TEMA: Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador

Proyecto: Enfriar agua a -40 grados para ordenador hace 4 años 2 meses #171436

  • agustin.ruiz
  • Avatar de agustin.ruiz
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
El producto que buscas Agustin es una enfriadora de líquidos. Dependiendo de la temperatura final que busques en el fluido calorportador encontraras un precio u otro. Este tipo de enfriadoras de líquidos son enfriadoras empleadas en o para equipos de laboratorio y yo lo más bajo que me he encontrado, y ya hace algunos años, es salida a -30ºC. Para encontrar los fabricantes o distribuidores que ahora puedan existir de estos equipos se trata de buscar por ahí.

Por otro lado, no esperes milagros con lo que esperas obtener con un fluido termico a -40ºC, y sin cambio de fase, para enfriar un elemento semiconductor eléctrico, y mal, malisimo, conductor térmico del que en 5.25cm x 4.5cm de superficie tiene que disipar 280 watios, o 140, de tdp como es el Intel Core i7-5960X o similar.

Eso, el Intel u otros micro procesadores son, por su encapsulado, unos malisimos intercambiadores térmicos para la potencia témica que tiene o tienen que disipar fuera de su aplicación habitual, y lo mires por donde lo mires y, eso, no tiene de momento, y de no ser que los cambien constructivamente, remedio ni aun con nitrógeno liquido. hielo seco o cascadas o autocascadas por cambio de fase y a -140ºC.

Las cosas son como son y en intercambiadores térmicos esta todo estudiado y fabricado. No te puedo ayudar mucho más.

Saludos

Eso es lo que estoy buscando para el proyecto, un enfriador de líquidos que enfríe desde -20 grados hasta -40 grados.

Lo único que encuentro son los enfriadores de acuario, pero a la mínima temperatura que trabajan es a 0 grados.

A ver si alguien me puede recomendar un enfriador de líquidos que trabaje a esas temperaturas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto: Enfriar agua a -40 grados para ordenador hace 4 años 2 meses #171443

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
agustin.ruiz escribió:
Eso es lo que estoy buscando para el proyecto, un enfriador de líquidos que enfríe desde -20 grados hasta -40 grados.

Lo único que encuentro son los enfriadores de acuario, pero a la mínima temperatura que trabajan es a 0 grados.

A ver si alguien me puede recomendar un enfriador de líquidos que trabaje a esas temperaturas.

Por ejemplo:
www.thermonics-chillers.com/process-chiller-w-40-1100

Y otra más cercana y barata.
www.omi-italy.it/en/chg-08-100

Y otra más, más chiquitita que casí, por potencía, te va como anillo a novia.
www.gardco.com/pages/moisture_air_temp/tb/Lseries_chiller.cfm

Y recuerda........busca "mini chiller for low temperature"

Saludos
Última Edición: hace 4 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 2 meses #171452

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4809
  • Gracias recibidas 2536
  • Karma: 116
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171474

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Sin emplear enfriadoras de liquido.....te valdría hacer una mini cámara a -45ºc y meter todo el PC dentro????
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171476

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2292
  • Gracias recibidas 1020
  • Karma: 77
Aquí ya tenemos el Líquido
.
www.dynalene.es/
.
A través de Ellos, sabrán como enfriarlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171477

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2292
  • Gracias recibidas 1020
  • Karma: 77
O te armas un Equipo con R410a, trabajando a 0,4 psi, eso si, el Intercambiador de Calor lo harás de Oro (Au) por lo menos.
.
No es Broma lo que Escribo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171481

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2292
  • Gracias recibidas 1020
  • Karma: 77
www.overclockers.co.uk/brands/corsair/wa...ts/aio-water-coolers
.
Tu Problema Va A Ser La Condensación De Agua En Todo Lo Que Este por Debajo Del Punto De Rocío.
.
Se Te Humedecera En El Chip Los Terminales Metálicos
.
Te gotearan los Aislamiento Que Uses en Mangueras y Tuberías.
.
El Frío y El Fluido Se Puede Tener, Pero La Condensación Del Agua, No La Vas A Poder Deterner
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171488

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8238
  • Gracias recibidas 3352
  • Karma: 117
frigotron escribió:
Sin emplear enfriadoras de liquido.....te valdría hacer una mini cámara a -45ºc y meter todo el PC dentro????
Buena idea , o el elemento que genera el calor y con un disipador de generosas dimensiones de aluminio .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171501

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Rizando el rizo......podrías colocar el PC en una bolsa de nylon muy deshidratado todo antes de cerrar y hermetizar esa bolsa,con paso hermético de los cables y todo el conjunto dentro de la mini cámara frigorífica.
También podría hacerse vacío y luego presurizar levemente con nitrógeno seco en esta bolsa hermética.
El fin justifica los medios 829947.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171507

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
Aun con todo e incluso metiendo el ordenador en un recinto aislado a -80ºC y atmósfera seca no estoy muy seguro de que se piueda hacer overclocking durante mucho tiempo seguido antes de que la temperatura del microprocesador suba paulatinamente. No se si Agustin tendrá algún dato sobre ello aun con temperaturas en el intercambiador del nitrógeno liquido.

Actualmente los microprocesadores como el que comenta ya llevan incorporado en su encapsulado un difusor térmico integrado o IHS que es una pequeña chapa metálica o pletina que cubre los procesadores. Pero entre medio de esa chapa metálica (buena conductora del calor) y los componentes electrónicos que emiten calor hay una capa de material aislante eléctrico y mal conductor térmico.

Como sabemos, potencia de disipación=coef. de transmisión (y como mínimo tenemos 3 en serie x Superficie x diferencia de temperatura entre las caras calientes y fría

Como podemos ver, para disipar 280 w/h de una superficie de 25 cm2 tenemos que tener un ΔT muy alto entre las dos caras del intercambiador (chapa encapsulado y chapa enfriador) y aun así, como he dicho, y debido a la capa mala conductora, no estoy muy seguro de que pasada la inercia térmica del conjunto la temperatura del microprocesador no suba de temperatura paulatinamente.

Este es un enfriador (evaporador) de microprocesadores por cambio de fase o por refrigerante a expansión directa y con los que alcanzan (autocascadas) -150ºC.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171513

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2292
  • Gracias recibidas 1020
  • Karma: 77
El inconvenienta de meter TODO a -40ªC, es que la Tarjeta Madre, tiene resistencias, capacitores y otros integrados, Que No Van A Funcionar A Esa Temperatura, las Conexiones a RAM y Otros Perifericos es por Clavija y Plasticos.
.
Por Internet y Youtube, ves quienes le echan Directamente Nitrogeno Liquido al CPU, hacen una Torres o Tubo,, que el extremo inferios es la placa del CPU a enfriar, y le vierten desde arriba Nitrogeno Liquido, despues de unas pocas veces, se rompe el CPU
.
Precisamente Y Unicamente, lo que debe de estar a -40ª es El Procesador, por eso sumergen en Nitrogeno Liquido el Procesador y algun otro componente, sin Tarjeta Madre o plasticos
Última Edición: hace 4 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz

Proyecto Enfriar liquido -40 grados para ordenador hace 4 años 1 mes #171515

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Si el disipador del CPU tuviera forma de olla esta se podria llenar con hielo seco eso es -80ºc....pero es un trabajo manual y poco practico,
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: agustin.ruiz
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information