Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 1 mes #108651

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola observa que se estan tapando los tubos, con tapon de corcho, pero hay que desabrochar los tubos, quitar las tapas
www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp....gNgO&ved=0CDIQ9QEwAA
saludos

quiero comunicaros que estas imagenes estan en el foro,al igual que la pagina que subio diego, que es de danfoss gracias diego,
www.energyland.emsd.gov.hk/en/appAndEqui...oning/automatic.html
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 1 mes #108652

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jose esta maquina tiene un motor bomba de casi 1/2 cv como ves es pequeño, para el tipo de trabajo que se realiza en nuestra empresa es mas que suficiente,
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 1 mes #108656

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Faraona, conociéndote, seguro que no usas un líquido para limpieza standard, sino algún producto casero ¿Puedes compartir el secreto?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 1 mes #108662

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan lamento defraudarte pero debido a que tenemos la obligación de certificar todos los productos de limpieza cuando realizamos este tipo de intervenciones solo usamos productos con control de calidad , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 1 mes #108666

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ante todo la profesionalidad, gracias por contestar.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 1 mes #108698

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Gracias jose. Ahora mismo entro y lo veo. Como ya he dicho en alguna ocasion, soy nuevo en esto de la planta aunque lleve mas de 10 años en el frio / clima
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 4 semanas #108826

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
.-19 Compañeros aclararme una duda. Realmente el tamaño de la cuba de la maquina no importa, es dicir no tiene que ver con el tamaño del multitubular a limpiar no? Simplemente vaciar el multi de glicol, llenarlo con agua+liquido limpiador en su devida proporcion y llenar un poco la cuba con la misma mezcla y ya esta no? Ponerla a recircular

Un saludo máquinas! !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 4 semanas #108835

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El volumen de la cuba debe ser mayor que la capacidad del condensador para asegurarte que la bomba siempre esté inundada de líquido y no se queme.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 4 semanas #108855

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
ok lo tendre en cuenta aunque debo señalar que el evaporador multitubular es de grandes dimensiones. unos 2,50m de largo por un metro de diametro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 3 semanas #108913

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Buenos días, compañeros. Como aficionado al tema de limpiezas, tengo que decir que el equipo ó maquina que estáis utilizando, para pequeños y medianos intercambiadores también sirve para grandes sistemas. Solo es necesario colocar un deposito auxiliar tipo nodriza para realimentar al que lleva la maquina. Simplemente con un tubo flexible un poco largo, que se conecta en el fondo de cada deposito, cada uno con su llave de corte y ya se utiliza de baso comunicante. Según el nivel se sube ó se baja la maquina para que no se rebose. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 3 semanas #108916

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola repito, la cantidad a recircular entre agua y liquido,para esas dimensiones o capacidad, tendras que usar un recipiente de 100ltos bidon ,y recircular la capacidad del evaporador,si no no limpiara todos los tubos,
lo mejor en estos casos es desabrochar laaaaaaaas tuberias y las tapas, asi es como se limpia, recirculando no sabes si limpio bien, abriendo se limpian los tubos uno por uno, y hay tubos, que pueden estar picados o obstruidos, que no se pueden limpiar de como estan, mira las fotos,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAQUINA DE LIMPIEZA DE CONDENSADORES DE AGUA hace 11 años 3 semanas #109004

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola 4 plantas mcquay, pinchar sobre la imagen, vereis el diametro de una tapa del condensador, y el grosor del palastro donde va la tapa,y otras imagenes,
esto estara en el foro en la sala en compresores, esto es lo que digo si no se desmonta, no se limpia bien, ni se sabra como estan los tubos, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

lo siento no se puede subir, se lo enviare a la faraona
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information