Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: orifio para vet

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134065

  • sergio9
  • Avatar de sergio9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos , mi duda es como reaccionaria un condensador con un orificio incorrecto .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134068

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Pueden ocurrir un par de cosas, si es mas pequeño de lo normal, al no pasar la cantidad suficiente de refrigerante por el orificio, las tuberias vayan llenandose de refrigerante en estado liquido retrocediendo hasta el condensador y reduciendo la capacidad del mismo.
si es demasiado grande el orificio, puede que no se alcance la presion de alta suficiente para una buena condensacion del refrigerante.

Asi a botepronto es lo que se me ocurre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134069

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenos días sergio, como bien sabes un equipo de refrigeración está o intenta estar en equilibrio, como en una balanza de las antiguas.
U-U
En el momento que se descompensa un lado afecta al resto.
En este caso puede ser por un orificio de mayor o menor capacidad.
Si es mayor, la temperatura de descarga del compresor será menor por lo tanto el condensador tendrá menos trabajo, si lleva control de condensación irá al mínimo, y sino lleva pues subenfriará tanto el refrigerante que pueden llegar pequeñas fases de refrigerante en estado gaseoso a la veet.
En el lado opuesto, la temperatura de descarga será muy alta, pero como nos llega muy poca cantidad de refrigerante al condensador éste también tiene poco trabajo ya que a mitad de el lo habrá desrecalentado, condensado y subenfriado.
Si tiene control de condensación irá al mínimo y sino pues..... lo mismo que el caso anterior pero con más cantidad de refrigerante en estado gaseoso.
Lo cuento muy básicamente y sin tecnicismos de termodinámica que sería lo correcto, pero si te hace falta lo pides y te ayudaremos en todo lo que podamos y no podamos ( poda el jardinero) .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134070

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que por cierto se podría hacer, simplemente si tenemos un diagrama del Sr Mollier de un refrigerante como el R22 podríamos trazar una curva de trabajo para un equipo y veríamos los efectos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134090

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
De acuerdo con lo expresado por Silenbloc.

Solo añadir, que si el orificio es muy, muy grande, aparte de dispararte el consumo del compresor, porque le llega mas gas del que puede manejar, te será muy difícil condensar el gas, no por temperatura, por lo que tendrías una presión de descarga relativamente baja, sino por que el orificio no te lograra restringir lo suficiente el paso de gas respecto a la cantidad que le llega, con lo que en el circuito tendrás prácticamente gas, y no líquido.

Yo, personalmente, ajusto siempre capacidades de VET a capacidades de compresor.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134091

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Estimado compañero.
Primeramente pedir permiso a los administradores del foro porque hace tanto tiempo que no participo que no se si me van a dejar..... 956844.gif ...esperemos que si y agradecido por ello.
Ademas de todo lo que han expuesto los anteriores compañeros quisiera añadir algo que me parece importante. Una valvula VET con orificio mal calculado causara los primeros problemas en el evaporador antes que en el condensador( fíjate que digo "antes", esto no quiere decir que todo lo anterior no sea correcto). En el caso de la refrigeración comercial ( no puedo hablar de climatización porque en mi trabajo casi ni lo toco) Cuando una instalación lleva VET es porque también lleva un deposito acumulador de liquido. Puede ocurrir que estemos teniendo problemas debido a un orificio mal calculado como retorno de liquido al compresor( orificio demasiado grande), con su consiguiente licuación del aceite, rotura de válvulas... o al contrario; falta de refrigerante con lo que aumenta el recalentamiento y la temperatura del compresor( si se refrigera por gas de vuelta)...etc etc etc pero sin embargo el condensador no se "entere mucho" de ello, pues nuestro deposito de liquido " amortigua" el efecto de perder demasiado liquido en el evaporador o el contrario de inyectar menos de lo que necesita. En estos casos posiblemente tu condensador no lo acuse tanto y sin embargo puedes tener problemas ( y serios)debido a dicho orificio.
muchos saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134092

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Deacuerdo con Cesarinko, decirte que todo el mundo es bienvenido, aunque hayas dejado de participar hace tiempo.

Yo particularmente ajusto la VET a la capacidad del evaporador, si pones un orificio menor, la presión de baja disminuira y la temperaturás del evaporación será menor lo que acabará generando problemas...escarcha, disparo presostato, bajo rendimiento, etc.
Si el orificio es grande para lo que puede asumir el evaporador, la VET dejará de funcionar correctamente y entrará en lo que se denomina fase errática de aperturas y cierres, la válvula no regurará el recalentamiento apropiadamente llegando líquido al compresor que se notará por una baja temperatura en la descarga y espuma en el aceite vista a través del visor..

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay exceso de refrigerante en la instalación, solo en la aspiración al compresor por defecto del orificio.
Lo que pasa en el condensador es irrelevante, dado que el problema principal lo tienes en el sector de baja que es donde tienes que solucionar la mala selección en el orifcio de la VET...pero con la falta de refrigerante ya sabemos que la HP es baja así como el consumo del compresor y en el otro caso, no es que haya exceso de refrigerante en la instalación...simplemente el orifcio está dejando pasar más refrigerante de la cuenta que la VET errática mandará a la aspiración...y el compresor lo trasegará malamente al condensador y este al recipiente, no veo porque debe aumentar la HP.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, olrare

orifio para vet hace 9 años 8 meses #134096

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, las VET tienen un rango de utilizacion, igual los diferentes orificios que se pueden intercambiar pero todas regulan el recalentamieto del refrigerante en el evaporador por lo que intentaran ajustar su producion frigorifica a la del evaporador, ¿quiere esto decir que es indistinto el orificio de la valvula ?, NO pues en caso de averia en la valvula se puede producir grandes desperfectos en el sistema, pero lo que no me cabe duda es que un orificio en una valvula de cinco toneladas tambien puede producir tres sin tener problemas.
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&...vm=bv.73612305,d.bGQ
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information