TEMA: Control de humedad en refrigerador.

Control de humedad en refrigerador. hace 3 años 4 meses #178368

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, no la temperatura de evaporacion no es lo mismo que la temperatura ambiente, la temperatura de evaporacion ha de ser aproximadamente unos 10°C mas o menos inferior a la del aire ambiente para que el aire le ceda su calor al refrigerante o este absorba el calor del aire y haya transferencia de calor.
Hay algo que no entiendo en el post inicial hablas de mantener una temperatura de 23°C y ahora 0-4 °C te refieres con 23 al exterior en la sala del equipo y 0-4 dentro del equipo o como ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 3 años 4 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Control de humedad en refrigerador. hace 3 años 4 meses #178381

  • cesarsosamx
  • Avatar de cesarsosamx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
freones escribió:
Hola, no la temperatura de evaporacion no es lo mismo que la temperatura ambiente, la temperatura de evaporacion ha de ser aproximadamente unos 10°C mas o menos inferior a la del aire ambiente para que el aire le ceda su calor al refrigerante o este absorba el calor del aire y haya transferencia de calor.
Saludos
Correcto, ya entiendo.freones escribió:
Hay algo que no entiendo en el post inicial hablas de mantener una temperatura de 23°C y ahora 0-4 °C te refieres con 23 al exterior en la sala del equipo y 0-4 dentro del equipo o como ? Saludos
Creo que ha sido un poco confuso, lo explicaré mas detalladamente. El proyecto consiste en un equipo de refrigeración (Considero el equipo Forte V8 ó S8 puedes ver las especificaciones en un par de respuestas anteriores) que controle la temperatura dentro del equipo a unos 23°C con +-2°C de diferencia y que al mismo tiempo controle la humedad relativa de entre 20% al 50%.

Estoy entre dos equipos, el forte V8 está diseñado para enfriar a temperaturas de 4°C a 0°C con un compresor de 1/6 HP, mientras que el equipo forte S8 alcanza temperaturas mas bajas de entre -3°C a -6°C con un compresor de 1/4 HP. Al equipo que se seleccione le pienso cambiar el termostato y reemplazarlo por mi control para que trabaje a temperaturas mas altas (solicitadas por el cliente) haciéndolo oscilar la temperatura entre los 21.5 a 24.5. Hasta aquí no tengo problema, sin embargo para el control de la humedad relativa me comenta amablemente francismorcillo que debo colocar una resistencia de la misma potencia del compresor y que ambos operen al mismo tiempo para poder reducir la humedad dentro del equipo y asi llegar a los valores de H.R. estipulados.

Ahora por lógica asumo que un equipo alcanza temperaturas 10°C mas bajos que la temperatura de setpoint para el cual el equipo de refrigeración fue diseñado. Por consiguiente los evaporadores de los equipos mencionados anteriormente deben de operar su evaporador a -10°C aproximadamente para alcanzar las temperatura de 0°C, pero con la diferencia de que yo no permitiré que el equipo llegue a 0°C sino a 21.5°C. Aun así el evaporador trabajará a esa temperatura pero en intervalos mas cortos.

¿Es correcto mi razonamiento? ¿consideran que es posible reducir la humedad relativa con el método mencionado anteriormente aunque la temperatura de setpoint sea de 20°C mas alta a la cual fue diseñado el equipo?
Todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. -Albert Einstein
Última Edición: hace 3 años 4 meses por cesarsosamx. Razón: Corregir preguntasmal formuladas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de humedad en refrigerador. hace 3 años 4 meses #178385

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8234
  • Gracias recibidas 3352
  • Karma: 117
Si son muestras de concreto de obra , para testear en la prensa su resistividad , por lo menos en España suelen ser cilíndricas y de bastante peso , ten lo presenté porque las baldas no soportarán su peso .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de humedad en refrigerador. hace 3 años 4 meses #178390

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, cada equipo con su refrigerante esta diseñado para trabajar en un rango de temperaturas y en una aplicacion en concreto (alta, media, baja temperatura) no sera del todo correcto que a un equipo nuevo con su garantia, le cambies el termostato y lo hagas trabajar en otros rangos, a parte de que seguramente perderas la garantia podrias tener un algun malfuncionamiento, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de humedad en refrigerador. hace 3 años 4 meses #178394

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
Tal y como lo veo yo cesarsosamx, e implicitamente otros compañeros ya te lo han dicho antes, para tu aplicación de esos equipos que mencionas de Glacial (Forte V8 o S8) solo te sirve, como mucho, el mueble.

Para los parametros de temperatura y humedad que tu precisas mantener en el interior de ese espacio o camara, temperatura sobre 23ºC y humedad relativa entre el 20 y el 50%, toda la maquinaria de esa cámara y su control deberá ser el adecuado para ello e incluido para ello el evaporador, su refrigerante, sus ventilador de evaporador, etc etc y, obviamente, la potencía de la maquinaria dimensionada o seleccionada segun temperatura ambiente maxima y ninima, cargas térmicas internas por materiales introducidas, tiempo de puesta a régimen y etc.

De todos esos modelo de armarios refrigerados para tu aplicación, y si aguanto los pesos y dimensiones de lo que quieras introducir, solo te sirve, como mucho, el mueble.

Saludos
Última Edición: hace 3 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Control de humedad en refrigerador. hace 3 años 4 meses #178395

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1433
  • Karma: 37
Efectivamente, como siempre, el compañero Moncayo ha dado en el clavo.

Esos armarios que propones, son muy escasos para lo que quieres. Es mas, ni siquiera sabemos si son estaticos o ventilados. Y sin son estaticos, ya te digo que te olvides.

Tampoco sabemos con que deltaT han sido calculados, por lo que no sabemos si siquiera te bajaran la humedad o te la subirán.

Cesar. Si no eres frigorista, has de entender que hay una serie de factores que influyen y mucho en la construcción de una maquina como la que quieres hacer. Para empezar la energia entalpica que se necesita para condensar la humedad, que es muy alta.

Desde aquí podemos aconsejarte si lo deseas, pero lo logico en tu caso es que buscaras un frigorista con experiencia en tu zona que te ayudara con tu proyecto.

Decide tu.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cesarsosamx

Control de humedad en refrigerador. hace 3 años 4 meses #178396

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4808
  • Gracias recibidas 2535
  • Karma: 116
El método más eficaz, es a través de un equipo des- humidificador. o sea un equipo de refrigeración y/o aire acondicionado.
Ahora el problema es ¿Cómo mantener una temperatura constante a una determinada humedad relativa dentro de un recinto?
O al revés ¿Cómo mantener una humedad relativa a una determinada temperatura dentro de un recinto?
Debemos tener en cuenta varios factores: temperatura y humedad del género a la entrada al recinto (cámara, gabinete). Temperatura de set point y humedad relativa requerida.
Considero que se requiere de una resistencia eléctrica o una fuente de calor para elevar la temperatura del recinto mientras que el equipo de refrigeración retira la humedad…
Tema afín: promurhumedades.es/quitar-humedad

Oscar Leonel franco Echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.