Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Gran tonelaje con Split's

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 8 meses #153626

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Encontre otra pagina que indica lo mismo, que un chiller rinde x3, osea que con un equipo de 1 tonelada rinde por 3 toneladas:
linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicio...ionado-t1370888.html

Y el diagrama de coneccion de la unidad es esta
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 8 meses #153628

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
frigocold escribió:
Encontre otra pagina que indica lo mismo, que un chiller rinde x3, osea que con un equipo de 1 tonelada rinde por 3 toneladas:
linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicio...ionado-t1370888.html

Y el diagrama de coneccion de la unidad es esta
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

En internet hay mucha información interesante, pero tambien hay muchas mentiras.

Un equipo de una tn te dará una tonelada, conectes 3 o 3000 máquinas detras.

Ahora, si te quieres cargar de un plumazo todas las leyes de la termodinámica, pues ala dale duro,

Cuando lo hagas , tomas datos y nos los presentas, a ver que tan bien te funciona.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 8 meses #153632

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Pero independientemente de las frigorias, funcionara el diagrama? segun me comento un asesor tecnico en la pagina donde venden el intercambiador que podia acoplar el mismo a cualquier equipo por expansion, eso si respetando las frigorias tanto de la condensadora como del intercambiador de calor, y que de esta manera podia enfriar liquidos para las necesidades de enfriamiento que tubiera.
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por frigocold.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 8 meses #153633

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Que sí, pero si no puedes regular el caudal de agua, será muy dificil que ajustes.

Mira una tabla de rendimientos de esa placas a ver que te dice.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 8 meses #153634

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Pues no se el rendimiento pero una placa de esas con capacidad de 2 toneladas de refrigeracion tiene un tamaño de 30 centimetros de alto por 10 centimetros de ancho, es pequeño, pero con gran capacidad frigorifica.

Informacion muy util del intercambiador:
www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8491/...FEA4.tdx1?sequence=5

Busquen en mercadolibre de su localidad "intercambiador de calor" para que chequen los costos en su localidad.
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por frigocold.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 8 meses #153637

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Esta es una unidad minisplit tipo chiller si pueden observar en las siguientes imagenes, este minichiller tipo split no tiene tanque de agua, por lo tanto no tiene tanta inercia termica como para esperar todo el dia a enfriar cientos y cientos de litros, los litros solamente estan en la linea y son pocos. claro que si se requiere un chiller tipo industrial entonces si hay que enfriar un tanque de 500 litros de agua y ahi si hay que esperar todo el dia.
Esta es la unidad:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Y esta otra imagen abajo esta un dispositivo de color acuamarina, verde claro, al fondo de ese dispositivo esta una pieza rectangular negra, es el intercambiador de calor de las fotografias anteriores que puse, a pesar de ser pequeño la eficiencia es espectacular, y la unidad manda el agua directo a la unidad interior sin necesidad de un tanque de agua o enfriar cientos de litros.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

El dispositivo acuamarina que mencionava anteriormente se consigue en mercadolibre, es la bomba de liquido.
articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-5049115...v-marca-aqua-pak-_JM

Y un equipo minisplit de agua helada: intensity.com.mx/clima/aire-acondicionad...lada#tabla_contenido
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por frigocold.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 8 meses #153640

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo a los chiller que adjuntas en las imágenes ,nunca he visto ésos compresores en un frigorífico.
Un intercambiador con dos fluidos tiene más rendimiento que uno con fluido/ aire , pero de éso a multiplicarlo por 20 es una incongruencia .
Mira las características técnicas de cualquier fabricante de chillers y compara los rendimientos de sus compresores .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 7 meses #153670

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Si entiendo que no se puede sacar mas de lo que el compresor puede dar pero el proyecto a realizar seria interesante y lo mejor es que se puede conseguir un chiller por un precio bastante economico, sin necesidad de recurrir al mercado oficial ya que estos el mas barato de 2 toneladas cuesta 5 Mil dolares, y basicamente estos equipos se encarecen porque van enfocados a procesos industriales, es como el manometro de presion del turbo de un coche, todo lo que sea racing o de carreras se considera un lujo, y te venden el manometro en 60 dolares, en cambio si compras un manometro para un pequeño compresor lo consigues en 10 dolares, aunque los dos manometros sirvan para lo mismo que es medir presion de gases.
Volviendo al tema encontre a un chaval que bajo la temperatura de un tanque de mas de 110 litros de agua alcanzando un Delta T. de 12°C en solo 17 minutos con una unidad Split.
foro.elacuarista.com/index.php?topic=2400.0
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 7 meses #153676

  • chus1430
  • Avatar de chus1430
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Hola, hasta donde yo sé la capacidad de refrigeración de un chiller viene dada por la capacidad de su circuito de refrigeración, es decir que un equipo de 1 tonelada solo puede rendir 1 tonelada menos las pérdidas de intercambio, perdona pero lo de transformar 1 en 3 no lo veo, algo me he perdido.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 7 meses #153691

  • frigocold
  • Avatar de frigocold
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Demosle gracias al GAS.
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Si entiendo que un chiller no puede dar mas toneladas de las que tiene, pero a lo que me referia con el mensaje anterior es que es muy viable y por un muy bajo costo realizar un chiller de manera sensilla.
Demosle gracias al GAS, gracias al GAS podemos dormir frescos por las noches.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 7 meses #153692

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola si es posible, yo tengo uno hecho por mí y funcionando hace unos cincoaaños y sin problemas, bueno el único es que estoy funcionando de momento con radiadores de aluminio con 50 grados de temperatura que es lo que suelen sacar estos equipos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gran tonelaje con Split's hace 8 años 7 meses #153697

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Compañero frigocold y cual manómetro será mas lindo para poner en la consola del carro?.
Eso es un chiller en plan artesanal para enfriar o calentar un tacho .
Si realmente quieres o deseas realizar un chiller aprovechando una unit exterior , hay que hacer cálculos y pensar con sentido común .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information