toma exterior de aire,que no se si la tiene,
y otra de extraccion, sabes si tiene algun sensor de contraincendios cerca de la maquina,la central de incendios deberia llevar un detector de incendios en ese punto,o la red de agua de incendios que pase por ese punto, mira que paso en el ferry ,y despues vendrian los daños y perjuicios al mantenedor, ami me preocuparia mas eso, que no tener acceso ,el acceso que lo hagan,saludos
Hola, por suerte o por desgracia he lidiado bastante con estos equipos.
El problema está en que la bandeja está situada en la aspiración del ventilador, es decir que está en depresión, por lo que la tubería de desagüe también está en depresión y el agua queda retenida en la bandeja.
Para solucionar este problema siempre he colocado en la conexión del tubo entre la bandeja y el desagüe una te con un trocito en vertical, con lo que se iguala la presión del desagüe y la presión atmosférica y así se vacía sin problemas.
Algunos equipos traían por el interior un tubo de cristal desde el oído del ventilador hasta la conexión de desagüe, pero no funciona, es mejor la solución que te comento.
Ya me comentas que tal te ha ido si lo pruebas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, biel1
interclisa conductos doble circuito
hace 8 años 11 meses #148733
Hola compañeros:
La máquina tiene otra bandeja de condensados debajo más grande que ella,está algo doblada justo debajo,al tener poco retorno por configuración de tabiquería del pladur,tiene como a 40 cm del desagüe un agujero hecho con corona para que no se le quedara acumulada en la bandeja de la propia máquina el agua y creo que aspira por ahí el agua y la empuja hacia el conducto,alguna sugere ncia màs?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
interclisa conductos doble circuito
hace 8 años 11 meses #148790
Pues vaya idea que tuvo el que lo hizo, yo lo taparia con un poco de cinta de aluminio por fuera y el desagüe original de la bandeja de condensados con un pequeño sifón que desagüe sobre la instalada y comprobar el funcionamiento del drenaje así.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.