Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda VET

Duda VET hace 7 años 11 meses #165610

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola buenas a tod@s! Llevo varios días dandole vueltas y hay algo que no me termina de cuadrar a ver si me podéis ayudar. (Cosas de principiante)

Cundo regulamos el tornillo de ajuste de la VET, lo que regulamos es la entrada de mas o menos refrigerante al evaporador no?

Mi duda es la siguiente, si cerramos o abrimos la VET, conseguimos que entre mas o menos refrigerante, que aumente o disminuya recalentamiento, pero en el tema de presiones, tenemos alguna variación ?

Cuando ajustamos la VET, aparte del recalentamiento, conseguimos algo mas?

Todo esto viene porque hace poco leí esto:

Al girar el tornillo en sentido horario una vuelta, aumentamos la temperatura unos 4 grados, utiliza un cuarto de vuelta para grado que necesites aumentar.

Saludos!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 7 años 11 meses #165611

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
"Al girar el tornillo en sentido horario una vuelta, aumentamos la temperatura unos 4 grados, utiliza un cuarto de vuelta para grado que necesites aumentar."
Se refiere al recalentamiento. No le des más vueltas. La VET mide y controla el recalentamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Duda VET hace 7 años 11 meses #165618

Lo mejor para comprender como actua una valvula de expansion termostatica es saber como estan diseñadas y las fuerzas o presiones que intervienen para su regulacion. En el foro hay muchisima documentacion al respecto pero si tienes dudas no te cortes y tratamos de aclarar su funcionamiento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, spiritlight9k, Frigorisdt

Duda VET hace 7 años 11 meses #165619

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
vamos a ver... el ajuste de la válvula quiere decir que damos mas o menos paso de caudal de refrigerante líquido y expansionado al evaporador.
si la instalación es tradicional (es decir con la tubería de salida del evaporador conectada a la entrada del compresor) tenemos que conseguir que ese caudal sea el máximo con la condición de que se evapore en el evaporador y , como resultado , a la salida sea vapor en su totalidad , con ello conseguimos que el compresor aspire SOLO gas y a la temperatura mas baja posible , pero cuidado si es un evaporador que puede acumular hielo (como en una cámara de 0ºC o menos) en este caso si tiene hielo puede tener menos transmisión y no evaporar el refrigerante con hielo en la batería
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Duda VET hace 7 años 11 meses #165622

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Frigorisdt escribió:
Cundo regulamos el tornillo de ajuste de la VET, lo que regulamos es la entrada de mas o menos refrigerante al evaporador no?
En principio, si la válvula abre más, la presión en baja va a subir levemente, así como la de alta. Ahora bien, si abres tanto la válvula que el recalentamiento se haga muy pequeño, puede que no haya flujo de calor hacia el evaporador suficiente para evaporar todo el líquido, y la presión baje de nuevo. Pero como norma general, con la válvula más abierta, vas a evaporar un poco más alto que si la tienes más cerrada.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Duda VET hace 7 años 11 meses #165625

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Perdonad, pero no lo lieís. Su pregunta era si esos 4 grados que varía al girar el tornillo de la vet son de temperatura de evaporacion. La respuesta es no. La vet no sirve para eso. No regula la tenperatura de evaporacion. Esos grados son de recalentamiento. A la salida del evaporador. La pregunta era mucho más sencilla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 7 años 11 meses #165626

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Creo que el compañero ya sabía que al girar el tornillo aumenta o disminuye el recalentamiento. Pero el preguntó si eso afectaba "algo más" al tema de presiones. Al menos eso entendí yo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 7 años 11 meses #165634

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pues entonces y sin hilar tan fino la respuesta es no. La vet recalentamiento. No confundir. La presion o temperatura de evaporacion no la regula la vet. Es mejor entenderlo así que ir más allá y crear confusion. Sin ánimo de crear polémica. Las ideas claras. Temperatura-presión de evaporación no se regulan con el tornillo de la vet. Si ese giro afecta, para un principiante como yo, afecta tan poco que es como decir que no afecta. Así las ideas se aclaran un poco
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 7 años 11 meses #165635

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me parece que hay dos frentes abiertos sobre valv exp poneros de acuerdo,y responder en uno solo ,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 7 años 11 meses #165656

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Creo que los dos teneis razon, el tornillo es para regular el recalentamiento, pero para regular este recalentamiento la unica forma es que entre mas caudal de refrigerante al evaporador y se aumenta la presion del mismo.
En equipos partidos no splits es comun en la puesta en marcha regular la apertura de la valvula en primer lugar y despues realizar un ajuste fino con el recalentamiento sobre todo en equipos grandes de 30, 60 o mas kw de potencia e incluso alguna vez me a tocado cambiar la aguja o toda la valvula sobre todo en equipos de precision para CPD etc.
Asi que yo lo dejaria en empate
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 7 años 11 meses #165664

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ok. Es cierto. Cerremos con las palabras del manual kotza: "Sobre una Instalación furcíonando normalmente, si es exacto que la BP aumenta
cuando se abre la válvula, parece sin embargo útil recordar que el papel de esta
válvula no es regular la BP, sino asegurar un llenado optimo del evaporador,
para cualquiera que sean las cargas térmicas, asegurando un sobreoalentamlento
costante de los gases aspirados"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 7 años 11 meses #165666

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Muchisimas gracias a todos por dedicar vuestro tiempo en despejar mis dudas y ayudarme.

Saludos!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information