Hola a todos,
Una consulta, tengo un variador de frecuencia marca SAKO que utilizo para una caja de ventilación y necesito que cuando le llegue tensión al variador ponga a funcionar al motor sin tener que pulsar "RUN". Me imagino que se tiene que hacer algún puente en los terminales del D1...5 señales digitales con el GND o en algún otro terminal, pero no se que parámetro introducir "Setting Range".
No consigo adjuntar el Manual, pero si lo buscáis como manual SAKO inverter aparece en Google en 2@ posición.
Gracias por anticipado!!
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Ese variador no lo conozco, pero como norma general todos los variadores tienen tensión en estado de reposo si le dejas punteado siempre el paro marcha cuando le quites tensión te va a dar error.
Entiendo que lo que tú quieres es que cuando entre el contactor entre automáticamente el variador, en este caso lo que yo sugiero es montar en el mismo contactor un contacto temporizado ala conexión por ejemplo de 5 segundos cómo en los arrancadores estrella-triángulo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Inverter marca SAKO SKI780
hace 3 años 4 meses #193494
Puede ser que yo no lo alla entendido bien. Al variador no se le a de cortar la corriente, siempre tiene que estar alimentado, y la maniobra debe de accionar la entrada digital para realizar el run. La puesta en marcha no se hace por inicio de corriente sino por entrada digital.
La electronica nunca debe de sufrir apagones reiterados, eso acorta su vida util y desgasta la pila interna (suele venir soldada y cambiarla significa un cambio de variador o aparato)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Inverter marca SAKO SKI780
hace 3 años 4 meses #193495
Ok, esta caja de ventilación (extractor) viene enclavada con un climatizador, cuando arranca el climatizador se pone a funcionar la extracción. El problema es que la caja se sustituyó y se puso una de mayor potencia, por ese motivo el ponerle un variador. A la caja de ventilación no le llegan más cables desde el cuadro donde tengo el contactor, lo dejare siempre funcionan en manual aunque el climatizador pare.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Inverter marca SAKO SKI780
hace 3 años 4 meses #193496
Pues como comentas lo tienes sencillo, instala el variador en el cuadro a pegado a el. Los cables de agua arriba del contactor a la entrada del variador, la salida del mismo a la salida del variador. Pon un rele y los hilos del contactor a1 y a2 al mismo del rele. El gnd del variador al comun del rele y el normalmente abierto a la entrada 1 del variador.
Programar y en marcha.
El administrador ha desactivado la escritura pública.