Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144945

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes compañeros.

Me podríais decir como se si la valvula reguladora de resión de aceite la tengo defectuosa?
os comento los síntomas:
se produce un continuo ruido cercano a la valvula.
los resostatos de baja ratean de forma anómala.
me dado cuenta también que la instalación no realida pump down cuando todos los servicios están parados y el consumo de los motores se dispara.
puede ser que tenga la valvula reguladora de presión de aceite jodida verdad?
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144954

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola fulala, cuando te refires a la valvula regulladora de presion de aceite entiendo que es la valvula que mantiene la presion en el circuito de lubrificacion constante, en compresores grandes este circuito de aceite tambien se encarga de actuar el los sistemas de regulacion de capacidad pero los sintomas de indicas sugiere mas un problemas de valvulas claro que no aclaras el tipo de compresor en cuestion que es por donde debes comenzar, ¿que tipo de compresor es?.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144955

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
son compresores semihermeticos de piston
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144956

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Puedes hacer una foto de la instalación que tienes y de esa válvula?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144960

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la bomba mantiene la presion, o tiene presion ,comprueba el presostato diferencial si estan las tuerca flojas, y tienes aire y eso produce ruido en los tubos, si le llega aceite al compresor no seria la bomba, o le llega poco cuanta presion tiene, el aceite esta caliente en el carter
solenoide rota o mal, la presion de aceite por encima de la presion de succion no debe ser menor a 1,200kg
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144963

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola fulala.
Cordial Saludo.
Dentro de mis conocimientos no cabe una válvula reguladora de aceite. En cambio conozco dentro de una unidad condensadora: Bomba de aceite dentro y fuera del compresor, presostato de diferencial de presión de aceite. Sistema electrónico sensor de presión de aceite. Separador de aceite. Mirilla de aceite.
¿será cuestión de términos?

Tema afín: www.forofrio.com/index.php?option=com_co...d=9:actualidad&id=37..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, alfonso-megias

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144975

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para empezar revisa las solenoides de todos los servicios puede ser que alguna no haga su función.
Luego si está todo ok, verifica el deposito de aceite y su separador.
En el foro hay varios post relacionados.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144978

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes la valvula reguladora de presion hace un ruido como un rateo. Me podriais decir los sintomas cuando una valvula de regulacion de presion de aceite esta defectuosa?
La valvula es la que va desde el recipiente de aceite a la linea de aspiracion .
Gracias un saludo.
Luego subo fotos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144988

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Sigo sin saber que es una válvula reguladora de presión de aceite, y mas con compresores semihermeticos de pistones.....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144992

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fulala escribió:
Buenas tardes la valvula reguladora de presion hace un ruido como un rateo. Me podriais decir los sintomas cuando una valvula de regulacion de presion de aceite esta defectuosa?
La valvula es la que va desde el recipiente de aceite a la linea de aspiracion .
Gracias un saludo.
Luego subo fotos

www.google.com.co/search?q=separador+de+...fqYKYAw&ved=0CBoQsAQ

¿a cual se parece?

forofrio.com/index.php?option=com_conten...actualidad&Itemid=54
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 2 meses #144997

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
A mi entender creo que la válvula a la que se refiere es una válvula de presión diferencial que no lleva solenoide, osea es mecánica. Esta efectúa la descarga del aceite del recuperador al la baja del compresor siempre que existe esa diferencia de presión entre los los dos puntos. Suele ratear cuando se igualan las presiones muy rápido, y se bajan al mismo instante. Puede ocurrir mas bien por falta de alta presión, más bien en invierno y también por falta de gas en la instalación. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACEITE hace 9 años 1 mes #145004

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information