Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: valvulas de expansión termostática DUDA

valvulas de expansión termostática DUDA hace 9 años 6 meses #136656

  • pfpfrio
  • Avatar de pfpfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Estimados amigos:
tengo una duda sobre válvulas de expansión termostática.
en los catálogos en las tablas de selección figura una capacidad. ¿a qué se refiere esta capacidad? viene en KW y no sé si será de la potencia que queremos tener en el evaporador...
si es así entiendo que con el tipo de refrigerante, la caída de presión (diferencia entre presión de alta y baja verdad?) la temperatura de evaporación y la citada capacidad entro en las tablas del fabricante y la elijo, no?
ya me indicáis...
gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvulas de expansión termostática DUDA hace 9 años 6 meses #136667

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Es capacidad frigorífica
Seleccionas refrigerante, temperatura de evaporación y la potencia del evaporador.

Saludos
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, pfpfrio

valvulas de expansión termostática DUDA hace 9 años 6 meses #136670

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, como habras observado en el catalogo las VET (valvlas de expansion termostaticas) son exclusivas para cada refrigerante, veras no una sino varias capacidades frigorificas en el catalogo especifica las condiciones de temperatura de evaporacion, subenfriamiento y recalentamiento asi cuanto mas baja es la temperatura de evaporacion menor es la capacidad de la valvula.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, pfpfrio

valvulas de expansión termostática DUDA hace 9 años 6 meses #136675

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

En la mayoría de ocasiones, la válvula la eliges para un rango de poencia, con un refrigerante concreto (tren termostático), y luego seleccionas el orifico correspondiente a la potencia que necesitas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, pfpfrio

valvulas de expansión termostática DUDA hace 9 años 6 meses #136687

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La válvula de expansión se elige de acuerdo a la capacidad del equipo de refrigeración o sea que la válvula y el orificio (sobre todo el orificio) deben ir de acuerdo con la unidad condensadora y con el evaporador, además se debe tener en cuenta el tipo de refrigerante con el que trabaja el equipo ya que el bulbo de la válvula debe contar con el mismo tipo de refrigerante.
Temas afines:
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/80C49174-9F...sdeexpans%C3%A3o.pdf
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_4-2006524115422-0.pdf
www.frigopack.com/varios/imagenes/Recambios-Alco.PDF
www.emersonclimate.com/europe/es-eu/Prod...xpansion_Valves.aspx
www.emersonclimate.com/es-LA/products/va...xpansion_valves.aspx
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, pfpfrio

valvulas de expansión termostática DUDA hace 9 años 5 meses #137623

  • pfpfrio
  • Avatar de pfpfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias a todos por vuestras respuestas. entiendo entonces que la capacidad que aparece en los catálogos se refiere a la necesidad que tengo en el evaporador...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information