Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: bomba de vacio

bomba de vacio hace 9 años 5 meses #137791

  • fabribom
  • Avatar de fabribom
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola muchachos todo bien? quería comentarles que he comprado una bomba de vacio ,el tema es que no llega a la 30 pulgadas ,es esto normal?. llega aprox.a 25 según el vendedor dice que es de 2 etapas. me gustaría escuchar las opiniones y consejos de.....LOS QUE SABEN........yo recuerden que soy novato en todo esto. desdeya les agradezco cualquier ayudita
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba de vacio hace 9 años 5 meses #137801

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola fabribom, lo normal para medir vacio es usar un vacuometro, los manometros de baja pueden estar "viciados" o forzados sobre todo si se usan en la parte alta de la escala. La bomba tiene que cumplir las espacificaciones del fabricante en cuanto no solo a la presion sino tambien al desplazamiento. comprueba con un equipo fiable y si no cumple, reclama.
Saludos
PD. comprueba que no le falte aceite
Última Edición: hace 9 años 5 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fabribom

bomba de vacio hace 9 años 5 meses #137919

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Eldyjose, fabribom

bomba de vacio hace 9 años 5 meses #137954

  • fabribom
  • Avatar de fabribom
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
MUCHISIMAS GRACIAS por sus aportes . ahora entiendo en las especificaciones de la bomba dice 25 micrones por lo tanto no llega a 30 pulgadas de vacio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bomba de vacio hace 9 años 5 meses #137956

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fabribom escribió:
MUCHISIMAS GRACIAS por sus aportes . ahora entiendo en las especificaciones de la bomba dice 25 micrones por lo tanto no llega a 30 pulgadas de vacio

No se deben confundir las unidades una cosa es micrón y otra pulgada de mg. Deberías estudiar los temas anexos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fabribom
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information