refrihoy escribió:
Hola a todos, una pregunta, cuando se cambia el condensador y este es de mayor capacidad, es decir, paso a ser de 15Kw cuando era de 10kw. Se debe colocar mas refrigerante? sin cambiar los demas componentes del sistema frigorifico. Gracias.
Todo depende del control que tenga la unidad condensadora y de la zona climatica donde este situada.
Si esta, por ejemplo, en Zaragoza, y la unidad ya cuenta con control de condensacion por parada de ventilador u otro, solo hace falta añadir algo de refrigerante por el mayor volumen de refrigerante que con el nuevo condensador has añadido. Por lo demas, y si el anterior condensador iba justo para 40 ºC de temperatura exterior, ahora tienes una unidad condensadora, y aqui, o Sevilla, hace falta, tropicalizada y preparada para que con el condensador algo sucio la unidad siga funcionando con temperaturas exteriores extremas.
Si la unidad condensadora esta en un clima frio ademas de controlar la condensacion por ventilador o valvula automatica igual en invierno tienes que ponerle bufanda.
Saludos