Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Esquema de unidad compacta jhonson AHJ-BC-150

Esquema de unidad compacta jhonson AHJ-BC-150 hace 1 año 3 meses #196115

  • jespas
  • Avatar de jespas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Hola buenas tardes, me haría falta el esquema eléctrico de este modelo para intentar resolver una avería.
La turbina del condensador no arranca.
La bobina del contactor no se activa, por lo que he comprobado en este contactor y los de la turbina interior y compresor, que si funcionan , tienen la fase conectada siempre y lo que activa las bobinas es el neutro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esquema de unidad compacta jhonson AHJ-BC-150 hace 1 año 3 meses #196136

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola feliz año revisa la tarjeta de la unit interior igual falla el relé del ventilador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Esquema de unidad compacta jhonson AHJ-BC-150 hace 1 año 3 meses #196144

  • jespas
  • Avatar de jespas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Fue lo primero que hice, lo sustituí por otros y continuó el mismo fallo, sera la tarjeta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esquema de unidad compacta jhonson AHJ-BC-150 hace 1 año 3 meses #196151

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si sucede en modo frío el fallo está en la tarjeta si es en modo calor lo más probable en el control de condensación, sino hayáis repuesto se puede hacer una maniobra de control independiente.
Ya nos cuentas cómo va.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esquema de unidad compacta jhonson AHJ-BC-150 hace 1 año 2 meses #196227

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Haciendo limpieza encontré éste esquema es prácticamente el mismo de tú equipo .
Saludos
(⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 1 año 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.382 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information