Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Proyecto de recuperador de refrigerante

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #119836

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola amgos. Resulta que tengo dos equipos de 60.000 BTU, splits piso techo, para cambiar de emplazamiento. Y ahora mismo no dispongo de recuperador de gas. Los precios de estos equipos estan altos. He pensado que se puede hacer uno. He estado viendo por internet proyectos que se han hecho, y han funcionado y funcionan.
El esquema basico seria: Un compresor de 1/2 HP, de preferencia de piston, un condeensador, unos tres filtros, y una valvula antiretorno. En cada extremo habria que poner una valvula de servicio adecuado para maniobrar. Este esquema basico se pueden añadir accesorios. Como separador de acietes etc.
Que les parece la idea? Alguna lo ha hecho? o conocen alquien? Alguien tiene un esquema? compartanlo por favor.
Pensar y lograr con inteligencia colectiva,es una forma de ahorrarnos y facilitar que muchos compañeros cuenten con los equipos minimos. Y sobre todo ganamos por el medio ambiente. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #119837

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
entra en esta sala y empapate de todo lo escrito hasta ahora , espero te sirvan todos los trabajos realizados , un saludo www.forofrio.com/index.php/foro/47-maqui...impieza-de-circuitos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #119841

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si te haces una recuperadora seria interesante que hagas unas fotos o video del proceso tambien de la recuperadora trabajando, todo lo que sea innovador y encima artesanal particularmente lo valoro muchisimo y ayudas a aprender y a comprender como funcionan estas maquinas si lo haces publico en nuestro forofrio.com
Espero que puedas sorprendernos viendo tu Recuperadora en Marcha!!!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #119925

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
La idea es esa, poner en marcha. Me planteo como un reto. Pero ruego aportes, ideas. Un tema que me preocupa, es que potencia darle. Tengo en mente un motor compresor maximo de 1HP.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #119929

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Estimado companero: casi lo mas importante que aplicaria es efectuar siempre la aspiracion en forma de gas. De esta forma con solo un recuperador de aceite a la salida del compresor tienes VASTANTE; el compresor rotativo de una maquina de aire de R410 A de 3000 frig; es ideal. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #120016

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Camacho y Frigotron por vuestros comentarios. Les comento que encontre un sitio de reciclaje de Aires acondicionados, y el mas peqqueño que encontre es un condensador de 24.000 BTU ( 6000 kcal) es un condensador de Cariier y tiene un motocompresor de piston. A ella le hemos agregado un separador de aceite entre el compresor y el condensador, el toma de retorno lo hemos conectado a la linea de succion. ( Lo ideal seria conectar al carter del compresor pero no tiene entrada, en esta parte tengo dudas). Y luego hemos conectado un fitro desidratador.
Lo que me falta poner es una valvual antiretorno, y seria ideal un filtro de piedra para bajar la acides. Ya les mandare fotos.
Me duda es que el retorno de la recuperadora de aciete, espero que este bien conectado, por que no hay otra manera. Si no habria que hacer un agugero al motor compresor para acceder al carter. Pero eso no csreo que sea lo mas aconsejable.
Espro sus comentarios, sugerencias etc.
gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #120088

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Que hayas conectado el retorno de aceite al tubo de baja en vez de al carter del compresor en este caso no le veo inconveniente,no se si algun compañero opina distinto.
Ahora todo un condensador de un aparato de aire es un pedazo de condensador enorme pero todo esta en funcion de la escala en la que necesites trabajar ,aqui hemos visto un compañero que tenia una recuperadora con compresor Maneurope de 15cv y todo el conjunto lo tenia que transportar con gruas hasta los barcos con los que trabajaba.
Pero como te digo el tamaño es en funcion de la necesidad de recuperacion el principio de funcionamiento es el mismo asi que esparamos fotos y videos para poder ver mejor como van los trabajos 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #120095

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
soldando un enlace en el carter del compresor hermetico aparte de colocar el retorno del separador podras colocar una llave para cuando desees cambiar el aceite por mantenimiento , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #120117

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Ya que estamos puedes ponerle un nivel de aceite al compresor: Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #120125

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
camacho d escribió:
Ya que estamos puedes ponerle un nivel de aceite al compresor: Un saludo.
Gracias por la sugerencia. Poner un nivel para controlar es una buena idea. Pero del entusiamo inicial, me doy cuenta que no tiene acceso especial para ese tema los compresores hermeticos. A menos el mio, solo tiene una entrada-succion y la otra salida. Tendria que poner un tuvo transparente, supongo qu venden especiales para ello. En caso de haberle dnonde conectaria? En la de succion? Saudos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 10 años 5 meses #120129

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
quichu2012 escribió:
Gracias por la sugerencia. Poner un nivel para controlar es una buena idea. Pero del entusiamo inicial, me doy cuenta que no tiene acceso especial para ese tema los compresores hermeticos. A menos el mio, solo tiene una entrada-succion y la otra salida. Tendria que poner un tuvo transparente, supongo qu venden especiales para ello. En caso de haberle dnonde conectaria? En la de succion? Saudos.

hola compañero lo que el amigo camacho intenta decirte es que le coloque un visor de aceite en el mismo compresor,
si visualizas este vídeo imagínate que en vez de un deposito es un compresor tienes que realizar la misma instalación , taladrar el bloque y soldar un visor como el que ves en el vídeo , si por un casual el visor te quedara muy escondido (esto depende de la ubicación del compresor ) deberás de colocar un alargador , que también lo venden , si no puedes encontrarlo puedes colocar un tubo de cobre que haga las veces de alargador , el tubo lo soldarías al bloque del compresor y el visor al tubo , es fácil, y ya nos iras contando y las dudas que te valla surgiendo
aquí tienes el vídeo revisarlo bien veras lo fácil que es colocar y soldar un visor o lo que se te presente, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de recuperador de refrigerante hace 9 años 11 meses #129629

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
El recuperador funciona, ya hemos hecho varios trabajos con ello. El unico incoveniente es que es grande. Pero eso si ayudamos con hielo al balon de recuperar. Funciona de maravilla. Estoy pensando hacer otro de menor tamaño y compartirlo con el foro, ya que he volcado en el logro de este proyecto la aportacion de todos, es justo devolverlo. Espero encontrar tiempo. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information