Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Bomba de calor de aerotermia

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181466

  • aurorette
  • Avatar de aurorette
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 1
Hola a todos de nuevo,
Estoy diseñando un edificio que va a albergar oficinas, despachos, una sala polivalente, salas de reuniones, una cocina, baños y vestuarios. Para la instalación de ACS mi jefe ha decidido que vamos a poner una bomba de calor aerotérmica. He contactado con nuestro instalador, Carrier y me ha pedido que le estime los siguientes datos:
Oficina: número de usos al día, a 2l/uso
Vestuarios: número de usos al día, a 21 l/uso
Dispongo de los datos de ocupación del edificio que me pasó arquitectura. (Para cada una de las zonas de mi edificio, el aforo). ¿Cómo puedo estimar el número de usos al día? El CTE dice algo? ¿Que tengo que estimar cuántas veces va a hacer pis una persona? ¿Los "ocupantes fijos" más un porcentaje de los que puedan venir eventualmente?
Llevo un agobio... no me da tiempo a profundizar en nada, cuando empiezo a entender algo me toca mirar otra cosa...
Mil gracias!
Última Edición: hace 6 años 4 meses por aurorette.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181468

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Efectivamente eso está en el CTE. HE4.
Los ocupantes puedes sacarlos del CTE SI3 (te sirve como guía, evacuación ocupantes en caso de incendio).
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: aurorette

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181469

  • aurorette
  • Avatar de aurorette
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 1
Hola Jebesat, gracias por tu respuesta.
Los ocupantes los tengo, me los pasó arquitectura.
El problema es que no encuentro nada sobre el tema en el HE4. Antes de postear he preguntado a mi prima que es arquitecta y me ha dicho que eso está, efectivamente, en el HE4, pero yo no lo veo.
Pensaba que habría algún tipo de regla en plan, dependiendo del uso del edificio, dimensionar para un 80% del aforo o lo que sea.
Gracias y buen fin de semana!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181470

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: aurorette

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181471

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 6 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: aurorette

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181475

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, ten en cuenta que con una bomba de calor de aerotermia puedes integrar tambien otros sistemas como fancoils para frio/calor, suelo radiante, radiadores de baja temperatura, piscina, etc . Añadir que otras marcas de aerotermia tienen una version para trabajar a 80ºC y alimentar a radiadores de alta temperatura, por ejemplo para instalar equipos nuevos de produccion y mantener tuberias y unidades terminales (alta temperatura), este equipo tiene dos circuitos en cascada uno de R410A y otro de R134A, mas info:
www.hitachiaircon.com/argws/en/ranges/heating/yutakis80
www.aireacondicionado-hitachiaircon.es/e...-tu-casa/calefaccion
Estoy viendo equipos de aerotermia con un COP de 4-5 :)
Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: aurorette

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181505

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Bueno yo desde mi punto de vista , instalar un equipo de aerotermia para zonas de despacho y oficinas no lo veo .
Normalmente el % de uso en ésas estancias donde alguien se puede asear o ducharse puede llegar a un 2% como mucho .
Normalmente se instalan calentadores eléctricos de unos 50l máximo en falso techos .
Al final el cliente es él que decide y paga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: aurorette

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181550

  • aurorette
  • Avatar de aurorette
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 1
Jolín, mil gracias a todos por vuestras respuestas.
@silenbloc: Mi jefe propuso esta solución al cliente y ellos han aceptado. No sé si cambia algo pero el edificio es grandísimo, hay un gimnasio, hasta un par de habitaciones con baño en suite, un comedor, un gran salón de actos y unas terrazas cubiertas enormes donde parece que van a poner un minigolf.
De hecho, en este proyecto se tienen que entregar 3 edificios, la Nave, el Edificio Tecnológico y el Corporativo (que es el en el que estoy trabajando). En el tecnológico ya pusieron una bomba de aerotermia considerando 320 usos de ducha y 435 usos de lavabo al día. El caudal de agua caliente fue de 1,379 l/s y la potencia instantánea de 230 kW.
@jebesat Disculpa que te pregunte de nuevo, el aforo de mi edificio es de 347 personas (según arquitectura). Pero para seleccionar mi bomba me han dicho que no tengo que considerar el aforo, sino considerar el carácter simultáneo o alternativo de algunas dependencias. Mi aforo del gimnasio es de 50 personas. Yo había pensado pasar al fabricante un consumo de duchas de 150 usos/día (he pensado que los trabajadores podrían ir al gimnasio por la mañana, a mediodía y por la tarde). Quizá es demasiado conservativo pero es que no sé sobre qué hipótesis partir.
En cuanto a los usos de lavabo al día voy más perdida. ¿Que tengo que considerar únicamente el aforo de los despachos y recepción (porque se supone que si la gente está en su despacho no estará ni en el comedor, ni en la cocina, ni en el gimnasio etc) y si me salen 190 personas pues pasarle al fabricante 190 usos diarios? ¿Y la gente que viene de fuera a las reuniones/formaciones/visitas comerciales cómo la evalúo?

No sé si me explico pero es la primera vez que me hacen hacer algo así y me está costando mucho.

Mil gracias de nuevo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181558

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo no consideraría ninguna hipótesis que no esté respaldada en un documento oficial, como el código técnico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181565

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
aurorette, como puedes ver con las estimaciones de las necesidades de A.C.S. no se moja ni Carrier y los señores arquitectos. Nadie se quiere equivocar. En estos casos yo recurriría a alguna empresa con gran experiencia en fontanería y a.c.s. y en ese tipo de edificios y consumos.

Yo particularmente no tengo ni idea, eso sí, en calefacción y a.c.s. siempre soy partidario de que más vale que sobre que no que falte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: aurorette

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181587

  • aurorette
  • Avatar de aurorette
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 1
Gracias Moncayo, me siento menos incomprendida :)
Ya os contaré qué se ha decidido al final!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de calor de aerotermia hace 6 años 4 meses #181592

  • aurorette
  • Avatar de aurorette
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 1
Hola de nuevo!
Deciros que finalmente le hemos pasado a Carrier los siguientes usos:
Usos de ducha al día: 150 (mi explicación ha convencido a mi jefe :) ) (21l/uso)
Usos de lavabo: 215 --> Aquí he interpretado el CTE y he calculado 215 trabajadores, luego 215 usos de lavabo (2l/uso)
Gracias a todos por haberme orientado en este tema.

@jebesat: Disculpa pero se me había pasado tu mensaje. Estoy de acuerdo pero el código técnico resulta algo impreciso en ocasiones. No especifica ese tipo de hipótesis de diseño, sí la demanda de referencia dependiendo del tipo de edificio, deja bastante libertad a la hora de decidir (o por lo menos es lo que me ha parecido). En mi caso parece que he tomado hipótesis bastante conservadoras, así que me quedo tranquila...
Última Edición: hace 6 años 4 meses por aurorette.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information