Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: como calcular valvula de expancion termostatica

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188822

  • MCGASTON
  • Avatar de MCGASTON
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola queridos colegas: ( espero estar en el foro correcto por lo que voy a preguntar)
Hoy vengp con una problematica que hace años me viene molestando.
una vez quise reparar una maquina secadora de aire y la verdad que me fue muy mal,
su sistema de refrigeracion era medio raro para mi( que si ha alguien le interesa o si no sabe le podria explicar bien como es) .
El tema es que se quemo el compresor y al mismo tiempo la valvula de expancion tambien estaba dañada.
hice comprar un compresor acorde ala capacidad del que saque y una valvula de expacion segun la potencia del compresor y ahi cometi mi gran error.
asi que hoy les vengo a pedir un poco de su gran sabiduria a todos, con el mayor respeto que merecen y pidiendo porfavor por que esto no me deja avansar en este mundo del frio.
me gustaria saber calcular valvula de expacion pero me dijeron que tengo que tener en cuenta que evaporador tengo, que condensador tengo y ovbiamentye el compresor, asi que de apoco espero poder llegar a buen puerto. desde ya muchas gracias y espero sus aportes 19167emotico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188828

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188833

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Cuando hablas de secadora de aire supongo que te estas refiriendo a una desumectadora , si es así creo que el problema independientemente del calculo de la válvula y compresor es que la función de la maquina no es enfriar el aire es extraerle la humedad y aquí es donde posiblemente fallaste, en la carga de refrigerante y el ajuste de la válvula de expansión.
Estos equipos evaporan sobre los 0º grados y hay que ajustar muy bien el recalentamiento ya que los golpes de liquido son mas comunes, en algunas unidades suelen instalar válvulas de inyección de liquido o válvula de control de presión de aspiración
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188837

  • MCGASTON
  • Avatar de MCGASTON
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
thump_356595 thump_356595
hola goldete muchaas gracias¡¡¡¡
realmente te lo agradesco. es un dato muy importante que que no lo habia tenido en cuenta quue tambien serviria para hacer dicho calculo. pero mi interes va mas haya de esta maquina, por que he tratado de hacer las cuentas para llegar a una Valvula correcta y aun no puedo , ya muchos saben que al no ser la correcta podes llegar a tener migracion de aceite y el compresor romperse por falta de lubricacion. realmente no quiero adivinar quiero poder llegar ha calcular. gracias 1825665966-b
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188839

  • MCGASTON
  • Avatar de MCGASTON
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
252361.gif olfera maestro esas paguinas ya las vi y trate de implemtar ese metodo de seleccion y no me salio , no pude hacer una correcta seleccion. ayudeme porfavor 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188841

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Yo conozco dos tipos de aplicación en des-humectadoras de aire: las que secan el aire ambiente de un recinto y las que secan el aire (comprimido) utilizado en la industria. ¿De cuál hablamos?

Ahora:
la válvula de expansión reduce la presión del líquido que entra al evaporador, para que se evapore a baja temperatura y absorba calor.
la válvula de expansión regula la alimentación de líquido en la proporción exacta a la capacidad de evaporación del evaporador.
la válvula de expansión controla el sobrecalentamiento del vapor que sale del evaporador, para asegurar que funciona al 100%, y que no pasa líquido al compresor.
Pero hay que tener en cuenta si estamos trabajando con una VET con orificio fijo u orificio variable.
Las VET vienen diseñadas para unas aplicaciones específicas y es el fabricante quien da estas especificaciones.
Las VET permiten mejorar la eficiencia de los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, ya que regula el flujo másico del refrigerante en función de la carga térmica
Yo personalmente opino que es la variación en la carga térmica la que nos vuelve "inoperantes" las VET.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188851

