Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: hidrocooling espárragos casero

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126047

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Gracias por la opinion, compañero SILENBLOC.

Pensando en voz alta, creo que deberìa controlar la condensaciòn ciclando el forzador para los dìas frìos y controlar el suministro de agua para los de calor.
Se puede armar con KP5 de Danfoss.
Resta saber entre què presiones acotar la condensaciòn.
Voy a desempolvar el manual de la màquina a ver què encuentro.

Recuerdo que había unos gráficos que relacionaban la producción con la temperatura de entrada del agua de fabricación, pero no recuerdo si había algto sobre el agua para condensación.
Me voy a fijar y después comento

Crdeo que definitivamente voy a cambiar de rumbo.

MUDChS GRACIAS, compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126050

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El condensador con forzador siempre estará activo y el coaxial actúa de apoyo a éste , presión de condensación con 15 kg es suficiente pero si se puede bajar mucho mejor ,tienes que ajustar la presión de condensación de la válvula presostatica y el presostato para que active la solenoide .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126056

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola compañeros.
La presostática es una valvula que abre en función de la presión de alta, dejando pasar la cantidad justa de agua, no a golpes como si usas la solenoide con el presostato, o paras y arrancas ventiladores.
La solenoide se coloca, en mi caso, porque aunque la presostática cierra el paso cuando se apaga el equipo, por presión, es muy habitual que el asiento de latón se dañe con la cal y pierda agua, lo que produce facturas un tanto incómodas.
Algo que no se hace mucho, pero que tambien es interesante si parcializas la condensación es la posibilidad de aprobechar el agua de condensación en algun proceso que necesites agua caliente.
Respecto al cálculo del grupo que pensabas colocar, airefrio, seguro que tiene que ser capaz de evacual todo el calor extraido al agua para producir hielo, mas el calor de compresión, luego siempre será mayor que el primero.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126058

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La solenoide tendrá que ponerla para la apertura del agua , o bien antes o bien después de ella .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126061

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Si eso es,pero quiero decir que la presostática ya hace la función, y que la solenoide es como seguridad para evitar que tire agua con la máquina parada si la presostática se pasa.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126070

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Sigan, sigan, que yo sigo "robando" ieas, muejejeje :lol:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126072

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Solo añadir un comentario.

A la presostatica para el agua tabien se la llama hidropónica. Lo digo por que en ciertos países se le llama así.
Es por no crear confusión.
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126078

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Gacias francis, no tenía ni idea.
LA palabra hidropónico lo tenia relacionada con cultivo sin tierra, con nutrientes en agua a raices aereas.
saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126088

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y por que una solenoide, y si la solenoide no cierra , le puede poner una valvula de paso , la cierra y si se pasa, seguimos poniendo,¿ una valvula presosta- tita y va de maravilla,no mas,por poner se le puede poner un abrigo, un paraguas por si gotea, bueno,
una valvula presostatica , se regula con los manometros puestos ¿¿¿,lo 1º es dar el agua si no hay paso de agua no arranca, y se va regulando la valv ,una vez que se abre el paso de la valvula arranca la maquina,en cuanto se empieza abrir la valvula presosta -tita,

se abre y sube la presion hasta la presion deseada,se quita el manometro y de paso se sabe si corta por presostato, si corta esta bien el presostato y la regulacion de la valvula,lo del agua perdida aqui esta prohibido por ley,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126090

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Disculpe señor joseb, pero me cuesta entender lo que dice.
La valvula presostática regula y cierra el paso al parar el equipo, pero en uso con aguas duras tiende a estropearse el asiento con cierta rapidez y no cerrar cuando el equipo para. para eso le coloco una válvula de corte accionada por una bobina, vamos una solenoide de agua.
Otra cosa que hacen en los fabricadores de hielo pequeños es colocar orificio calibrado en la valvula de corte para que aunque la valvula deje pasar mas agua, esta no exceda demasiado.
No se que quiere decir con lo de proibido por ley lo del agua perdida???
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126093

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Otra cosa, en los fabricadoresactuales han dejado de incorporar la presostática, la cual han sustituido por válvula accionada por presostato, la valvula con orificio calibrado. Esto creo que no solo lo han hecho por ahorrar costos, sino porque el 404 dava el problema de que el equipo al trabajar mas alto en condensación, por algun tema de descomposición o algo como si tubiesen incondensables, de manera que el equipo tiraba agua como un grifo abierto. He visto facturas en un bar de barrio de 1000 euros. Cambiar el refrigerante y perfecto. El 404.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hidrocooling espárragos casero hace 10 años 1 semana #126095

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
1 me refiero al tema de nuestro amigo,con la valv presost creo que vale con la valv solamente,en tu caso yo no hice ningun comentario sobre tus maquinas, ni instalaciones, por otro lado las instalaciones de agua perdida estan prohibidas, yo no se donde te encuentras, yo estoy en torrejon madrid soy de madrid pero no madridista, soy anti ,y aqui lo del agua perdida que no se recupera, esta prohibido, y si es agua recuperada pues nada muy bien,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information