TEMA: Calcular los kg de producto de una cámara

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157977

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estoy hablando de inverter split puntualmente el que trae un compresor que funciona con corriente trifasica variable en frecuencia y voltaje y su conexion es en estrella por lo menos dicen sus manuales de reparacion ,y pregunto un variador de velocidad que yo conectaria a un motor trifasico de alterna ,de entrada 220 ,tendria que conectarlo a TRIANGULO 220 ¿ alguien sabe explicar esa diferencia? y rodrigo un inverter es un variador de velocidad por lo menos entiendo yo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157978

Para mi un equipo Inverter es un conjunto, además del compresor diseñado exclusivamente para esta aplicación y su modulo de arranque y regulación de velocidad comprende también los sensores o captadores y actuadores como la expansión o los ventiladores de unidad interior y exterior, regulación de algoritmos de funcionamiento, todo un conjunto diseñado para mejorar la eficiencia energética.
Ahora a otro punto, Motores o compresores tipo jaula de ardilla y variadores de frecuencia. Existen motores que cambiando el conexionado de sus debanados pueden trabajar a diferentes tensiones. Mismo motor trifasico puede trabajar a 230vac o 400vac si para su arranque o control optas por un variador que es alimentado por línea monofasica a 230 Vac el va a generar el sistema trifasico pero la tensión máxima que va a entregar va a ser 230Vac, por eso has de conectar el motor en triángulo. Otra cosa es un variador que se alimenta de tres fases con una diferencia de potencial de 400 Vac entre ellas, en este caso el variador va a entregar una tensión máxima de 400v y el mismo motor lo has de conexionar en estrella.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157979

Aquí te dejo una imagen de una placa de características de un motor trifasio a ver si te aclara los conceptos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157981

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
estoy hablando de inverter split puntualmente el que trae un compresor que funciona con corriente trifasica variable en frecuencia y voltaje y su conexion es en estrella por lo menos dicen sus manuales de reparacion ,y pregunto un variador de velocidad que yo conectaria a un motor trifasico de alterna ,de entrada 220 ,tendria que conectarlo a TRIANGULO 220 ¿ alguien sabe explicar esa diferencia? y rodrigo un inverter es un variador de velocidad por lo menos entiendo yo

Estamos totalmente de acuerdo: Un sistema inverter es un variador de voltaje y de frecuencia.
Harta este punto no hay controversia. Pero el problema empieza cuando analizamos un variador convencional y un sistema inverter. Tenemos que estudiar la tecnología de cada uno de ellos para entender las grandes pequeñas diferencias que tienen, ya que son tecnologías totalmente distintas pero la misma ciencia.
La única gran diferencia es que un sistema inverter es un equipo que entre sus partes tiene un variador de frecuencia, léase bien entre sus partes, ya que el inverter en un equipo de refrigeración o de aire acondicionado esta conformado por varias partes o componentes compatibles entre si.

en los compresores de refrigeración tipo herméticos es casi que imposible cambiarles el voltaje de entrada ya que vienen diseñados para un solo tipo de conexión y de voltaje.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158004

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
a ver si nos entendemos ,los split inverter , que tienen un compresor trifasico de bobinas iguales en omihos y estan conectados en estrella (por lo menos lo que dicen los manuales de este tipo de compresores inverter),para funcionar como tal varian su frecuencia y voltaje totalmente igual a lo que hace un variador de velocidad comun de cualquier marca ,lo que para mi no esta claro es que normalmente un variador de velocidad en su salida saca 220 trifasico ,siempre hablando de entrada 220 ,y por ello la conexion en triangulo de los motores a los que se los aplique ,PERO PARECE SER QUE A LOS FABRICANTES DE AIRE ACONDICIONADO ,LES ES MAS CONVINCENTE LA CONEXION ESTRELLA ,O SEA QUE LA PLACA VARIADORA DE VELOCIDA O INVERTER ES MAS CARA YA QUE DE 220 DE ENTRADA ,ELLOS SACAN 380 A LA SALIDA VARIABLE ,PERO AL FIN 380 PORQUE EL MOTOR ESTA EN ESTRELLA CONECTADO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158006

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A que tensión llega un compresor inverter ?
Y que frecuencia (HZ ) ?
Que resistencia (valor ) tienen sus bobinas ?
Y ahora lo comparamos con un motor normal .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158007

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Refrio.

Te estas liando de mala manera. El hecho de que la conexión sea estrella o triángulo solo depende del voltaje para el cual ha sido construido dicho motor.

A ver. Un motor que queremos conectar a 400V y que tiene como tensión de trabajo 690V / 400V, como lo conectas???, en estrella o en triángulo???.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158008

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Otra cosa es el voltaje de los variadores de frecuencia o inverters. Como ya te han explicado, estos son capaces de trabajar con el voltaje de salida, pero como máximo te darán el voltaje que les entra, no mas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158010

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
FRANCIS entyiendo el tema de las conexiones segun la tension que tengas ,lo que no termino de entender es ¡COMO unsplit inverter conectado a 220 tenga a su salida una voltaje y frecuencia variable en el rango de 380 voltios ya que el compresor se conecta en estrella? tan dificil soy para explicarme,coños
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158011

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
FRANCIS entyiendo el tema de las conexiones segun la tension que tengas ,lo que no termino de entender es ¡COMO unsplit inverter conectado a 220 tenga a su salida una voltaje y frecuencia variable en el rango de 380 voltios ya que el compresor se conecta en estrella? tan dificil soy para explicarme,coños

Hola refrio.
Cordial saludo.
Con todo el respeto que te merezco. creo que debes actualizar tus conocimientos y las reales diferencias que hay entre un variador convencional y un variador de sistema inverter.
Inverter es un dispositivo especial que puede regular el voltaje, la corriente y la frecuencia de un dispositivo eléctrico o electrónico, de modo que es un circuito conversor de energía. Si aplicamos este concepto al contexto de la refrigeración o de la climatización podremos entender la diferencia entre un equipo inverter y uno convencional.

oscar leonel franco e.

los diseños y las conexiones eléctricas de los equipos inverter y los compresores para estos son facultades de los fabricantes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158012

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Puede que un variador/compresor diseñados en conjunto específicamente para un equipo de aire acondicionado sea algo más eficiente que un variador genérico (omron, lg, sneider...) con cualquier compresor actual.
Pero se puede conseguir el mismo efecto y control teniendo en cuenta presiones, temperaturas, consumos y control de régimen de trabajo usando únicamente un variador de frecuencia.

Por supuesto. Contra mejor sepas configurar el variador. Y lo adaptes mejor al compresor, más eficiente será el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158014

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no hablo del control del variador inverter ,sino la forma de llegar el voltaje y le frecuencia al compresor inverter , o sea trifasica pulsante entre 50 y 380 voltios de voltaje y de 30 a 60 de frecuencia si mal no recuerdo Y ES ALIMENTADO A 220 MONOFASICO ,cosa rara porque la mayoria de los variadores de velocidad convencionales entran con un voltaje 220 mono ,y salen con un trifasico 220 ,eso comento que los inverter salen de lo comun porque podrian poner un compresor 220 tringulo trifasico ,seria lo mas logico ,pero prefieren con no se que metodo electronico (sera trafo) subir el voltaje y conectarlo a estrella UNA RAREZA, pero que las hay las hay ,aca en mi pais el que perdio el mando no se lo quiere dar al ganador ,en cualquier momento inventan un robot logico y al carajo los humanos ,vale la reflexion aca es feriado dia del pensamiento y la virgen maria
El administrador ha desactivado la escritura pública.