Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Funcionara?

Re: Funcionara? hace 12 años 6 meses #75326

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
El problema que yo creo es el siguiente:
Si las bombas aspiran de los acumuladores estos se "vacían" pero vuelve a entrar por la parte superior y se convierte en un bucle.
Otra cosa que creo que puede pasar es que aspiren de la red, ya que es el camino mas facil y la presión será en casi todo momento igual o menor a la del circuito, por lo tanto el agua de los acumuladores se quedaría estancada.

PD: la válvula de 3 vías está para que se mantenga en recirculación el agua cuando no haya demanda.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionara? hace 12 años 6 meses #75327

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, falta las bombas del circuito primario, válvula de 3 vias circuito primario. Ya que en el segundo esquema has puesto retorno de acs, éste debera ir al deposito de acumulación. La válvula de 3 vias que hay a la salida del agua para la distribuccion de acs es una mezcladora, esa esta bién. la entrada de agua fria la puedes poner hay sin problemas. Falta una sonda en el deposito de acs, para controlar la temperatura de acs mediante un automata, termostato o cualquier tipo de control y esta actuará sobre la válvula de 3 vias del circuito primario. Las bombas funcionará todo el tiempo, primarias, secundarias y retorno. La legionela la controlaremos dejando actuar la válvula de 3 vias del primario para que el agua llegue a 70 grados centigrados a través del automata,termostato, reloj o cualquier tipo de control. El agua del circuito secundario debe de entrar también al deposito y por la parte de arriba la salida para los grifos.


Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionara? hace 12 años 6 meses #75330

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Se me olvidaba, el agua fria la puedes poner directamente que vaya al deposito de acumulación. O como lo has puesto tú, en al aspiración de la bomba asi cuando haya demanda, cogera el agua fria la pasará por el intercambiador de placas y al deposito de acumulación. Cuando no haya demanda recirculara el agua del deposito a la bomba y de nuevo al deposito.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionara? hace 12 años 6 meses #75331

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
-=Viti=- escribió:
El problema que yo creo es el siguiente:
Si las bombas aspiran de los acumuladores estos se "vacían" pero vuelve a entrar por la parte superior y se convierte en un bucle.
Otra cosa que creo que puede pasar es que aspiren de la red, ya que es el camino mas facil y la presión será en casi todo momento igual o menor a la del circuito, por lo tanto el agua de los acumuladores se quedaría estancada.

PD: la válvula de 3 vías está para que se mantenga en recirculación el agua cuando no haya demanda.


Sigo pensando que te equivocas, porque primero siempre sera mayor la presión de red que la de las bombas, por ese motivo cuando ahí consumo, pasa por los acumuladores, evitado que sea agua estancada, piensa que tu mismo dices que hay una válvula de 3 vías está para que se mantenga en recirculación el agua cuando no haya demanda. y val. 3 vías si no es termostatica, pues mas a mi favor es para que consigan la ºT necesaria los acumuladores, antes de dar servicio, lo que me induce a pensar incluso que podrían estar paradas cuando ahí consumo, pero en caso contrario no pasaría absolutamente nada raro.


¿Puedes pones el esquema eléctrico, para hacerme mejor evaluación del funcionamiento real?
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionara? hace 12 años 6 meses #75335

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Sinceramente el esquema de principio no lo entiendo, me faltan elementos y otros estan mal colocados. Para empezar el RITE aconseja que para evitar estratificaciones de agua los acumuladores se deven de instalar en serie aunque en en montaje se hace para que puedan funcionar en paralero tambien (aumento de la acumulacion).En el circuito primario falta la bommba y la valvula de tres vias, la aportacion de energia solar esta bien, en serie pero si la superficie de captacion es superior a 10 mts tienes que poner bomba en el primario.
La entrada de agua fria se hace siempre por la parte inferior(prevenir bolsas estancadas de agua en el acumulador) del acumulador y puedes conectar el retorno en la toma. El control de legionela se hace en los acumuladores a 70 grados y se puede tomar como referencia la sonda de la bomba de recirculacion. Con la valvula mezcladora de impulsion tienes varias opciones; mezclar con agua fria,retorno de acs y aunque es menos usual utilizar valvulas de 4 vias y mezclar retorno y agua fria. El reglamento obliga a colocar bi-pass en los acumuladores para su mantenimiento asi como valvulas de dos vias en el circuito de solar para que en caso de no tener aporte no calentemos el primario con la caldera. Espero que te sea se ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionara? hace 12 años 6 meses #75336

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Al final no e respondido a tu pregunta; el esquema hidráulico según esta aparte de no cumplir con la normativa el agua que absorbe la bomba sera solo agua fría ya que al estar mas fría desplaza por densidad al agua del acumulador tendrías un sistema de producción instantáneo sin acumulacion.
Toda esta imformacion la tienes en el CTE en sus documentos basicos HS4 y HE4 asi como en el RITE
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information