Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Compresor semihermetico

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167726

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si solamente vas ha cambiar compresor, tienes que limpiar el resto de instalación igualmente.

Si va todo nuevo solamente es el laburo de la instalación.

Al final lo de siempre , Presupuesto y muy ajustadito que no se quiere gastar dinero Jijiji.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167730

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
todo lo que sea reparacion, cambio de aceite filtros, buena limpieza , esto suponiendo que las baterias esten bien , hablo de limpieza por igual se pone el compresor nuevo aceite etc y no se lavan las baterias , parece que ese trabajo no lo quiere hacer nadie, recuerdo de una instalacion , con los filtros para limpiar en los plenun , ya se subieron algunos al museo ,chico nuevo estudiante de no se que , y cuando se le dijo pues este es el trabajo, dijo esto yo no lo hago,se pansaria que el trabajo fuera estar en el ordenador sentado viendo temp alarmas etc , cojio y salio corriendo tal como lo digo no se quito ni el mono de trabajo,pues esto ocurre con frecuencia que los jovenes se creen que todo es trabajo de ordenador ,a la persona en cuestion no se vio mas,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167731

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Jose yo soy de los que se pone el mono, y si hay que trabajar hasta las 5 de la mañana se trabaja y se empalma se duerme 2 horas en la puerta del taller y a seguir, mi mujer me dice que somos bichos,pero ahora mismo es lo que hay aqui en el sur hay mucha competencia y estamos en verano, este domingo abrire el compresor buscaremos el fallo y subiremos fotos para ir comentando gracias como siempre por ayudarnos. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167732

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues asi es si esas camaras que tienen filtros montones hay que limpiarlos cambiarlos esro es de climatizacion, si esta operacion no se se realiza te dara alarma en el ordenador,esa labor hay que realizarla de continuo, pero al parecer sugun se entiende aqui se hablamas de calculos que de otra cosa,y los tecnicos cuando llegan a una instalacion , preguntan se limpio la maquina, los filtros a pues no se , el tecnico que va a una instalacion tiene que comprobar ekl estado del enfermo y comprobar si los filtros los limpiaron o no, si es cosa de filtros hay que realizar el trabajo , y si no dejas a otro que lo haga,y te pones a mirar en el erdenador para ver quien es el que limpia los filtros , ya funciona la maquina a la perfeccion, se limpiaron los filtros, coño es que ese trabajo es que no megusta, yo soy frigorista pero los filtros o si la maquina esta sucia como que no,
y esa es la base del bajo rendimiento en una maquina en un elevado porcentaje,en el caso del bajo rendimiento ,presiones fuera d sus valores etc etc vienen nuevas jeneraciones,
pero se conoce que no les dicen los trabajos a realizar hay que limpiar y limpiar y limpiar si quieres ganar en resultados , resulta que dicen he hecho todo esta bien, ,pero no en enfria , limpiaste la maquina ah eso no es que cuesta hacerlo no me gusta,como dicen los italy me despiache cueste laboro,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167805

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas ya estoy por aqui el compresor ha tenido un desgaste grande mirad las partes imageshack.com/i/pl4JXqQZj
imageshack.com/i/pmH2NTxXj
imageshack.com/i/pnHqPrC9j
He puesto un piston y hemos empezado a darle vueltas y bien gira bien hemos puesto el segundo y tiene un roce grande, a que puede ser debido? El segmento no esta mal lo veo bien pero tiene un roce a que puede ser debido??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167809

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
El en segundo piston vemos que loa segmentos estan negros y desgastados por arriba le hemos dado la vuelta y va bastante mejor es posible que el fallo este aqui en los segmentos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167811

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Como puedo subir un video???
Le hemos dado la vuelta a los segmentos y ya no roza cuando alguien me diga como subir un video os lo subo aparte de ponerle segmentos nuevos tambien le cambiaremos el casquillo del bloque del motor y lo que el presupuesto diga
Última Edición: hace 7 años 9 meses por tecnofri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167822

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Vídeo ? pues lo más práctico con el Youtube .

Por las imágenes parece que el compresor , en algunos momentos ha tenido golpes de líquido , lavando las partes del cigüeñal y camisas , la cantidad y duración lo dirán el plato de válvulas .
Y si además comentas que el lubricante está muy degradado , tampoco hacía su función .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167823

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como una imagen vale más que mil palabras ( o eso dicen ) .
Aquí tienes un vídeo del foro :




Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167833

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Donde puedo conseguir repuestos de frascold? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167834

  • MAGNO78
  • Avatar de MAGNO78
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 2
Aquí también pasó algo similar, ja, ja, ja. Le subimos a la central para realizar un curso y desapareció del hotel donde le habíamos reservado. Imagínate la preocupación de donde estaba el chico?, si le había pasado algo?, y resulta que había cogido un avión de vuelta a su casa. Ja, ja, ja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor semihermetico hace 7 años 9 meses #167848

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas de nuevo una pregunta como saco el casquillo del bloque del motor? Para hacerlo correctamente? se que todos estamos muy liados pero echadme un cable jeje un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information