Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Intercambiador de calor tubo en tubo

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180085

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
19167emotico
Hola amigos.
Estoy necesitando armar URGENTE un intercambiador de calor tubo en tubo para usarlo como condensador, para condensar r22 con una corriente de agua.
Por el precio es inviable comprar uno de fabrica ya que el departamento de compras directamente nos va a meter otro equipo normal , y lamentablemente por el lugar y el ambiente, no duran ni dos veranos. La gente de la oficina se queda sin AA muy seguido y yo quedo mal.
Por favor, necesitaria el coeficiente de transmision de calor para los caños de cobre para poder calcular el largo de los caños.
Yo recuerdo haber visto un video, creo que de la faraona, en donde paso a paso armaban uno y seria una muy buena guia para que yo construya el mio. No se si estoy en lo cierto, igual, si alguien tiene algo me vendria muy bien.
Muchas gracias desde ya.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180088

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenos días .
Este es el post www.forofrio.com/index.php/foro-24/14-el...-en-la-refrigeracion
Echa un vistazo haber si puedes ver las imágenes .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180093

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias Silen, por ahi encontré un coeficiente de 355 Cal/m2.h.C
Te parece q use ese valor para dimensionar el condensador?
No quiero q quede chico.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180099

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
www.forofrio.com/index.php/foro-24/14-el...ua-a-contracorriente

Este si .

Piensa que la temperatura del agua es la que te va a dar el rendimiento aparte de las dimensiones del condensador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180102

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Que grande, Silen!!!
Y yo ciego buscando un video! Jajaja
Son fotos!! Gracias capo.

Te cuento, es una oficinita desde donde se controlan y comandan las diez calderas de la fabrica, y hay lineas de agua de pozo a unos 18 -20 grados, según ellos. Creo q voy con 5/8 y 3/8, con el gas por fuera y el agua en el de 3/8.

De nuevo gracias campeón.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180104

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si lo instalas a contracorriente y con válvula termostática , con ésas temperaturas del agua no tendrás problemas .


Instala sino tiene ya , un filtro a la entrada , para proteger el intercambiador de lodos y material del pozo.
Es de apoyo o para condensación continua?
Última Edición: hace 6 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180105

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para capacidades desde 4000w hasta 6000w se puede ir con líneas frigoríficas de 1/2 y 5/8 y de 9000w hasta los 14000 con 7/8 y 1 y 1/4 .
Todo depende del espacio , longitud , temperatura del agua ( el cálculo y medidas está echo para 12 y 7 del agua ) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180106

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
También se pueden instalar intercambiadores de placas , aunque son más susceptibles a saturarse de impurezas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180107

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Bueno, a ver. Queremos recuperar un equipo de 7000w (6000 frig) con el condensador inutilizado y el compresor clavado (mala condensacion).
Mi idea es condensar a contracorriente, aguas perdidas, de pozo (3ra o 4t napa). Ya hable el tema de los desincrustados y en principio iriamos con dos por año. El evaporador esta sano y las chapas con un poco de pintura salen a flote.
Como el precio de una valvula presostatica se hace prohibitivo para un engendro de este calibre (para nosotros, mantenimiento y yo como proveedor, es un prototipo) por ahora quizas vaya con una valvula esferica y en paralelo, un termostato comun y una valvulita solenoide de plastico de las que se usan en los lavarropas.
Con la esferica regularia un caudal constante minimo y con la solenoide daria el incremento de caudal en los picos de temperatura/presion. Y si por seguridad no me lo permiten, bueno sera jugar con la valvula y un manometro de alta para marcarles los rangos de presion aceptables.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180130

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
También se pueden instalar intercambiadores de placas , aunque son más susceptibles a saturarse de impurezas.

Estos los descarte por el precio y la duracion, un tubo en tubo se puede desincrustar y si se rompe se pueden reparar. Y el valor agregado de la mano de obra se queda en mi mesa familiar.
Creo que en eso vas a estar de acuerdo conmigo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180146

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola en cuanto a transferencia del cobre liso creo que está sobre 385 k (W/mK) aproximadamente , luego aplicas la fórmula Superficie = frigorías/hora entre ∆T x coeficiente de transmisión K del cobre .
La superficie te saldrá en m2 .

A falta de válvula presostática la opción que comentas es una buena alternativa .

Un saludo.
Última Edición: hace 6 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Intercambiador de calor tubo en tubo hace 6 años 7 meses #180152

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Silen, me surgió la duda sobre si para el calculo debo añadirle la potencia del compresor a la capacidad del equipo. Yo creo que si pero no estoy seguro.
Ya hice mis números y sin el compresor me da apenas 6,6m. Con el comp se me va casi a 8m de caño. Eso hablando de 3/8 y 5/8.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 7 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information