Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresores diferencias

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #152990

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
repregunto ¿ en los scroll se ecualizan las presiones existiendo un puw dow o selenoide a trabes del compresor o sea la presion de alta pasa a la baja a trabes del compresor? ,en los rotativos se ecualizan solos ,en los alternativos no ¿y en los scroll?alguien sabe,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresores diferencias hace 8 años 8 meses #152991

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
repregunto ¿ en los scroll se ecualizan las presiones existiendo un puw dow o selenoide a trabes del compresor o sea la presion de alta pasa a la baja a trabes del compresor? ,en los rotativos se ecualizan solos ,en los alternativos no ¿y en los scroll?alguien sabe,gracias


No se que significa pow dow.
¿estarás hablando de Válvula solenoide y pound down?
cuando la presión de alta se pasa para la baja dentro del compresor hay bypass o puente.

personales.unican.es/renedoc/Trasparenci...II/Comp%20Scroll.pdf


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresores diferencias hace 8 años 8 meses #152998

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Los scroll llevan en la cabeza de descarga una pequeña válvula antiretorno , en los rotativos no existe ninguna válvula simplemente esta el cierre de la separación entre las dos cámaras( una pequeña leva ) si existe un diferencial alto el eje puede llegar a girar descomprimiendo la cámara.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresores diferencias hace 8 años 8 meses #153007

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pow duw o algo asi se le llama a encerrar en cada ciclo o parada del compresor todo el refrigerante en la zona de alta presion o sea NO SE ECUALIZAN LAS PRESIONES ,el termostato comanda el presostato de baja que con una solenoide atrapa todo el gas en la zona de alta presion ,entoces alli queda en los rotativos necesitas si o si una valvula check en la cabeza del compresor ,pero en los alternativos no si cierra bien el flap o valvula de alta del compresor ,pero no se en los scroll que hace falta por ello la pregunta si se ecualizan o no para poner check apenas sale del compresor
Última Edición: hace 8 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresores diferencias hace 8 años 8 meses #153008

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
refrio escribió:
pregunto ,los compresores alternativos a piston cierran con valvulas de alta y NO DEJAN ECUALIZAR las presiones hablando en puw dow ¿,los rotativos y los scroll tambien ? retienen en la alta ,porque tengo entendido que los rotativos no,osea equalizan por la alta .,y los scrooll desconozco gracias por contestarme
Compañero refrio si tienes que hacer una consulta por lo que sea habre un post con tu consulta ya que el haberla hecho aqui y encima te contestan no tiene sentido estas desvirtuando el tema de origen!!!
Se trata de tener los temas ordenados y para consultar por la ecualizacion del los compresores podrias haberla hecho aqui: forofrio.com/index.php/foro/14-elementos-en-la-refrigeracion
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

compresores diferencias hace 8 años 8 meses #153016

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Atendiendo la solicitud de frigoton, sería bueno que un moderador tomara cartas en el asunto y separara los temas y las respuestas aportadas.
Les doy mis más sinceras disculpas.

Refrio, La palabra (pondaun como se pronunciaría más o menos en español) se escribe pump down y no pow duw
glosarios.servidor-alicante.com/refriger...ndicionado/pump-down

oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por olfera. Razón: corregir palabra
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresores diferencias hace 8 años 8 meses #153017

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Ok ya cambie de lugar el post y le coloque un titulo acorde con la pregunta espero no se moleste el compañero Refrio por este movimiento , un saludo y disculpar las molestias ocasionadas , podéis continuar con este debate que de seguro nos ayudara a todos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #153051

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
todo organizado ,ningun problema ,el tema tenia hilo con el anterior por la valvula check despues de separador de aceite que decia roverman pero queria aclararlo porque por ejemplo es muy comun usar ese sistema de parada con embotellado en la alta de refrigerante sin usar check en los alternativos ,pero yo decia que cuidado con los rotativos ,y preguntaba por que desconozco en los scrooolll,eso entiendo si le pones una check a la salida de la alta o del separador porsupuesto te olvidas de todos estos problemas ,pero este metodo de embotellado es relativamente nuevo en mis lugares y la mayora no tiene la check,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #153066

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El hilo anterior hace mención a las instalaciones que llevan separador de aceite y se instala después de éste , y otro punto es en la descarga de compresor .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #153078

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
silen estoy diciendo que la check despues del separador cierra o no permite la migracion de presion de alta y liquido refrigerante al compresor en parada ,que tambien lo hace en los alternativos la valvula de alta ,y preguntaba en los scroll si el cierre es hermetico como en los aalternativos ,porque lo desconozco ,espero se me entienda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #153079

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ok.
Con el separador el problema radica en la apertura de la boya.
Y en el caso de los scroll sino la tuvieran podría llegar a girar la espira , por eso llevan la llevan .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me ha sorprendido lo que vi! hace 8 años 8 meses #153094

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
este es el sistema que evita en instalaciones con el condensador a distancia y a diferentes alturas la migración de gas en estado liquido hacia el separador de aceite la linea de alta hacia el condensador es la pintada en color rojo que si observáis lleva una válvula antirretroceso o válvula check justo antes de la llave de cierre manual con el capuchón negro esta válvula check se encuentra entre el condensador y el separador de aceite para evitar ese fenómeno
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, refrio, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.559 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information