TEMA: cambio de evaporador tubo casco por evaporador air

cambio de evaporador tubo casco por evaporador air hace 9 años 11 meses #130161

  • maseicsh
  • Avatar de maseicsh
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola estimados necesitara ver la forma de calcular el remplazo de un condensador tubo casco (agua) por uno de aire, como calculo el nuevo condensador ya que se dispone de muy poca info del equipo salvo lo que se pueda medir en forma física y la potencia del compresor , el equipo se usa para enfriar agua en un proceso productivo a 1,5°c y tiene expanción por medio de valvula
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador tubo casco por evaporador air hace 9 años 11 meses #130162

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
de que potencia es el compresor?
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador tubo casco por evaporador air hace 9 años 11 meses #130163

  • maseicsh
  • Avatar de maseicsh
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
15hp
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador tubo casco por evaporador air hace 9 años 11 meses #130201

  • maseicsh
  • Avatar de maseicsh
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
perdon es de 10 hp copelan scrool
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador tubo casco por evaporador air hace 9 años 11 meses #130204

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Sea de 10 o 15 o lo que sea , hay varias formas de calcular el condensador, de igual manera que si fuese una nueva instalación. Por potencia del compresor o con el caudal de refrigerante.
Luego deverás seleccionar el mas adecuado segun las condiciones de temperatura que tengas en el ambiente en el que vas a ubicar ese condensador.
Con los datos que das la fórmula a aplicar sería Qcond::::Qevap+fxN.
En tu caso el rendimiento del evaporador(si lo sabes) mas el resultado de multiplicar el cavallaje del compresor de 10 CV(N)por el factor de compresión para este caso, 632.
Luego buscas en catálogo uno que de ese rendimiento a la tempeatura máxima que supones va a tener que trabajar la instalación.
Si el condensador de agua que quitas es multitubular, ademas tendras que colocar un recipiente de líquido.
Siendo un evaporador de agua, es mejor ir sobrado en el cálculo del condensador, y portanto será necesario incorporar un control de condensación para que la instalación funcione correctamente cuando las condiciones sean finales o ideales.
En caso de que lo que te he dicho no te ayude, te recomiendo ir a un catálogo comercial, de peco o alfrigo o gsf o el que sea. miras en unidades condensadoras una que lleve un compresor igual o similar al que tienes y que trabaje a la misma presión. Te fijas en el condensador que monta y elige el siguiente. mejor que sea de dos ventiladores para que la regulación de condensación sea mejor.
Saludos.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information