Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN

PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #105764

  • jgp1966
  • Avatar de jgp1966
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Buenas noches a todos:

Llevo bastante tiempo alejado de vuestro foro, y como siempre, seguis mejorando día a día.

Me gustaría me indicaseis, como procedeis a realizar la regulación en los evaporadores de equipos de llevan asociada a su linea de aspiración, una válvula de regulación de presión de evaporación (danfoss kvp).

Tengo claro que tiene una toma auxiliar de 1/4" donde gracias a un manometro, puedes regular la presión de funcionamiento del equipo, de tal manera que esta válvula garantice una presión constante mínima durante su funcionamiento de régimen, que permita que en la cámara se pueda conseguir la consigna de temperatura esperada.

La duda se me plantea al considerar cómo de aprovechado esta el evaporador, o en definitiva si ese evaporador lleva un recalentamiento adecuado o no, ya que incluso con una mala regulación de la VET puede llegar líquido hasta la misma estando la presión de evaporación correcta.

en resumen: si teneis un evaporador que su presión se va ha regular racias a una kvp ¿ debemos regular la válvula posteriormente a ajustar recalentamiento adecuado del evaporador, manteniendo esta en posición totalmente abierta, y cuando lleguemos a consigna regular la kvp..? o funcionais desde la puesta en marcha del equipo con una regulación ya comprobada en manometro?.... ya me direis, gracias de antemano figuras ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #105777

  • jgp1966
  • Avatar de jgp1966
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Venga chicos, no me digais que os he pillado, animaos a contestar ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #105778

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cual es tu propósito para el que colocaste la KVP ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #105779

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
jgp1966 escribió:
Venga chicos, no me digais que os he pillado, animaos a contestar ,
Hola, te vas a enterar:
las que vienen taradas de fabrica son las VET a un determinado recalentamiento, normalmente 7ºC. Tanto el bulbo como el igualador externo, si lo hubiera, recolocan antes de la valvula de presion constante, el manometro mide de la valvula mide la presion en el evaporador, asi pues poner el compresor en marcha y ajustar la presion del evaporador, la presion del otro circuito ha de ser menor que la del regulado. Los recalentamientos funcionan igual si esta un circuito, el otro o los dos y no debe exceder los 10ºC. Debes ser preciso al colocar el orificio de las VTE
Suerte

Saludos, yo lo hice asi y funciona.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #105800

  • jgp1966
  • Avatar de jgp1966
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Buenos días:
Gracias por el interes.
Contestar que es una instalación didactica en la que creciendo desde una básica vamos introduciendo los diferentes elementos habituales en las instalaciones frigorícas (control básico sin, con desesecarhe, gas caliente resistencias, regulaciones de presión, capacidad,... ) siempre con el límite de tiempo para poder impartirlo.

La explicación es buena, pero necesito aclarar un poco mas:
- ¿ cuando vas a mirar recalentamiento de tu evaporador? ¿cuando tu equipo llegue a la temperatura de régimen? ¿ al comienzo de la puesta en marcha? ¿ que pasa si tu válvula kvp por mala regulación del recalentamiento, se te llena de líquido?,

Perdonar pero la peculiaridad de regulación de estos equipos es que no todos los días tenemos esa formación, las cámaras no tienen habitualmente producto dentro, salvo un deposito de agua con 50l o similar. Todos los días hasta que se ve que esta bastante estable se comienza a funcionar desde temperatura ambiente, vamos un despropósito, saludos ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #105805

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
dale un vistazo a este documento.

www.fpdistancia.net/distapdf/07-00-11-05.pdf

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #105820

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
jgp1966 escribió:

- ¿ cuando vas a mirar recalentamiento de tu evaporador?
Cuando arrancas la instalacion se obserban pequeñas variaciones en la presion de aspiracion, estas son debidas al funcionamiento de la VET. Unavez estable la presion de aspiracion desciende segun desciende la temperatura interior de la camara, en cualquiera de estos momentos es cuando se puede medir el recalentamiento.
¿cuando tu equipo llegue a la temperatura de régimen?
Los compresores usan los gases frios procedentes del evaporador para su refrigeracion,el control del recalentamiento debe ser durante todo el proceso de funcionamiento, salvo el arranque.
¿ al comienzo de la puesta en marcha?
Lo de antes.
¿ que pasa si tu válvula kvp por mala regulación del recalentamiento, se te llena de líquido?,
Le VET ebe ser capaz de evitar este caso, de ahy que el sensor de la VET y toma de equilibrado exterior de presion se coloque entre el evaporador y la KVP
Perdonar pero la peculiaridad de regulación de estos equipos es que no todos los días tenemos esa formación, las cámaras no tienen habitualmente producto dentro, salvo un deposito de agua con 50l o similar. Todos los días hasta que se ve que esta bastante estable se comienza a funcionar desde temperatura ambiente, vamos un despropósito, saludos ,
Para eso se montan las VET para ajustar el recalentamiento independiente de la carga termica de la camara, sino fuera asi se pondrian capilares que no reacionan a las variaciones de carga.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PASOS PARA REGULACIÓN DE VALVULA KVP EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 meses #106064

  • jgp1966
  • Avatar de jgp1966
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Gracias tardías, pero gracias a todos ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information