TEMA: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65776

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
frigotron escribió:
Lo que he encontrado que el Antivibrador esta puesto en la posicion erronea.Asi no trabaja un antivibrador todo lo contrario.
La posicion correcta es Paralelo al cigueñal...Siempre

Hola

Si te fijas en la foto de las "tripas" veras que ese mismo tubo dispone de otro antivibrador en sentido perpendicular al cigueñal, que también es válido y que junto a ese que indicas proporciona un perfecto y seguro equilibrio de masas
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65777

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
spiritlight9k escribió:
Impresionantes las fotos, gracias por compartir, de que año es ese compresor? es un dorin?, tiene el culo de un dorin, esto de la profesión acaba con uno jajajaja

Hola

Como bien te indican es un compresor DWM Copeland 750, de los años 70-80 aproximadamente
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 10 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65778

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
joseb71 escribió:
hola la faraona tiene razon,esos compresores estan en el museo,lo que veo en las fotos a la derecha de las baterias, en la parte superior, unos cilindros, son resistencias,

Hola

Si, en efecto son las resistencias de las dos etapas de calor
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65783

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
frigotron escribió:
Lo que he encontrado que el Antivibrador esta puesto en la posicion erronea.Asi no trabaja un antivibrador todo lo contrario.
La posicion correcta es Paralelo al cigueñal...Siempre

Je,je.... ahí, ahí profe!!!

Esto lo comentamos delante de unas cervezas y no se me ha olvidado, de hecho cuando ví la foto pensé lo mismo.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65784

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
spiritlight9k escribió:
Impresionantes las fotos, gracias por compartir, de que año es ese compresor? es un dorin?, tiene el culo de un dorin, esto de la profesión acaba con uno jajajaja

O un Gelpha???
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65802

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
los gelphametic recuerdo si no me equivoco que la caja de conexión la tenían mas cuadrada , lo contrario a coperland y coperlametic que eran mas rectangulares , y sobre todo la placa de características en el caso de gelphametic la tenia debajo de la conexión justo debajo de las fichas de la estrella triangulo , coperlametic en el bloque y la mayoría eran el fondo en rojo , y coperlang también debajo de la caja de bornes , pero su color de fondo variaba desde el verde hasta el perla , claro que hace bastante que no toco ni gelphametic ni coperlametic , pero seguro que en este foro hay técnicos que lo recuerden mejor que yo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65829

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola gelpha no es,tambien hay bosck que se parece bastante,creo que es el que dice manu,copelametic, y varian el color , segun donde se fabriquen, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65958

  • Carre
  • Avatar de Carre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola la maquina es parecida a unas que colocaba cuando estaba de aprendiz, aunque creo que no acertare, puede ser una marca que colocabamos en las telefonicas en los años 75 - 80 se llamaban COPRIN.
Como las AIRDATA de ahora... Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65963

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Lo que me parece sorprendente es el buen estado en el que se encuentra el equipo. Quizá por estar destinado a refrigerar un cuarto de ordenadores, pero aún así me parece muy bien cuidada.

Saludos y gracias por compartirlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65978

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Carre escribió:
Hola la maquina es parecida a unas que colocaba cuando estaba de aprendiz, aunque creo que no acertare, puede ser una marca que colocabamos en las telefonicas en los años 75 - 80 se llamaban COPRIN.
Como las AIRDATA de ahora... Saludos.

Hola

En esta sala de CPD, hay ahora mismo 4 equipos en funcionamiento:

* Este que el jueves os diré la marca (se me hace raro que nadie lo sepa, pues era y sigue siendo muy común para estos sitios)
* 2 Airdatas con ingeniería de COPRIN y
* 1 Airdata de Airdatec (nuevecito, hace unos meses que lo colocamos en sustitución de otro como el de las fotos)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #65982

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
picasso escribió:
Lo que me parece sorprendente es el buen estado en el que se encuentra el equipo. Quizá por estar destinado a refrigerar un cuarto de ordenadores, pero aún así me parece muy bien cuidada.

Saludos y gracias por compartirlo

Hola Picasso

Aun esta en funcionamiento (aunque como reserva) y si le haces 1 revisión semanalmente, como hasta ahora, aun puede durar muchos años mas. (mientras las tuberías aguanten y no tenga fugas "es de 22" allí estará para el día que se precise)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 10 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo de 1977 para Salas de Proceso de datos hace 12 años 10 meses #66249

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Lo prometido es deuda

Este equipo es un HIROSS DENCO fabricado en España, con tuberías de cobre con espesores para no romperse, con llaves y válvulas de servicio para minimizar las perdidas de refrigerante y de tiempo en operaciones de reparación o mantenimientos varios, con estructuras de las de antes.

En fin.... Un equipo de verdad que valía lo que costaba.



"su matricula"

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


"su apariencia"


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


"el Modutrol de Honeywell"



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.