TEMA: como transformar un ahire frio solo en frio calor.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132129

  • refdero
  • Avatar de refdero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El mando de la unidad (control remoto) posee la función calor... me ayudaria mucho si algún colega tiene los datos del equipo, al menos de la unidad interior , la vuelvo a publicar (RHEMM modelo LFA 56 H ...
Y en cuanto a los desafios aclaro que me encantan... y el cliente esta dispuesto ya que en Argentina todo es posible...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132133

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
vamos valiente, bueno pues si en argentina todo es posible, aqui tambien, pero no se hace, sale mas caro que uno nuevo para que tengas una idea en argentina estais como aqui hace 50 años se aprobechaba todo una y otra vez y se hacia todo, pero hoy no, ya no es lo mismo,piensa en africa como estan en algunos paises, no hay agua ni comida y con una lata se fabrican un coche o lo que haga falta, no solo en argentina se puede, ni son mas listos que nadie, es en segun que circustancias,ya te estamos diciendo que aqui no se hace ni se nos pasa por la cabeza
no es que no se sepa. y ahora te cuento,
<<<el aparato la marca la tienes en el foro en sala de jose en compresores hay algo de rheen, te lo subo y el modelo tambien te lo subo,en este foro hay como 300 marcas de fabricantes,de equipos y compresores,
lo del mando no quiere decir que la maquina este preparada para calor, saludos
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132143

  • refdero
  • Avatar de refdero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estimado el equipo es de 15 000 frig estimo ya que no encuentro informacion de el; no trae resistencias para calefacionar , y la unidad interior es igual a cualquiera que este en el mercado, entiendo lo de la placa de control pero creo que ya la unidad interior es para frio calor por la cantidad de cables que tienen a la salida de la bornera..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132180

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Refdero los equipos bomba de calor y sistema convencional necesitan de 5 a 6 cables, en tu equipo aparte de la alimentación solamente tienes 3, uno es el común y los otros son vivos o fase que alimentan a bobina de contactora compresor y otro para el forzador.
Por lo tanto no tienes muchas opciones,
Si el equipo es de conductos puedes instalar una batería calefactora en la boca de impulsion de unos 5 a 4 kw 220 v con línea de alimentación de 4 mm2, luego instalas un mando de pared solo para modo calor, que actuará el forzador de la unit interior y una contactora para la batería.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refdero

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132190

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el modeo que dices no lo encontre ,aqui tienes esquemas hay 40 pag mira pag 33 34 35 enfriadoras
www.pdfmanuales.com/manuals/195569/rheem...-series.html?page=30
estamos esperando respuesta de la casa , saludos
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refdero

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132198

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Compañero no miro ese modelo en los productos de rheem estas seguro que nos estas dando el correcto? Porque no le tomas una foto.?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132206

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
y pregunto yo no seria mas fácil el averiguar si tienes válvula de 4 vías o no la tiene , si la respuesta es no la posee te recomiendo no intentes realizar esta operación ya que los problemas que te acarrearan serán mayores que los beneficios que obtendrás de esta reparación , a veces si no se tienen conocimientos para abordar ciertos tipos de instalaciones es preferible o dejárselas a otro técnico que este mejor adiestrado o sencillamente no meterse en este tipo de odiseas , es solo una opinión ya que por el tipo de consultas que realizas a mi modo de ver no estas a la altura de llevar este proyecto a buen fin , un saludo y espero no te moleste este comentario
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132215

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola es que no se puede , por que te dice que es argentino,y de esta manera no se puede se lo dijo todo el mundo pero R QUE R dale son personas que estan encontra de todo,y el primero que se lo dijo es argentino pero no todos somos iguales,tengo pedida informacion a la firma, se les explica las cosas una y otra vez pero siguen, pues nada que se le va hacer, soy uruguayo o argentino y ya no nadie mas ,es que no se puede,si he molestado mis disculpas, pero hoy no mañana,hoy juega argentina saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132229

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Moncayo escribio: Un equipo de solo frio nada tiene que ver con un equipo bomba de calor reversible. Intervienen en la diferencia el dimensionamiento de las baterias interior y exterior,
Yo creia que el dimensionamiento de las baterias o los caudales de los ventiladores eran distintos y ayer por curiosidad mire un catalogo de hitecsa y las caracteristicas de una unidad solo frio y una bomba de calor eran exactamente las mismas. De hecho en la descripcion los modelos de solo frio y bomba estaban juntos y las caracteristicas de baterias, ventiladores,etc eran comunes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132245

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si se puede.
Aunque para una máquina de esa potencia no vale la pena la inversion.Sale mas barata una nueva.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132266

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo tambien he dicho que las baterias no, el condensador no vale, una cosa es que salga de fabrica para que se pueda poner como calor, agreagando las conexiones electricas , y ya aporta los elementos del circuito frigo, y otra es que se le quiera adactar siendo solo frio, se puede pero la bateria novale hay que cambiarla, pero como los tiempos cambian, estoy pasao con tanta valv y tanta electronica ,pues viva america que me den la parte que me corresponde,america es de los navajos,alguien lo dijo el general de campo la far..... mira si tiene valv inversor asi sabes si esta preparada para calor, si no te saldra caro es lo que venimos diciendo, saludos
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como transformar un ahire frio solo en frio calor. hace 9 años 9 meses #132267

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como comentan los compañeros, por poder claro que se puede, pero es poco más complejo que el simple echo de instalar los accesorios en el sistema frigorífico para su funcionamiento en B/.
El administrador ha desactivado la escritura pública.