Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recuperador de refrigerante casero

recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107205

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
con las buenas tardes a todos los amigos FOROFRIÒTICOS,,desde venezuela les saludo y de una vez lanzo mi pregunta: es posible fabricar un recuperador de refrigerante con equipos de segunda mano (por aquello de los costos) y que caracteristicas debiera llevar, estare atento a sus respuestas, gracias....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107208

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Lo mas básico sería un compresor con un condensador, pero tendrías problemas con mezclas de aceites, tienes mucha info en el foro a este respecto.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107209

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Como bien te dice el compañero Pabloclimatic, una recuperadora es algo parecido a una unidad condensadora, en esta sala tienes varios posts que seguro te ayudarán, saludos.
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...unc=showcat&catid=47
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107212

  • iceservices
  • Avatar de iceservices
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
payc escribió:
con las buenas tardes a todos los amigos FOROFRIÒTICOS,,desde venezuela les saludo y de una vez lanzo mi pregunta: es posible fabricar un recuperador de refrigerante con equipos de segunda mano (por aquello de los costos) y que caracteristicas debiera llevar, estare atento a sus respuestas, gracias....


somos paisanos te cuento que yo soy de maracay la ciudad de los tigres de aragua y de miguel cabrera......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107213

  • iceservices
  • Avatar de iceservices
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
payc escribió:
con las buenas tardes a todos los amigos FOROFRIÒTICOS,,desde venezuela les saludo y de una vez lanzo mi pregunta: es posible fabricar un recuperador de refrigerante con equipos de segunda mano (por aquello de los costos) y que caracteristicas debiera llevar, estare atento a sus respuestas, gracias....

paisano tal vez si la compras en internet en la pagina www.amazom.com.ve sale mucho mas economica....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107214

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola iceservices, cuando realizamos algo con material reciclado dificilmente nos saldrá más caro que comprarlo nuevo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107215

  • iceservices
  • Avatar de iceservices
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
pabloclimatic escribió:
Hola iceservices, cuando realizamos algo con material reciclado dificilmente nos saldrá más caro que comprarlo nuevo.

Un Saludo



saludos eso si es verdad.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107278

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Una recuperadora no es mas que una unidad condensadora. Mas bonita carrozada, con manometros y llaves de servicio.
Pero al fin y a la postre una unidad condensadora, o lo que es lo mismo. Un compresor y un condensador.
Las que se venden tienen la ventaja de usar compresores sin aceite. Y por lo tanto sirven para cualquier refrigerante.
Pero si tu tienes una condensadora vieja o desmontada de algun equipo con aceite mineral (por ejemplo) y recuperas R-22 (por ejemplo) pues no hay ningun problema
Tienes que tener en cuenta de que instalacion vas a recuperar, y que tipo de aceite tiene. Y usar una unidad condensadora de ese tipo de aceite. Bien MO o POE
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107284

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
gracias a todos , estoy tomando nota ....son muy amables... :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107290

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
¿Has pensado que no hay atajo sin trabajo?
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107321

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo soy paisano de cervantes,chachi de madrid al cielo, saludos
busca en el foro sala joseb,en compresores averias electricas,aparte el foro tiene videos cursos etc, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperador de refrigerante casero hace 11 años 1 mes #107365

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
payc escribió:
con las buenas tardes a todos los amigos FOROFRIÒTICOS,,desde venezuela les saludo y de una vez lanzo mi pregunta: es posible fabricar un recuperador de refrigerante con equipos de segunda mano (por aquello de los costos) y que caracteristicas debiera llevar, estare atento a sus respuestas, gracias....

En el caso que quieras hacerte una el problema del aceite lo puedes resolver intercalando un pequeño separador de aceite que tambien lo puedes hacer a medida de tu maquina y con lo que tengas en el taller.
Si haces algo no dejes de documentarnos con fotos y videos ya sabes que somos adictos a las fotos de inventos ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information