Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Condensador hecho con capilar!!!!!.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137654

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
He visto en varios equipos familiares y comerciales condensadores espiralados hechos con SOLO caños,sin disipación agregada.(con 1 o 2 ventiladores) (a veces,trabajando en paralelo,y otras,en secuencia)
..............................................................................................................................................................

Alguna vez,me han consultado sobre fabricantes de condensadores a medida (para una compra de pocas unidades),y mi limitada capacidad,sugirió hacerlo con ese método.

..............................................................................................................................................................

He visto condensadores ocultos en el piso,en el techo,en las paredes laterales....(los primeros que vi,dije:esto,no va andar!!!!)

...................................................................................................................................................

Todos sabemos que un circuito frigorífico,se compone de por lo menos,4 elementos básicos,no??.

(alguno va viendo,donde quiero llegar????????)

829947.gif 829947.gif 829947.gif

Cuidado...un loco...anda suelto!!!.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137655

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Eso lo veo difícil
Se aumenta la presión y la temperatura al refrigerante para que al quitarle temperatura se produzca la condensación y que los calores se trasmitan en forma latente y sensible al medio.
Tenemos el líquido a alta presión que cuando hay una cosita que le quita la presión en forma violenta, queda líquido a baja presión, reducimos el punto de ebullición y absorbe los calores que encuentre.
Al colocar tubo capilar a la salida del compresor tendrán una restricción siempre y continua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137656

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Una ayudita:

www.calculatorpro.com/calculator/refrige...-resizer-calculator/

Original Inside Diameter: (ej 0.66) (mm)

New Inside Diameter: (ej 1.0) (mm)

Original Length: (ej 4000) (mm)

calculate...



New Length: 27,049.42 (mm)

Que dicen...se puede??.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137657

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Llevo dando vueltas hacer todo con un rollo de tubería y en la mitad del rollo una válvula de aguja, como la que tienen los carburadores para ir haciendo la restricción y que una parte se vuelva condensador y la otra evaporador a medida que cierro esa válvula de aguja de asiento fino.
Sería un modelo de enseñanza barato porque abriendo y cerrando abarco todas las condiciones que quiera y calentando o enfriando las partes de condensador o del evaporador puedo cambiar su funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137658

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Escribimos casi juntos Joseregue,pero,me gustaría escuchar mas opiniones.

Si quieres,ponemos 2 o 3 capilares,en paralelo,a la salida de la descarga....

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137659

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Una pega que veo es que el capilar es poco volumen de refrigerante con pared muy gruesa a su sección transversal.
Y siempre debe de haber algo que le quite la presión al refrigerante líquido.
Otro capilar mas finito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137660

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Trata de mirarlo así:

Si paso de un capilar de 0,66 a uno de 1 mm,el "túnel" tiene un poco mas el el doble de área....

La maza de refrigerante,es mucho menor.....la maza metálica del capilar,guarda otra relación,con el refrigerante...

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137661

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Poquito refrigerante y mucho cobre, seria lo ideal para transferir el calor.
Pero, diámetros pequeños aumenta la caída de presión.
Cuantos metros lineales de un diametro de capilar equivaldrian a un metro de tubo aleteado o no de 1/4 o 3/8?
La Caída de Presión por Fricción es lo que lo va a dificultar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137662

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Cuantos metros lineales de un diametro de capilar equivaldrian a un metro de tubo aleteado o no de 1/4 o 3/8?
La Caída de Presión por Fricción es lo que lo va a dificultar.

Este ultimo comentario,me hizo acordar (aunque no venga al caso) a un libro de carburación,donde dice el autor:

Los mecánicos suelen confundirse,midiendo solo el diámetro del chicler (paso calibrado del restrictor) en los carburadores.

Sin,tomar consciencia,del largo del túnel...

Bueno Guille...sigamos,con la refri!!!.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137673

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pienso que habría que mirar el salto térmico del aire ambiente y volumen de aire que disponemos para ese condensador.
Me comentaron una vez que existían evaporadores estáticos para equipos de aire acondicionado, instalados en falsos techos con placas perforadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137685

  • bernard.gabriel
  • Avatar de bernard.gabriel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
No entiendo ...nada...
cual es el planteo?, cual es la duda?.
Bernard Gabriel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hecho con capilar!!!!!. hace 9 años 6 meses #137702

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
No entendi lo de maza de refrigerante, creo que quisieron referirce a "volumen de refrigrante en forma de gas" o ¿me equivoco?
Guillermo no se si entendi pero segun entiendo ¿estarias tratando de minimizar el tamaño de un condensador? usando un metodo poco comun.
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information