Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Recipiente liquido Alta presion

Recipiente liquido Alta presion hace 11 años 5 meses #100718

  • david.gonzalez
  • Avatar de david.gonzalez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenos días:

Siempre que veo este foro encuentro información interesante y consigo resolver mis dudas, pero esta cuestión no he conseguido encontrarla en ningún sitio:

Actualmente estamos realizando un estudio energético para mejorar la eficiencia de una gran instalación de refrigeración con NH3(que pasa por mejorar las condiciones de operación y el programa del autómata para lograr un control experto), y después de los condensadores tenemos el recipiente de líquido de alta presión.

No he encontrado ningún manual que explique como se controla el nivel de dicho recipiente, la presión la controlamos con la batería de condensadores, pero el problema esta con el nivel.

Sabemos que alcanzado el nivel máximo obliga a enviar líquido a los servicios de frío para no desbordar, pero la duda llega cuando alcanza el nivel mínimo:

- Se corta el suministro hasta que se recupere cierto nivel?
- Sigue enviando liquido hasta que se agote?
- Etc...

Gracias por vuestra atencion y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente liquido Alta presion hace 11 años 5 meses #100733

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Normalmente el recipiente de líquido y el separador de aceite, están relacionados. Un detector de nivel en el separador de aceite los relaciona. Las bombas de amoniaco aspiran del separador y lanzan el amoniaco al sistema.
Las instalaciones de refrigeración de amoniaco, sobre todo las de gran tamaño deben estar dotadas de la cantidad de refrigerante exacto. Es muy importante para la estabilidad del flujo.
Las instalaciones que realizan el desescarche con gas caliente dan muchos quebraderos de cabeza con los niveles tanto el el deposito de líquido como en el separador. Ya que en los momentos en que algún servicio demanda desescarche, se produce una alteración en el flujo del fluido por el sistema. Asimismo el desescarche con gas caliente arrastra mucho aceite por la instalación el cual entorpece bastante el flujo del fluido al estar el aceite en forma de espuma
Sin datos concretos y diagrama de la instalación poco se puede aventurar. Te auguro quebraderos de cabeza. Tendrás que echar horas y horas de observación del comportamiento del sistema para encontrar el equilibrio.
Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente liquido Alta presion hace 11 años 5 meses #100767

  • david.gonzalez
  • Avatar de david.gonzalez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchas gracias por el aporte!

Aun me queda una duda: cuando tengamos alarma de nivel bajo en el recipiente de liquido AP, cual es el mejor algoritmo de control para retornar a la instalación a su funcionamiento normal?

Actualmente existe una orden de rearme, pero lo que queremos conseguir es el el sistema por sí solo recupere el nivel de trabajo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente liquido Alta presion hace 11 años 5 meses #100790

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Me cuesta imaginar sin el diagrama de la instalación. Si te disminuye el nivel de líquido en el recipiente, en momentos de fuerte demanda de servicio puede ser por un rendimiento bajo de la condensación. También puede darse el caso que el escalonamiento de los compresores no sea el adecuado. Que la instalación esté gestionada de forma incorrecta y el frío sea desperdiciado, la instalación esta sobrecargada de trabajo, (puertas abiertas, personal indolente, mucho tráfico en las cámaras, grandes volúmenes de género en movimiento).
En condiciones ideales, si los kilos de NH3 son los adecuados, debe haber estabilidad.
Contestando a tu duda, con bajo nivel de líquido en el recipiente y con alarma activada, lo lógico sería mandar arrancar todos los ventiladores de las unidades condensadoras de forma secuenciada y paralelamente timbrar los controles de los compresores para que paren por baja lo mas tarde posible, con la intención de recuperar la mayor parte del refrigerante posible hacia la sala de maquinas. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recipiente liquido Alta presion hace 11 años 5 meses #100802

  • david.gonzalez
  • Avatar de david.gonzalez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Gracias de nuevo

Estudiaremos estos aspectos que me has comentado

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.380 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information