Hola Diego.
Cuando compré la última bomba de vacío no había tanta diferencia en los precios, terminé comprando una Dosivac.
Ahora no tengo idea de como quedaron los precios, pero ten en cuenta lo siguiente:
Las Dosivac que se venden en Argentina son las modelos DVR-II de doble etapa de compresión y un nivel de 15 micrometros de Hg de vacío, luego viene la capacidad de bombeo 60/130/150 etc l/min.
Las TST por ejemplo las que vende Bellini Hnos. son de doble etapa pero de 25 micrones, es decir no tanto vacío.
Ahora si el "target" es como dicen algunos apuntes es lograr un nivel de vacío mínimo de 500 micrones para sistemas con R22 y 250 micrones para sistemas con R410A, por lejos cualquiera de las dos cumple holgadamente con estas expectativas.
Como anécdota te cuento lo de mi colega. Compró una TST algo más barata que la Dosivac, cuando voy a ver, resulta que es una bomba de simple etapa de compresión y extrañamente no trae el GAS BALLAST, según los datos alcanza un nivel de vacío de 100 micrones, por lo que a priori, también cumple con lo solicitado en cuanto a nivel de vacío. La ausencia de la válvula de lastre de gas interpreto como una probabilidad de desgaste mayor en la bomba y/o un mantenimiento más exhaustivo de la misma. La probamos y todo bien, el manovacuómetro que usamos no tiene la escala de vacío tan detallada como para decir que se hizo 29.9, 29.99 o 29.99999 pulgadas de Hg.
Ahora, fíjate un la página 25 de este manual, para R410A está solicitando un nivel de vacío de al menos 50 micrones por lo que en dicho caso sólo te servirán las de dos etapas de compresión (cualquiera de las dos).
www.sateinstalaciones.com/sites/default/...407cyr410a_haier.pdf
saludos.
PD: te recomiendo que no compres (para empezar) una bomba tan grande, son entre 14 a 16 Kg. A 4m arriba de una escalera más tubo de nitrógeno, etc te vas a cansar de subir y bajar. Con una de 55/60 l/min y 7 a 8 Kg te va a ir bien hasta 12000 - 15000 frigorías.