Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: como calcular los kg de refrigerante??

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138394

  • cubito-88
  • Avatar de cubito-88
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
buenas tardes, tengo un pequeño problema y es el siguiente:
partiendo de los datos:
unidad condensadora de 4.6kw evaporando a -10 con refrigerante r-404a y un evaporador de 5.05kw y una superficie de intercambio de 21.6 metros cuadrados.

¿como podria calcular los kgs de refrigerante de esta instalacion? thump_214270
decir que no se que tipo de calderin lleva ni volumen ni medidas un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138417

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La forma correcta de cargar el gas refrigerante es por peso, el fabricante del equipo normalmente nos indica la cantidad de gas a introducir para obtener el mejor rendimiento. Dicha cantidad la suelen calcular en función de los metros lineales y al diámetro de las tuberías. Y se tiene además en cuenta el estado del refrigerante en tuberías de liquido y de vapor.
En este documento indican una forma de calcular la cantidad e kilos a inyectar: www.cifplalaboral.es/ckfinder/userfiles/..._de_refrigerante.pdf
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...frigerante&Itemid=54
www.reld.com.ar/Boletines/Forma%20de%20c...ciales%20Danfoss.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138426

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Es un equipo de refrigeración comercial?
Si es así revisa la capacidad del recipiente de líquido y calcula el 80% de su capacidad.
Las líneas de líquido aplica fórmula de capacidad.
Y repasa la documentación del foro, siempre va bien saber algo más.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138460

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Hay algo que no me cuadra ¿el condensador es mas pequeño que el evaporador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138487

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Supongo que se refiere a 4.6 kw de potencia frigorífica entregada por la unidad condensadora, no a la potencia del condensador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138491

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Esto suena a ejercicio de examen....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138565

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, xeliño, francismorcillo, cansino

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138569

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, buen aporte, solo hace falta conocer los volumenes de las distintas partes que componen el circuito frigorifico, lineas incluidas.
joseregue escribió: Saludos,
Última Edición: hace 9 años 5 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como calcular los kg de refrigerante?? hace 9 años 5 meses #138580

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola condensador mas pequeño , pues se dan los datos si hay error sera suyo,
segun sea el caso, a/a, o refrigeracion,
si tiene calderin o no, pues si lo tiene seria un 25 % de la capapacidad de recipiente, para(((( 404 1 kg por cv. ))) y segun mts de tuberia se agrega 10% apartir de los 15mts,
1cv en baja 404a si evapora a -25ºc serian 1000 kcal/h
1cv en media 404a evaporando a -10 camara para 0cº o mas da 2000 kca/h
1cv en alta evaporando a mas 2cº para a/c te da un rendimiento de 3000kca/h
(((carga 0,427kgs x 1kca/h ))) tambien hay formulas de andar por casa, en cualquier caso corregirme,
saludos
Última Edición: hace 9 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information