  • MCGASTON
  • Avatar de MCGASTON
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
hola;
si si , es una maquina de uso indutrial, que mediante el sistema de refrigeracion va quitando la humedad al aire para cuando llegue alas maquinas neumaticas no afecte su funcionamiento.
el problema con esa maquina fue que la valvula de expacion que tenia , no contenia ningun dato alguno( se que cuestra creer pero fue asi ) y por eso tuve tales problemas, y ahi recide mi mayor interes para saber mediante calculos la eleccion de una VET correcta, me acuerdo que ni el compresor tenia los datos de modelo como para llegar a saber la potencia del mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188852

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
considero que el único problema que hay es que hay que conocer la capacidad real del evaporador. Conociendo la capacidad del evaporador podemos seleccionar la VET de acuerdo a las tablas proporcionadas por el fabricante y con la salvedad que podemos elegirla con un 25% más de capacidad o un 10% por debajo
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188853

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
que pena, revisando los enlaces que mande me doy cuenta que envie uno que no va con el tema, el que queria enviar era este:
www.gildardoyanez.com/tips/valvula-vte/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188903

  • MCGASTON
  • Avatar de MCGASTON
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Bueno al fin y al cabo aún no logro que alguien me pueda explicar mediante cálculos, se que hay gente acá que sabe hacerlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188904

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Para SELECCIONAR la Válvula de Expansión, se basa principalmente, en lo que hace El Compresor.
.
Por Que?
.
Porque El Compresor es el que Suministra el Caudal de Refrigerante Líquido, Siempre y Cuando El Condensador Este Calculado Para Ese Sistema.
.
La Válvula de Expansión Se Encargará de Suministrar ese Caudal De Refrigerante, al Evaporador En Cantidad Suficiente Para Que No Quede Superficie de Evaporador Sin Refrigerante Líquido, Y Al Mismo Tiempo, Que No Salga Refrigerante Líquido del Evaporador.
.
Resumiendo hasta aquí, Si Es Un Sistema Probado y Comprobado Por Su Fabricante, al tener El Rendimiento del Compresor a la Temperatura de Evaporación, la Válvula de Expansión es de esa misma Capacidad, de acuerdo al Fábricante de la Válvula de Expansión, y a las Condiciones de Uso del Sistema.
.
Y Que Hace El Evaporador?
.
Lo que le deje hacer la cantidad de Refrigerante Líquido que da El Compresor.
.
Por Qué?
.
Porque El Evaporador Es Una Superficie FIJA de Intercambio de Calor, con unas variables que modifican Su Rendimiento, que principalmente es el Caudal de Aire ( en este caso) y la Diferencia entre la Temperatura del Aire al Pasar a Través de él.
El Refrigerante Líquido que circula, es lo que rinde el Compresor a determinada Temperatura, y estamos hablando cuando el Sistema ya está en Sus Condiciones de Operación para lo cual fue diseñado.
.
El caudal de aire a través del Evaporador, generalmente es fijo y para los Rendimientos en Refrigeración Comercial, el Diferencial de Temperatura, ∆T, es de 5,5°K y eso significa, que si aumentas ese ∆T a 11°K, el Rendimiento es el DOBLE y necesitarás un Compresor que rinda el doble y por supuesto, una Válvula de Expansión dos veces más grande, y si disminuyes ese ∆T de lo que dice Su Fabricante, disminuyes Compresor y Válvula de Expansión.
.
Por ejemplo, en Aire Acondicionado, con Temperaturas Ambiente de 28°C, un Equipo Normal de 60.000 BTUH llevaría una Válvula de Expansión de 5 toneladas, pero para Un Quirófano, donde se toma El Aire Exterior, se filtra, se enfría y se desecha, Sin Retorno, ese mismo Evaporador, IDÉNTICO al del Equipo Normal de 60.000 BTUH, pediría un Compresor de 120.000 BTUH y una Válvula de Expansión de 10 toneladas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

como calcular valvula de expancion termostatica hace 5 años 1 mes #188905

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En este caso, si es de Un Fabricante, un equipo ya probado y comprobado, iría a Sus Catálogos.
.
Y si es un equipo artesanal, a lo que rinda El Compresor, a Su Temperatura de Operación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information