Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: capilar

capilar hace 9 años 1 mes #146113

  • freddypp
  • Avatar de freddypp
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
buenas tardes foro nesecito saber que diametro y longitud debe tener el capilar que debo usar para un freezer de entubado con 25 metros de 3/8 y un compresor lg de 1/6 5.5cc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 9 años 1 mes #146114

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
¿que gas vas a utilizar,,a que temperatura quieres evaporar , cuantos vatios tiene el compresor segun el fabricante a la temperatura que quieres evaporar ,el condensador cuantos tubos tiene ,que paso aleta tiene el evaporador ,temperatura ambiente etc etc etc todo esto y alguna cosa mas se deberia de tener en cuenta .....y luego no te estrañe que te digamos 2metros de 1mm
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

capilar hace 9 años 1 mes #146116

  • freddypp
  • Avatar de freddypp
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
R134 A 110 v el condensador tiene 9 vueltas de 70 cm y deseo que al menos me baje temperatura de al menos -20
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 9 años 1 mes #146119

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
¿que medida tiene el avitaculo ,que tipo de evaporador lleva el condensador, por lo que parezco entender la tuberias son de hierro......alguna posible foto
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 9 años 1 mes #146120

  • freddypp
  • Avatar de freddypp
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
el avitaculo tiene 400 lts de capacidad y la tuberia es de cobre en forma de serpentin esta entubado a mano es que quiero recupera el equipo y solo me falta ese dato
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 9 años 1 mes #146153

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
¿entuvado a mano ,quiere decir que alguien ha ha pueto un rollo de cobre y ya esta todo el tema resuelto? ¡,si es asi eso no acaba funcionando y menos a -20grados centigrados ¡ ......ponle conque te empeñas en hacerlo funcionar 2,5metros de capilar de 0,80 mm .....y de momento el compresor no se estropeara ....me preguntaras en que me baso para darte estas medidas y te respondo, en nada porque con estos mecanismos no podemos llegar a nada ........cosas`peores he hecho....... ,a funcionar y un termometro para saber tu invento hasta donde llega
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 9 años 1 mes #146163

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En esta relación esta el compresor en HP y el diámetro del capilar en mm. Estos diámetros y longitudes se utilizan únicamente para baja presión de retorno.
El largo de los capilares esta entre 2.8 y 3.1 mts/L.
1/8 = .33; 1/6 =.35; 1/5 =.37; 1/4 =.39; 1/3 =.41; el capilar esta calculado de acuerdo al compresor. Es de recordar que cuando no se consigue el diámetro de capilar que se necesita se puede usar el que se tenga a mano, solamente recordando que el capilar es proporcional al diámetro e inverso al largo.
Según el fabricante y el tipo de refrigerante que se use cambian las capacidades de pistón y de desplazamiento del compresor. Y es asi como puedes usar capilar de .35, .37, .39 y 3 metros de largo.
Considero muy posible que el compresor y el condensador no den la capacidad para 25 metros de evaporador con tubo de 3/8 pero todo se puede ensayar. todo se limita a prueba-error
Cuéntanos como te trabaja el equipo cuando lo tengas terminado y si te es posible nos regalas fotos.

1/8 = 4.5; 1/6 = 4.10 cm3; 1/5 = 5.11cm3; 1/ 4 = 6.99 cm3
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 9 años 1 mes #146181

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Danfoss tiene una aplicacion muy util para el calculo del capilar que te puede servi DanCap en el siguiente enlace:

www.danfoss.com/spain/businessareas/refr...s+details/dancap.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information