Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129557

  • claudiojosef
  • Avatar de claudiojosef
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
HOLA SE DE REPUBLICA DOMINICANA SOY TECNICO NUEVO Y QUIERO SABES COMO CALCULA LOS HP DE UN COMPRESO TOMANDO EN CUANTA EL LRA DEL COMPRESO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129558

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hola compañero por favor no abuses de la escritura en mayusculas , en Internet escribir en mayusculas es sinónimo de grito , un saludo

leete las normas del foro www.forofrio.com/index.php/foro-24/2-nor...vez-que-entras-leelo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129559

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
la potencia del compresor no viene en hp, puede ser en btu, calorías, wats de refrigeracion, toneladas, etc, la potencia mecánica es otra cosa, si podrás replantear la pregunta como para determinar que quieres saber en si.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129562

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "claudiojosef"............
Monofasico o Trifasico?
Si es Monofasico, de Alto Torque o de Bajo Torque?
Si es de Alto Torque, de Baja Temperatura o de Alta Temperatura?.
.
.
.
.
.
.
..

.
.
.
.
.mas facil, al lado de L.R.A., esta el Modelo del Compresor
Lo escribes en GOOGLE y te sale.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129575

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129578

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
bra32fd1gvoo Interesante aporte olfera, un fabricante que da la relación entre la potencia mecánica de sus compresores y la potencia frigorífica entregada (¿Bajo que condiciones?, supongo que las standard y que serán aproximados los resultados de la fórmula)
¿Tienes la misma hoja para compresores a 50 Hz?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129597

  • claudiojosef
  • Avatar de claudiojosef
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
Hola, disculpa lo de las letras en mayúscula eso no lo sabia

gracias por la correccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129598

  • claudiojosef
  • Avatar de claudiojosef
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
hola sebastian73 en mi pais republica dominicana los conpresores domesticos, como frezer, neveras, los compresores se clasifican en 1/2 hp, 1/3hp, 1/4hp, hasta 1/12hp y con esas mismas espesificaciones las da el frabricante, como embreco, americol entre otro, la capasidad en BTU solo la usamos para los aires acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129599

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
perdon claudio, pero ningun fabricante del mundo orienta a los frigoristas con solo los hp como referncia, por lo general están en btu, kcal, o wats. lo que no quiere decir, que ademas de esos datos, no te den los hp.

la elección del compresor, se debe basar en el rendimiento bajo siertas condiciones pre establecidas.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 9 años 11 meses #129601

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
LA potencia eléctrica del compresor es una cosa, y la potencia frigorífica que da es otra.
Sin duda es una orientación, pero a la hora de elegir un compresor sustituto de otro de modelo distinto el dato importante es el desplazamiento o cilindrada, y la potencia frigorífica que da para una ntemperatura de evaporación concreta.
Si por ejemplo tomas un compresor lúnité hermetique / tecumsen de 134a de baja de 1/4cv ( el cual tiene 5,2cm3 de cilindrada y rinde 280W a -25ºc) y lo quieres sustituir por un embraco / aspera porque es un pico mas varato.
verás que el compresor de 1/4 de áspera tiene una cilindrada de 8,07cm3 y rinde 124w..
Datos sacados del catálogo de pecomark

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 8 años 6 meses #155118

  • nitto
  • Avatar de nitto
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
bra32fd1gvoo A lo que se refiere el amigo y compatriota Claudio ,es que en Rep Dominicana la practica en servicios de refrigeracion se dan por el volumen del equipo Ejemplo : una nevera de 21 pies cubicos demanda un motocompresor de u una potencia x ( en HP) y asi sucesivamente y como la costumbre hace ley ,ya cuando llegas a la tienda por un motocompresor te preguntan cuantos pies cubicos es tu equipo y te dicen cuantos HP necesitas, OJO solo se usa en practica de refrigeracion menor ( para hogares y peq comercios no para cuartos frios
Un abrazo a mi compatriota Claudio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMO CALCULAR LOS HP DE UN COMPRESOR hace 8 años 6 meses #155129

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Entonces habría que buscar si queremos cambiar un compresor por otro de distinta marca... habría que buscar siempre uno similar a su desplazamiento volumetrico y similar también a su potencia frigorifica a una determinada temperatura de evaporacion no? Haríamos lo mismo si quisiéramos cambiar uno hermetico por uno semihermetico?o hay que tener algo más en cuenta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information