TEMA: Variador con 2 motores

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174834

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Tengo que regular la velocidad de 2 turbinas, una de 1,5CV y otra de 0,75CV y me gustaría hacerlo con el mismo variador, que las 2 arranquen y paren a la vez. ¿se puede usar un solo variador para esto?

Por que mirando por internet si se puede, pero ya se sabe que en internet todo es posible.
He hablado con algún proveedor y me dice que no.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174835

Sin ningún problema C. Crush, lo único ten en cuenta que la potencia del variador ha de ser igual o superior a la de la suma de los motores conectados.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: c.crush, frigotron, silenbloc, friend2

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174838

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 503
  • Gracias recibidas 447
  • Karma: 9
Te aconsejo que después del variador pongas disyuntores de protección para cada turbina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: c.crush, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174845

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
KennyBX escribió:
Te aconsejo que después del variador pongas disyuntores de protección para cada turbina.
Obligado. El variador no protege a las turbinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174847

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1713
  • Gracias recibidas 1398
  • Karma: 35
Aparte de los disyuntores, pada el cable de señal de marcha al variador por el contacto auxiliar de los disyuntores para que pare el variador en caso de que salten los disyuntores. Si no, corres el peligro de romper los tiristores de salida del variador.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174851

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 683
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
podrian explicar mas amplio ,un variador para dos motores ,se busca uno que de la suma de los dos ,hasta ai bien ,¿ poner disyuntor ? o sea para cuando la electricidad se sale de los cables ,lo de francis ,disyuntor o salvavitas por contacto auxiliar si no destruye los tiristores ,inentendible ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174852

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 503
  • Gracias recibidas 447
  • Karma: 9
Será obligatorio, pero por ahorrar sabemos lo que hace más de una empresa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174857

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1713
  • Gracias recibidas 1398
  • Karma: 35
Refrio.

Un disyuntor y un diferencial ( salvavidas) son cosas diferentes.

El disyuntor protege el motor por exceso de consumo o cortocircuito. Ni por cuando la electricidad se sale de los cables.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174859

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Gracias

lo de los disyuntores lo tengo claro, lo pongo siempre a cualquier motor, con o sin variador.

Yo pensaba que si se podía poner los dos en un variador, pero hablando por teléfono con el distribuidor me decía que no, que solo tiene una salida y que no podía poner los dos juntos, en fin, lo pondré y si falla os echo la culpa a vosotros thump_121259 thump_121259
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174862

c.crush escribió:
Gracias

lo de los disyuntores lo tengo claro, lo pongo siempre a cualquier motor, con o sin variador.

En el caso de que un variador de servicio a un único motor no es necesario que instales disyuntor ya que el variador se encarga de la protección, eso sí, hay que configurar los parámetros destinados a ello así como las rampas de aceleración, paro, potencia,.....

Mira este variador de abb camuflado esta instalado en una enfriadora de 750KW, la marca es Johnson control, da servicio a 6 ventiladores y sorpresa....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Donde? Donde están los disyuntores?

Desde luego que en un equipo de esta índole me parece una buena cagada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Variador con 2 motores hace 2 años 6 meses #174870

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 220
  • Gracias recibidas 84
  • Karma: 7
Habría que analizar que tipo de variador es. Si en realidad hay una salida para todos o las salidas son independientes para cada uno; como parece que es el caso. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.