Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: sondas fuera de rango

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #129985

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas: me gustaría la opinión de los colegas entendidos en electrónica y electrotecnia, o aquellos que tengan experiencias, o vivencias al respecto.
Me ocurre en un solo lugar, una carnicería que tiene 4 cámaras de pequeño porte, y una vez por semana se estropean o la sonda de evaporador o la de ambiente, corriendoce el rango y presentando una temperatura de 98 en caso de la sonda de ambiente y el no deshielo en el caso de la de evaporador, es siempre una no las dos a la ves.
E optado por cambiar el controlador, saque un AKO 14323, y coloque un Full Gauge TC 900 y sigue la falla, me gustaría saber si hay algún motivo conocido que provoque esta falla, e pensado en exceso de condensadores en el control de reactiva, pero teóricamente no debería ser, espero opiniones, Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #129986

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
La longitud del cable de las sondas y si discurre paralelo a lineas de potencia suele dar problemas.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie, ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #129988

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
También por temas de ruido en las lineas hace que las sondas no marquen correctamente...solución ante esto: filtros, cable apantallado y lo que comenta el compañero cansino.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie, ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #129996

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No tendrás las sondas sumerjidas en agua?. A veces las sondas cogen humedad, y esto hace que se vallan de rango, pero es raro.

Yo voto por lo que dicen los compañeros, ruido eléctrico, pero normalmente cuando tienes problemas de ruido, suelen ser puntuales, no continuos.

Cable apantallado con la malla conectada a tierra, y alimenta el controlador con un filtro antiparasitario que tenga tierra, que hacen maravillas en casos como ese, y a ver que pasa.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, camacho d, ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130011

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
sin duda es la electricidad estática o campo magnético de las lineas que pasan cercana a este cable , para averiguar coloca como te apuntan un cable apantallado de 0.75 mm , y de seguro resolverás el fallo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130013

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdón se me paso comentarlo recuerda soldar los empalmes con estaño y envolverlos con funda retráctil, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130020

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Mas que opinar,pregunto:

Eh revisado algunas placas,nada mas,y observe que,las que tengo a mano trabajan como se ven aquí:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

TERMISTORES
Los termistores o sensores de temperatura juegan un papel muy importante dentro del sistema de control electrónico. El termistor más común es del tipo NTC (Coeficiente Negativo de Temperatura). Esto es porque disminuye el valor de su resistencia en sus terminales conforme incrementa la temperatura en que está expuesto. A través de ellos se monitorea parámetros como temperatura de la habitación (sensor de aire), temperatura del serpentín, evaporador (sensor de pozo) y temperatura en el condensador, proporcionando información valiosa al Microcontrolador para mantener la temperatura de la habitación, así como prevenir daños en el compresor por algún mal funcionamiento en el sistema.


¿Es posible,que una corriente inducida,saque de valor a la sonda??.

Me refiero,a que Ururef,dice haber tenido que cambiarlas.

Entiendo,que incidan en la medición,y la hagan errática,pero,dañarlas,no entiendo!!.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130028

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Al parecer ambas aumentan su valor. Puede que el cableado roze , este ligado o haga chasis haciendo pasar corriente en exceso por el sensor. Generalmente ambos sensores trabajan unidos en la plaqueta a masa, asi que es mas facil un efecto magnetico, (induccion), a lo largo del cableado como ya te lo comentaron. Una corriente inducidad se puede dar si un contactor o rele es accionado una o varias veces en un lapso de micro segundos generando misma o mayor tension de polaridad inversa que retorna y busca donde descargarse. A veces cuando se corta la energia y se restablece algunos aparatos tienden a querer arrancar, y a veces no se nota.

¿sera que tiene prolongados los cables? y si es asi desde donde lo medire y como?
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
Última Edición: hace 9 años 11 meses por hhsalas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130035

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Martinie.

Por eso digo que los problemas de ruido suelen ser puntuales, no permanentes. O sea, que la lectura de la sondas suele variar cuando hay algo que produce el ruido inducido, pero cuando ese algo cesa, el problema debería desaparecer.

Yo, igual que tu, creo que pudiera tener una derivación en el cableado, o simplemente tal cantidad de ruido que provoca esta anomalía de modo constante.
Igualmente, estoy de acuerdo en que lo primero es ir a por lo sencillo. Cable apantallado y a ver que pasa.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130037

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hOla.
Casi seguro que si vuelve a colocar una de las sondas que quitó por estar mal volverá a funcionar.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130054

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Bueno entiendo como ruido en la linea, a lo que aquí llamamos corrientes parásitas o Armónicas, provocadas por el exceso de condensadores de reactiva (baterías para control de reactiva). Ahora ya estuve viendo esto, "que descarte" por no coincidir con el defecto presentado, teóricamente una corriente armónica afectaría directamente al controlador.
Con esto no descarto, sino que comparto y busco el problema. En cuanto a la distancia- 5 metros, el cable ES CABLE ESPECIAL PARA Full Gauge, y así es la sonda funciona en otro controlador, y la falla aparece los lunes y ocurre entre el domingo luego del medio día y el lunes a las 5 de la mañana ya esta con la falla.
Todo lo mencionado es lo que e tenido en cuenta, solo cuenta que me aclaren que el "ruido en la linea"es igual a corriente armonica. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130055

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Guillermo, no sé si así es que funciona, no llego a hacer ese análisis aún. Te agradezco la dedicación. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information